Расчёт однофазного тока КЗ. Только по известному значению трёхфазного тока КЗ в РУ 0,4 кВ

Количество просмотров - 4773
(ссылка на эту тему)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Июня 2018 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте друзья!
Как рассчитать ток ОКЗ, если по ТУ известно только значение тока трехфазного КЗ в РУ-0,4 ТП?

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июня 2018 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

правильно и без данных по оборудованию-никак. Если транс достаточно мощный (1МВА и выше), соединение треугольник-звезда с нулем, точка трехфазного КЗ близка к выводам транса, то то с высокой достоверностью можно принять однофазный почти равный трехфазному
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июня 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Если сам ставишь подстанцию - расчет стандартный по формулам.
Если запитываешь объект от ТП электроснабжающей организации, в лучшем случае дают трехфазный ток в РУ-0,4 кв подстанции, а чаще пишут определить проектом, который будет выполняться непонятно кем и непонятно когда. Даже если транс и можно выяснить, то данные по КЛ - нет.
Приходится выбирать вводной АВ только по току нагрузки. Беру конечно на ввод ВА88, но это всеравно пальцем в небо.

Можно ли в этом случае как то прикинуть, отключится ли автомат в групповой сети? 
 

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Июня 2018 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

то данные по КЛ - нет.

они вам и не нужны особо
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Июня 2018 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Как без них? Всегда считал по этой методике http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/soprotivlenie-cepi-faza-nol/

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июня 2018 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

я про то, что если вам нужно значение ОКЗ на шинах ТП, в этом случае от сопротивления питающей системы (высоковольтных КЛ) ни жарко не холодно по большому счету
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Июня 2018 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Нет. Хотелось бы проверить выполнение п.12.2 СП 256.1325800.2016: Уставки срабатывания максимальной токовой защиты должны быть отстроены от максимального тока нагрузки и выбраны с учетом минимального однофазного тока, рассчитанного с учетом сопротивления дуги.

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Июня 2018 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Чудес не бывает-без данных по всей цепочке корректно ОКЗ в конце линии 0,4 не подсчитать. Я не верю Вам, что вы не можете достать основные данные (линия и транс) -не хотите и не прикладываете достаточно усилий-возможно
PS вместе с тем можно самому прикинуть ожидаемое сечение линии по нагрузке
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Июня 2018 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Я тоже не верил, пока с нами не разорвали контракт после запроса тока кз и времени срабатывания защит для расчета линии 10 кВ. Слишком многого хотим и тормозим выполнение проекта. К сожалению, это суровая реальность.

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Июня 2018 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

пятую точку тяжело  оторвать и съездить на обследование-вот очень частая реальность
Надеюсь-это не про Вас
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Июня 2018 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Я тоже не верил, пока с нами не разорвали контракт после запроса тока кз и времени срабатывания защит для расчета линии 10 кВ. Слишком многого хотим и тормозим выполнение проекта. К сожалению, это суровая реальность.

у меня такое же было года три назад. такой заказчик попался не далекий. пришлось ехать лично просить в РЭС.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Июня 2018 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

У меня это была ТП заказчика. Поэтому он молчал как партизан

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Июня 2018 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

PS вместе с тем можно самому прикинуть ожидаемое сечение линии по нагрузке

Так же думаю, зная нагрузку выбираете автомат, затем соответствующий кабель. Имея длину кабеля и приняв напряжение источника 220 В, считаете ток 1ф КЗ в самой отдаленной точке

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Июня 2018 года, 00:28
(ссылка на это сообщение)


PS вместе с тем можно самому прикинуть ожидаемое сечение линии по нагрузке

Так же думаю, зная нагрузку выбираете автомат, затем соответствующий кабель. Имея длину кабеля и приняв напряжение источника 220 В, считаете ток 1ф КЗ в самой отдаленной точке

Таким способом получится максимальный ток КЗ, а не минимальный.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 766, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines