Розеточная группа. Выбор группового кабеля и кабеля для ответвлений к розеткам

Количество просмотров - 2373
(ссылка на эту тему)
Paul Yan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Июня 2018 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Допустим имеется ряд бытовых приборов, которые суммарно могут выдать нагрузку 24 А. Допускается ли рассматривать розетки, соответствующие данным приборам, как одну группу; для данной группы соответственно подобрать автомат на 25 А, а групповой кабель выбрать ВВГнг(A)-LS 3x4 с учетом защиты от перегрузки, а ответвления к розеткам выполнять кабелем ВВГнг(A)-LS 3x2,5?
Насчёт выбора автоматов с учётом защиты от перегрузки читал тему https://www.proektant.org/index.php?topic=12967.0 , но там не пришли к окончательному решению, следует ли  учитывать коэффициент 1,45 или это всё решается сугубо по обстановке.
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Июня 2018 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте!
Допустим имеется ряд бытовых приборов, которые суммарно могут выдать нагрузку 24А. Допускается ли рассматривать розетки, соответствующие данным приборам, как одну группу; для данной группы соответственно подобрать автомат на 25 А, а групповой кабель выбрать ВВГнг(A)-LS 3x4 с учетом защиты от перегрузки, а ответвления к розеткам выполнять кабелем ВВГнг(A)-LS 3x2,5?
Насчёт выбора автоматов с учётом защиты от перегрузки читал тему https://www.proektant.org/index.php?topic=12967.0 , но там не пришли к окончательному решению, следует ли  учитывать коэффициент 1,45 или это всё решается сугубо по обстановке.

Розетки, как одну группу, использовать допускается. Автомат надо брать выше на ступень, т.е. 32А. Кабель соответственно 3х6. Ответвления можно делать 4 мм кв. Модульный автомат и отходящий кабель надо согласовывать с коэфф. 1,45

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июня 2018 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Зачем делать ответвление на 4 кв мм, если розетка больше 16 А не может пропустить?

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июня 2018 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

хочу спросить - почему на розеточную сеть для бытовых электроприборов выбирается защита 16-20А ?
потому что евро-розетки на ток не более 16-20 А.
а для других типов розеток на 6-10А, защита 6-10А.
если бы розетки были на 32-40А, то и защита была бы соответствующая - 32-40А.
а по защите и кабель выбирается по длительно-допустимым токам.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июня 2018 года, 23:51
(ссылка на это сообщение)

Не стоит нагружать групповую линию розеток таком током - 24 А. При перегрузке в любой из розеток эта розетка сгорит раньше, чем отключится автомат.

И защищать линию автоматом 32 А тоже нельзя. Опять же розетки могут не выдержать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июня 2018 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

И защищать линию автоматом 32 А тоже нельзя. Опять же розетки могут не выдержать.

вы не очень внимательны.
если бы розетки были на 32-40А, то и защита была бы соответствующая - 32-40А.

это же розетки для электроплит.
и они существуют.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Paul Yan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июня 2018 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

А если теоретически предположить, что к розетке не будет подключаться нагрузка выше 16 А, а ответвления к розеткам делаются с помощью монтажных коробок (розетки подключены НЕ шлейфом), какова вероятность того, что в розетке может возникнуть перегрузка выше 16 А?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июня 2018 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

какова вероятность того, что в розетке может возникнуть перегрузка выше 16 А

пока есть такая розетка (16А) всегда существует вероятность, что в неё могут воткнуть всё что угодно нехорошие потребители, поэтому такую возможность мы им не дадим применив автомат с расцепителем на допустимый ток розетки (16А).
чтобы запитать несколько потребителей (до 3-5 на каждую групповую линию 16А) можно сделать несколько групп по 16А.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 784, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines