Кабели во взрывоопасных зонах. Требования к конструкции и характеристикам кабелей

Количество просмотров - 13577
(ссылка на эту тему)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Июня 2018 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Кто-нибудь разбирался с вопросом применения кабелей во взрывоопасных зонах?
Как известно к электропроводке и кабелям в частности есть особые требования, как например:
"для Exd оболочек оборудования необходимо применять только заполненные кабели, без воздушных полостей, устойчивые к взрывной декомпрессии, возникающей при объемной детонации и выгорании взрывоопасной смеси, как в замкнутом, так и в открытом объеме. Теплостойкость кабеля должна быть не ниже 115 °С"

Захожу на сайт одного из производителей, где указано (касательно ВВГнг(А)-LS), что
"Кабели по ТУ 16.К71-310-2001  предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Кабели по ТУ 16.73.079-2007 могут применяться во взрывоопасных зонах классов В1 и В1-а"

При этом производитель говорит, что кабели конструктивно не отличаются, разница только в сертификатах.

То есть не каждый кабель подойдет для взр. зон и в спецификации надо ТУ указывать?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Июня 2018 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Как известно к электропроводке и кабелям в частности есть особые требования...

Как известно, большинство неверных выводов и манипуляций начинаются со слов "как известно" [подмигиваю]
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июня 2018 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел сертификат на кабели по этим ТУ и особой разницы, кроме оформления, не увидел.

Сергей, Вы занимаясь атомными станциями, сталкивались с тем что прописывают определенные ТУ на кабельную продукцию?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июня 2018 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

1) "как известно"-кому и что известно, что насчет норм?
2)" "для Exd оболочек оборудования необходимо применять только заполненные кабели" - что за цитаты из каких конкретно источников, что насчет норм?
3) "..в системах АЭС"...-причем тут АЭС, какое это имеет отношение в вопросам в заглавном посте (не совсем пойму каким)?
после прочтения всех вопросов в начале темы не только ответы, вопросы забыл )))
Знахарь
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс "Проектант"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июня 2018 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

"для Exd оболочек оборудования необходимо применять только заполненные кабели, без воздушных полостей, устойчивые к взрывной декомпрессии, возникающей при объемной детонации и выгорании взрывоопасной смеси, как в замкнутом, так и в открытом объеме. Теплостойкость кабеля должна быть не ниже 115 °С"
Да, интересно было бы знать откуда эта цитата.
 
Что касается кабелей для Exd, то в ГОСТ есть упоминание, что кабели должны иметь круглую форму в сечении (для надёжного уплотнения в кабельных вводах Exd). Круглое сечение обеспечивается заполнением между жилами и под оболочкой (бронёй) кабеля.

Samostatný projektant (Brno, Česko)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июня 2018 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

СВОД  ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ (да, он не утвержден)
В силовых сетях и вторичных цепях напряжением до 1000 В и в осветительных сетях напряжением до 380 В, прокладываемых во взрывоопасных зонах, кабели должны иметь круглую форму, отвечающую требованиям взрывозащиты при вводе кабелей в Ех-оборудование:
- для Exe, Exn оболочек оборудования необходимо применять полностью заполненные кабели, без воздушных полостей;
- для Exd оболочек оборудования необходимо применять только заполненные кабели, без воздушных полостей, устойчивые к взрывной декомпрессии, возникающей при объемной детонации и выгорании взрывоопасной смеси, как в замкнутом, так и в открытом объеме. Теплостойкость кабеля должна быть не ниже 115 °С;
- для оболочек только с защитой «искробезопасная цепь» (комбинации с Exd и Exe защитой недопустимы) допускается применение кабелей с продольными воздушными полостями в сердечнике. Это, например, монтажные кабельные скрутки для систем управления, сигнализации, информатизации и связи.

ГОСТ IEC 60079-14-2013 имеет свои требования.

Проектировщик закладывает кабель ВВГнг(А)-LS, на рынке достаточно производителей такого кабеля. Насколько понял, если кабель имеет сертификат на 004 регламент, то он подходит для взр-х зон. Вопрос родился, когда у одного из производителей увидел наличие "кабелей для взрывоопасных зон" и приписку, что в маркировке кабелей, предназначенных для искробезопасных цепей ставится буква i, а для зоны 0 - ВО. Хочется понять - это все маркетинг или требования? Или можно просто записать - ВВГнг(А)-LS и успокоиться?


Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июня 2018 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Или можно просто записать - ВВГнг(А)-LS и успокоиться?

Как правило, для взрывоопасных зон (например, в нефтянке) используют бронированные кабели, поскольку в соответствии с табл.7.3.14 ПУЭ для них возможен широкий выбор способов прокладки (например, открыто по стенам, на эстакадах и др.) в зонах любых классов.
Небронированные кабели, как правило, прокладывают в стальных трубах (по табл.7.3.14)  с разделительным уплотнением и прочими строгими и сложными требованиями по ПУЭ и ВСН 332-74 ("взрывозащиту" выполняет в этом случае стальная труба).
Поэтому мы не применяем небронированные кабели во взрывоопасных зонах.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июня 2018 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

DVolg 174
насчет проекта свода правил:
Смысл обсуждать непринятые своды правил (после окончания публичного обсуждения), которые почти наверняка НЕ будут приняты? Та же фраза "теплостойкость кабелей"-это что в мозге авторов? Стандартизированного официального термина такого нет, а их хотелки-глупости-трудности перевода склонять - бессмысленно пока сейчас

Цитата
Вопрос родился, когда у одного из производителей увидел наличие "кабелей для взрывоопасных зон" и приписку, что в маркировке кабелей, предназначенных для искробезопасных цепей ставится буква i, а для зоны 0 - ВО. Хочется понять - это все маркетинг или требования?
нет таких требований для силовых кабелей (мне неизвестны)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июня 2018 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Вопрос родился, когда у одного из производителей увидел наличие "кабелей для взрывоопасных зон" и приписку, что в маркировке кабелей, предназначенных для искробезопасных цепей ставится буква i, а для зоны 0 - ВО. Хочется понять - это все маркетинг или требования?

Для наших производителей это больше маркетинг, так как стандартов нет.
Для импортных же может быть не только буквенная маркировка, но и цветовая, например для Ex i цепей - синий, там и характеристики кабелей более расширенные. Например указывают емкость и индуктивность.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июня 2021 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Смысл обсуждать непринятые своды правил (после окончания публичного обсуждения), которые почти наверняка НЕ будут приняты?

В итоге удалось кому-то понять, что за "теплостойкость" при 115С имелась в виду?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Июня 2021 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

добавлю

для Exd оболочек оборудования необходимо применять только заполненные кабели

кабели должны иметь круглую форму в сечении

необходимо применять полностью заполненные кабели


согласно ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

Цитата
5.2.1.11 ...
Для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены.
Внутренний промежуток может быть заполнен жгутом (корделем) из негигроскопичного волокнистого или полимерного материала или жгутом, выпрессованным из полимерной композиции.
Заполнение наружных промежутков между изолированными жилами должно быть осуществлено одновременно с наложением внутренней экструдированной оболочки. В кабелях с медными жилами допускается заполнение наружных промежутков жгутами из негигроскопичных волокнистых или полимерных материалов с наложением скрепляющей
ленты.
Изолированные жилы номинальным сечением до 16 мм включительно могут быть скручены без заполнения внутреннего промежутка между ними. Наружные промежутки между изолированными жилами небронированных кабелей с номинальным сечением до 16 мм включительно, кроме кабелей с разнонаправленной скруткой, могут быть заполнены одновременно с наложением наружной оболочки при условии обеспечения практически круглой формы кабеля. Внутреннюю экструдированную оболочку в этом случае не накладывают.


в обозначениях плоских кабелей в марку добавляется "п", без неё кабели выпускаются круглые в сечении, добавлять "з" не нужно.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Июня 2021 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара Изм.1 (Обратите внимание на изменение!!)
Цитата
6.5.59 При совмещении кабелей и трубопроводов в одной галерее или на эстакаде расстояние между трубопроводами и кабельными конструкциями должно быть не менее 0,5 м. В случае совмещенной прокладки кабелей с трубопроводами с ГГ, с ЛВЖ и ГЖ необходимо соблюдать одно из следующих требований:
- обеспечение расстояния от траверс с трубопроводами с ГГ и ЛВЖ до кабельных конструкций не менее 3 м;
- выполнение огнезащитного экрана между кабельными конструкциями и траверсами с трубопроводами с ГГ и ЛВЖ с пределом огнестойкости не менее EI 15;
- применение бронированных кабелей.

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. N 89 c 14.08.2020

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Gmv Kuban
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Декабря 2021 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Есть ли кого нибудь новости по применению в проектах силовых кабелей с индексом "Вз"?

Проектировщик (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 773, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines