Сообщение #1 : 10 Июня 2018 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги!
Решил разобраться с новой методикой расчётов системы дымоудаления по en 12101-5
Расчёты проводил согласно В.3. По формуле В.5 определил высоту действительного источника струи, которая изменяется над верхней частью горения Zo. Получил отрицательное число -0,72.
Возник вопрос как определить высоту Z, измеряемую в верхней части горения. Формулы нет, а цифра нужна для дальнейших расчётов.

Инженер-проектант (Ужгород, Украина)
РК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июня 2018 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

Раздел В.3 применяется при расчетах для высоких помещений.

Вы стали заложником слабой работы людей, выпускавших ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016. На самом деле перевод подраздела В.3 на русском должен выглядеть так:

"Б.3 Факелы над малыми очагами пожаров - в случае если высота слабозадымляемого слоя установлена

Факелами малых очагов пожара являются те, у которых соблюдается условие:

формула В.4  (высота слабозадымляемого слоя больше удесятеренного корня квадратного из площади очага пожара).

Вовлечение воздуха в факел над малым очагом пожара может быть определено следующим образом.

а) Во-первых, определите z0, высоту размещения условного источника факела, отсчитываемую от вершины горящего материала, используя формулу В.5
... (по этой формуле Вы получили минус 0,79).

б) Задайтесь высотой  Z слабозадымляемого слоя, отсчитывая от вершины горящего материала (в атриумах она м.б. до отметки 2,5 или 3 м над полом верхней галереи).

в) Вычислите массовый поток, поступающий в дымовой слой, используя уравнение В.6..."

Т.к. значение z0 минусовое (условный источник факела располагается под горящим материалов), то высота его расположения по формуле В.6 прибавляется к высоте слабозадымляемого слоя.

Консультант (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 737, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines