Выбор кабеля по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ГОСТ 31996-2012. Поправочные коэффициенты

Количество просмотров - 10346
(ссылка на эту тему)
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 02 Июня 2022 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ, к какому пункту что читать??? какой документ, какой пункт, не понял)))

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 02 Июня 2022 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)


ТОЭ, к какому пункту что читать??? какой документ, какой пункт, не понял)))

Ваши слова - "ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в лотке прокладываются не более девяти многожильных кабелей... таблица В.52.20".  Мой ответ - "Ниже таблицы есть примечания".
Запрета на большее количество кабелей в лотке - нет. Но в ПУЭ запрещается прокладка пучками, должны быть промежутки (расстояния). Если пучка не избежать, то уменьшаете токи в кабелях,умножая на коэффициент. В итоге не можете использовать кабели на 100% 

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Июня 2022 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ, на сколько я помню ПУЭ запрещает прокладку пучками в кабельных коллекторах и кабели более 10 мм.кв в обычных зданиях, в обычных зданиях пучками прокладка не запрещена, иначе не было-бы кабеля НГ.
как раз по ГОСТу Р 50571.5.52 пучки не рассматриваются "2 Коэффициенты применяются для однорядной прокладки, как показано выше, и не применяются, когда кабели уложены более чем в один ряд, касающихся друг друга. Значения для таких установок могут быть значительно ниже и должны быть определены соответствующим методом." (кривой какой-то перевод)...
В данном ГОСТе таб. В.52.20 я рассматриваю "Кабели на перфорированных лотках (примечания 3) и не как не могу понять как мне проложить (рассчитать коэффициент) скажем если кабелей в лотке в ряд более 9... Ни где ответа так я и не нашел...

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Июня 2022 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Ни где ответа так я и не нашел...

Посмотрите в ПУЭ п.2.1.60,61,62.  п.2.3.124п.6,   2.3.134п.2

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 02 Июня 2022 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

так я про ГОСТ говорю, в ПУЭ все понятно

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 02 Июня 2022 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)


так я про ГОСТ говорю, в ПУЭ все понятно


Какая у Вас задача? Положить на лоток много кабелей? Сколько? На какой лоток? Зачем накладывать много кабеля, чтобы потом снижать их загрузку??

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 02 Июня 2022 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Так и есть, я так понимаю что ГОСТ считает что 9 кабелей на лотке это уже много))) а вот ПУЭ считает что 18 кабелей в пучке это приемлемо, и приемлемо 20 мм расстояние между пучками... вот я и офигиваю как с ГОСТом жить

? (Москва, Россия)
IgorSu
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 22 Июня 2022 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать кабель по ГОСТ Р 50571.5.52-2011, проложенный в лотке и закрытый огнезащитой? Какой метод монтажа нужно выбрать: 31Е или 11-В2 или 56-В1? Есть ли где-то ссылки, разъяснения на этот счёт?
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 22 Июня 2022 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте обратится в ДКС, они ОКЛ как раз производят, делают на ОКЛ "паспорта" итд, возможно помогут... Когда-то ходил на 4-ю парковую (МосЭнергоНадзор РосТехНадзор итд) кстати они и переводили этот ГОСТ (если правильно понял... еще ТК 705 или еще какой принимал в этом участие) но на парковой ни чего не сказали... не пользуют они этим ГОСТ...
По логике надо брать самые жесткие условия, считайте ни какой "вентиляции" в лотке не будет... все зашито... как я понимаю

? (Москва, Россия)
IgorSu
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 22 Июня 2022 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за совет. Вентиляционные решётки будут, но вот понять как правильно учесть  их вклад нигде не нашёл. Тоже считаю, что нужно считать по наихудшему сценарию, но вот только результаты подбора слишком сильно различаются.
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 22 Июня 2022 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

я бы тупо взят поправочный коэффициент 0,6 )))) точно не ошибся бы

? (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 02 Декабря 2024 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, прошу помогите понять
В ГОСТ 31996-2012 (как и в ПУЭ) есть информация по учету коэффициента допустимой перегрузки в послеаварийном режиме для кабелей с разным типом изоляции.
А в ГОСТ 50571.5.52-2011 нет информации по учету коэффициента допустимой перегрузки в послеаварийном режиме. Как понимать суть ГОСТ 50571.5.52-2011 - при выборе сечения запрещено "перегружать" кабели от слово вообще или авторы просто забыли об этом коэффициенте.
В моем случае кабель выбираю по условию послеаварийного режима.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 09 Декабря 2024 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Я как-то сравнивал длительно-допустимые токи ПУЭ и ГОСТ, см. картинку.
Сравнение.jpg
 
* Сравнение.jpg
(111.05 Кб, 1616x192)  [скачать]  [загрузок: 51]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 09 Декабря 2024 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Как понимать суть ГОСТ 50571.5.52-2011 - при выборе сечения запрещено "перегружать"

ГОСТ  50571.5.52-2011 - на электропроводки (то есть до 16 мм2 сеч), может поэтому авторы решили не заморачиваться с после аварийным режимом?

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 10 Декабря 2024 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

50571- это калька iec. У них все электропроводка ( любое сечение). Кроме "коммунальных" сетей
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 769, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines