Выполнение линии наружного освещения проводом СИП. Тип провода и допустимое сечение

Количество просмотров - 9644
(ссылка на эту тему)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Июня 2018 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Добрый времени суток уважаемые коллеги. Столкнулся с такой проблемой..........Экспертиза вкатала замечание "Нарушено требование п. 2.4.14 ПУЭ (табл. 2.4.1), в соответствии с которым, по условиям механической прочности сечение жилы самонесущих проводов, скрученных в жгут, без несущего провода, применяемых для воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ, для районов с толщиной стенки гололёда 10 мм должно быть не менее 25 мм2. В проектной документации предусматривается использование для участка проектируемой ВЛИ-0,4 кВ провода марки СИП-4 сечением 4х16 мм2" На данной линии освещения 7 светильников ЖКУ-15-400. С точки зрения здравого смысла и расчетов токов КЗ, падения вешать 25мм2 СИП - это дикость. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой или как выйти из воды сухим.

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Июня 2018 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

провода марки СИП-4 сечением 4х16 мм2 применяются для ответвления  короткими участками на дом/здание от магистральной сети, которая должна выполняться СИП-2 (СИП-2а).
Кроме того при развитии сетей НО возможно подключение новых участков сети НО к уже запроектированным, если такое не возможно в ближайшей перспективе (что далеко не факт), то лучше поменять на требуемый СИП-2 не менее 25мм2.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июня 2018 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, спасибо! Просмотрел конструктив СИПов и собственно сам пришел к замене. Касательно линии освещения - она глухая (заезд на площадку захоронения отходов) перспективы развития нет.

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июня 2018 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

перспективы развития нет.

перспектива может быть - освещение периметра например.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июня 2018 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1  освещение периметра выполнено 4-я 30-ти метровыми мачтами светильниками ГО42, каждый по 2кВт

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июня 2018 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)


Samsony 1  освещение периметра выполнено 4-я 30-ти метровыми мачтами светильниками ГО42, каждый по 2кВт

А какая защита от КЗ в каждом светильнике у вас предусмотрена? Стоит на каждом из них свой автомат?

Директор (Королев, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июня 2018 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

Кирилл 13
Какая длина линии НО и  пролётов?

Инженер (Омск, Россия)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Июня 2018 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Старинфо В каждой мачте свой щит. Да, совершенно верно

Юра 123, длинна линии 170м, пролеты по 25м.

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Июня 2018 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)


Старинфо В каждой мачте свой щит. Да, совершенно верно
А какого типа автоматы стоят в щитках? Здесь в другой теме плотно обсуждали вопрос о ненадежной работе автоматов в подобных случаях: воздействие перепадов температур, повышенная влажность. Приводилась статья АББ на эту тему.


перспективы развития нет.

перспектива может быть - освещение периметра например.
Не только для периметра: жизнь идет, объем отходов растет, площадь когда-то надо будет увеличивать, светильников добавлять. А там смотришь, и научимся отходы перерабатывать и из них драгметаллы добывать, потребуются мощные агрегаты для переработки...

Директор (Королев, Россия)
StetsVM
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Июня 2018 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)


Добрый времени суток уважаемые коллеги. Столкнулся с такой проблемой..........Экспертиза вкатала замечание "Нарушено требование п. 2.4.14 ПУЭ (табл. 2.4.1), в соответствии с которым, по условиям механической прочности сечение жилы самонесущих проводов, скрученных в жгут, без несущего провода, применяемых для воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ, для районов с толщиной стенки гололёда 10 мм должно быть не менее 25 мм2. В проектной документации предусматривается использование для участка проектируемой ВЛИ-0,4 кВ провода марки СИП-4 сечением 4х16 мм2" На данной линии освещения 7 светильников ЖКУ-15-400. С точки зрения здравого смысла и расчетов токов КЗ, падения вешать 25мм2 СИП - это дикость. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой или как выйти из воды сухим.


выход с ТП и подвешивание линии длиной более 100м, согласно действующим нормативам, по условию механической прочности выполняется СИПом сечением не менее 25 кв.мм
будь хоть подключен один светильник в конце линии
есть условие на разрыв и его нужно соблюсти

как выход: 70м подвешать СИП 4х25, остальные 100м выполнить СИПом 4х16.
если ТП размещена не на крае линии, то выйти с ТП к первой опоре СИПом 4х25, а в обе стороны подвешивать независимые цепи СИПом 4х16

Инженер-проектировщик (Винница, Украина)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Июня 2018 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

А какого типа автоматы стоят в щитках? Здесь в другой теме плотно обсуждали вопрос о ненадежной работе автоматов в подобных случаях: воздействие перепадов температур, повышенная влажность. Приводилась статья АББ на эту тему.
Legrand DX 1Р C16

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Июня 2018 года, 05:19
(ссылка на это сообщение)

остальные 100м выполнить СИПом 4х16

Вы ПУЭ читали? Тогда приведите табличку из украинского ПУЭ, где это сечение 16 мм2 на ВЛИ разрешается. В российском ПУЭ СИП4 не менее 25 мм2.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Июля 2018 года, 03:17
(ссылка на это сообщение)

Юра 123, длинна линии 170м, пролеты по 25м.

СИП 4
Книга 1 «Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ без отдельного несущего элемента»  Редакция 5 2017 год.
https://www.proektant.org/arh/1775.html

Инженер (Омск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Июля 2023 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, согласно ПУЭ п.2.4.14, следует использовать СИП-2 сечением не менее 35мм.кв. У меня наружное освещение.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Июля 2023 года, 03:24
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, согласно ПУЭ п.2.4.14, следует использовать СИП-2 сечением не менее 35мм.кв. У меня наружное освещение.
да если толщина стенки гололеда 10 мм, если 15 и более  сечение несущей жилы 50 кв.мм

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1869, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, AnPo, Земский, Август, Evdbor, C000ler, Артуриан 11, APT, Posetitel
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines