Выбор кабеля по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ГОСТ 31996-2012. Поправочные коэффициенты

Количество просмотров - 10347
(ссылка на эту тему)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 10 Декабря 2024 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

А еще допустимый ток перегрузки указывает изготовитель.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 11 Декабря 2024 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)


Добрый день.
Я как-то сравнивал длительно-допустимые токи ПУЭ и ГОСТ, см. картинку.


Спасибо!!!!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 11 Декабря 2024 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)


Добрый день.
Я как-то сравнивал длительно-допустимые токи ПУЭ и ГОСТ, см. картинку.




Провел анализ и выяснил, что усредненные значения длит.доп токов при прокладке в земле (D1/D2) по табл. С.52.2 ГОСТ 50571.5.52-2011 следует умножать на коэффициент приведения сопротивления грунта с 2,5 К*м/Вт до 1,2 К*м/Вт (будем считать что траншеи засыпаны оптимальным грунтом) на коэффициент приведения 1.23 или 1,28 (смотря по какому способу считать это приведение - см. вложение).
* 1.pdf
(490.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 15]

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 13 Декабря 2024 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Температурный коэффициент для кабеля в земле (в т.ч. в трубе) учитываете? ПУЭ табл.1.3.3, ГОСТ В52.14(15)

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 13 Декабря 2024 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)


Температурный коэффициент для кабеля в земле (в т.ч. в трубе) учитываете? ПУЭ табл.1.3.3, ГОСТ В52.14(15)



Да, этот коэффициент тоже учитываем (на самом деле - нет, т.к. берем по умолчанию 20гр в земле), как и коэффициент групповой прокладки. Но речь сейчас идет о коэффициенте удельного сопротивления грунта, точнее то что в разных нормативах табличные значения дл.доп токов оказывается берутся при разных сопротивлениях грунта (по умолчанию) и при сравнении данных разных нормативах следует это учитывать

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 13 Декабря 2024 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Михаил, какая-то каша получается в приложенном файле.
В ПУЭ даны допустимые токи для сопротивления грунта 1.2 К/Вт, в ГОСТ для 2.5 К/Вт.
Методом интерполяции получаем, что для приведения ПУЭ к сопротивлению грунта по ГОСТ, нужно допустимый ток умножать на 0.81 (тут сходится с приложением от Михаила)
Если необходимо приводить ГОСТ к ПУЭ, тогда не нужно усреднять коэффициенты для прокладки в трубе и в земле, а также методом интерполяции получим 1.412.
Итого, либо смотрим допустимый ток для кабеля по ПУЭ, домножаем его на коэф 0.81 и сравниваем с допустимым током для кабеля по ГОСТ
либо смотрим допустимый ток кабеля при прокладки в земле по ГОСТ, домножаем на коэф 1.412 и сравниваем с ПУЭ
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 16 Декабря 2024 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)


Михаил, какая-то каша получается в приложенном файле.
В ПУЭ даны допустимые токи для сопротивления грунта 1.2 К/Вт, в ГОСТ для 2.5 К/Вт.
Методом интерполяции получаем, что для приведения ПУЭ к сопротивлению грунта по ГОСТ, нужно допустимый ток умножать на 0.81 (тут сходится с приложением от Михаила)
Если необходимо приводить ГОСТ к ПУЭ, тогда не нужно усреднять коэффициенты для прокладки в трубе и в земле, а также методом интерполяции получим 1.412.
Итого, либо смотрим допустимый ток для кабеля по ПУЭ, домножаем его на коэф 0.81 и сравниваем с допустимым током для кабеля по ГОСТ
либо смотрим допустимый ток кабеля при прокладки в земле по ГОСТ, домножаем на коэф 1.412 и сравниваем с ПУЭ


Я эту цель и преследовал - показать как привести ПУЭ к ГОСТ (вообще речь там шла про два ГОСТа) или наоборот, чтобы сравнить значения длит.доп токов на один и тот же кабель по ПУЭ или ГОСТы
Наверно не так выразился. Главное, что в ГОСТ 2011 табличные значения брались для условия прокладки кабеля в грунте с отличным удельным тепловым сопротивлением, чем в таблицах ПУЭ. Этот момент раньше не видел. Думал, что в разных нормах номинальные табличные значения приводятся к случаю нормальной почвы

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 823, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines