Щиты электрические. Методика расчёта тепловыделений щита

Количество просмотров - 27428
(ссылка на эту тему)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 02 Июня 2018 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

В щите автоматики приточки с эл. калорифером помимо всего прочего стоит модульный симисторный регулятор температуры REGIN TTC 80F:

Макс. мощность управления кВт 53
Выделяемая тепловая мощность Вт 150

Формула 1кВт = 1 Вт неприемлима

Это не формула и не закон по теплообмену. Каждый шкаф с электроаппаратами индивидуален по тепловыделениям

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 02 Июня 2018 года, 21:48
(ссылка на это сообщение)

Формула 1кВт = 1 Вт неприемлима

смотря конечно где, согласен.
например - для тепловыделений силового трансфориматора - 1кВт = 1кВт тепловыделений

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mikita
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Февраля 2022 года, 00:56
(ссылка на это сообщение)

Конечно считать, что вся мощность электрощита выделяется в виде тепла, это бред сивой кобылы. Пусть предположим, что наш щит питает насос мощностью 15кВт и при этом, например, содержит только автоматический выключатель. Это же не значит, что автомат будет выделять все 15кВт в виде тепла . Для расчета тепловыделения электрощита нужно посчитать тепловыделение каждого оборудования в этом щите:
- для автоматов, реле, контакторов и т. д. тепловыделения считают из школьной формулы Рп=I*I*R, где I - протекающий через автомат, реле или контактор ток, R - сопротивление катушки (Schneider Electric например для своего оборудования в каталогах указывает это сопротивление).
- для блоков питания, частотных преобразователей и т. д. Pп=P(1-η )/η, где Р - мощность блока питания или частотника, η - его КПД.
- для шинопроводов и кабелей есть РД 22.18-355-89.
Ну и в конце для перестраховки добавляем 20% запаса (тепловыделения на клеммниках и т.п. всякая мелочь).
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Февраля 2022 года, 23:25
(ссылка на это сообщение)

Можно воспользоваться данной программой: https://www.iek.ru/products/configurators/enclosure-climate/
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1593, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines