Панель противопожарных устройств (ППУ). Подключение СПЗ якорного арендатора в ТЦ

Количество просмотров - 4183
(ссылка на эту тему)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 08 Июня 2018 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Коллеги. Опять про ППУ.  
Ваши мнения, опыт,  рациональные варианты.
Торговый  центр  с  якорными арендаторами и встроенной  ТП. (РУ НН ТП/ ГРЩ на балансе ТЦ). В  составе  ГРЩ  предусмотрена ППУ  для  СПЗ ТЦ.
Якорный арендатор имеет  свое помещение ВРУ с  двумя  вводами от ГРЩ ТЦ.
Вопрос . СПЗ арендатора  куда?
1) строго на общую ППУ в  составе ГРЩ?
2)строго  на  свою ППУ в составе ВРУ арендатора?
3) без разницы , хоть 1) , хоть 2)
Спасибо.

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Июня 2018 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

1) строго на общую ППУ в  составе ГРЩ?


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Июня 2018 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

свое помещение ВРУ с  двумя  вводами от ГРЩ ТЦ.

Зачем арендатору 2 ввода, может быть один из них как раз и есть от СПЗ?

Инженер (Новгород, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Июня 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

2 взаиморезервируемых   ввода -распространенная  практика для  якорных арендаторов,  со схемой креста  или   АВР 2/2

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Июня 2018 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

наверное правильнее сказать, что это зависит от площади этого арендатора, типа нагрузок и их количества.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Июня 2018 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

ну да,  Ашаны, Спормастеры, М-видео, Лериа  всякие, арендатор - несколько тыщ  квадрат,  мощности под МВт

? (Москва, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Июня 2018 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

Где расположено АВР? см. п.4.10 СП6

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июня 2018 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

в ГРЩ  ТЦ  предусмотрено  АВР,  к которому  подключен   ППУ ТЦ - делает это все  подрядчик по ТЦ.
Я подрядчик по арендатору,  делаю ВРУ  арендатора, предусматриваю АВР  арендатора. Далее  вопрос  по теме топика.

? (Москва, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2018 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

А что касается пожарного отсека, самостоятельное помещение?

Инженер (Новгород, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Июня 2018 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

пожарный отсек  один

? (Москва, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Июня 2018 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

В этом случае я бы свой щит АВР для ППУ подключил бы напрямую от ГРЩ. Пункт про ППУ для разных пожарных отсеков из СП 6 2013 года исключили

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Июня 2018 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

в ГРЩ  ТЦ  предусмотрено  АВР,  к которому  подключен   ППУ ТЦ - делает это все  подрядчик по ТЦ.
Я подрядчик по арендатору,  делаю ВРУ  арендатора, предусматриваю АВР  арендатора. Далее  вопрос  по теме топика.

- либо подключать ваш ППУ к ППУ -ТЦ, с установкой учета, можно даже обосновать двойной кабель от ППУ ( п7.1.57 ПУЭ)
-  либо если делать  электроснабжение вашего ППУ от ВРУ вашего ...то к кабелю идущему от ГРЩ ТЦ до вашего ВРУ должен предъявляться требование о   сохранении работоспособность при пожаре

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Июня 2018 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

- либо подключать ваш ППУ к ППУ -ТЦ, с установкой учета, можно даже обосновать двойной кабель от ППУ ( п7.1.57 ПУЭ)
-  либо если делать  электроснабжение вашего ППУ от ВРУ вашего ...то к кабелю идущему от ГРЩ ТЦ до вашего ВРУ должен предъявляться требование о   сохранении работоспособность при пожаре


решение1  приоритетней решения2 ?

? (Москва, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Июня 2018 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Пожарники приедут, отключат ГРЩ - ППУ оставят.
Вы тащить хотите 2 кабеля или один?

Инженер (Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 688, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Юра 123, РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines