Панель противопожарных устройств (ППУ). Подключение СПЗ якорного арендатора в ТЦ
|
Количество просмотров - 4273
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Hmf
|
Коллеги. Опять про ППУ. Ваши мнения, опыт, рациональные варианты. Торговый центр с якорными арендаторами и встроенной ТП. (РУ НН ТП/ ГРЩ на балансе ТЦ). В составе ГРЩ предусмотрена ППУ для СПЗ ТЦ. Якорный арендатор имеет свое помещение ВРУ с двумя вводами от ГРЩ ТЦ. Вопрос . СПЗ арендатора куда? 1) строго на общую ППУ в составе ГРЩ? 2)строго на свою ППУ в составе ВРУ арендатора? 3) без разницы , хоть 1) , хоть 2) Спасибо.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
1) строго на общую ППУ в составе ГРЩ?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Infane
|
свое помещение ВРУ с двумя вводами от ГРЩ ТЦ. Зачем арендатору 2 ввода, может быть один из них как раз и есть от СПЗ?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Hmf
|
2 взаиморезервируемых ввода -распространенная практика для якорных арендаторов, со схемой креста или АВР 2/2
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
наверное правильнее сказать, что это зависит от площади этого арендатора, типа нагрузок и их количества.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Hmf
|
ну да, Ашаны, Спормастеры, М-видео, Лериа всякие, арендатор - несколько тыщ квадрат, мощности под МВт
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Vlb
|
Где расположено АВР? см. п.4.10 СП6
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Hmf
|
в ГРЩ ТЦ предусмотрено АВР, к которому подключен ППУ ТЦ - делает это все подрядчик по ТЦ. Я подрядчик по арендатору, делаю ВРУ арендатора, предусматриваю АВР арендатора. Далее вопрос по теме топика.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Infane
|
А что касается пожарного отсека, самостоятельное помещение?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Hmf
|
пожарный отсек один
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Vlb
|
В этом случае я бы свой щит АВР для ППУ подключил бы напрямую от ГРЩ. Пункт про ППУ для разных пожарных отсеков из СП 6 2013 года исключили
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Максим R
|
в ГРЩ ТЦ предусмотрено АВР, к которому подключен ППУ ТЦ - делает это все подрядчик по ТЦ. Я подрядчик по арендатору, делаю ВРУ арендатора, предусматриваю АВР арендатора. Далее вопрос по теме топика. - либо подключать ваш ППУ к ППУ -ТЦ, с установкой учета, можно даже обосновать двойной кабель от ППУ ( п7.1.57 ПУЭ) - либо если делать электроснабжение вашего ППУ от ВРУ вашего ...то к кабелю идущему от ГРЩ ТЦ до вашего ВРУ должен предъявляться требование о сохранении работоспособность при пожаре
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Hmf
|
- либо подключать ваш ППУ к ППУ -ТЦ, с установкой учета, можно даже обосновать двойной кабель от ППУ ( п7.1.57 ПУЭ) - либо если делать электроснабжение вашего ППУ от ВРУ вашего ...то к кабелю идущему от ГРЩ ТЦ до вашего ВРУ должен предъявляться требование о сохранении работоспособность при пожаре решение1 приоритетней решения2 ?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Infane
|
Пожарники приедут, отключат ГРЩ - ППУ оставят. Вы тащить хотите 2 кабеля или один?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
|