beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ввод ВЛ 10 кВ в подстанцию. Определение расчётной нагрузки

Количество просмотров - 2510
(ссылка на эту тему)
Светлый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июня 2018 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

подскажите коллеги делаю расчет нагрузок на площадку , ввод в ТП от опоры 10 кВ . просчитала полную мощность в кВа . по какой формуле высчитать расчетный ток , брать напряжение 10 кВ ?

Инженер (Саратов, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июня 2018 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)


подскажите коллеги делаю расчет нагрузок на площадку , ввод в ТП от опоры 10 кВ . просчитала полную мощность в кВа . по какой формуле высчитать расчетный ток , брать напряжение 10 кВ ?

I=S/1,73*U

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Знахарь
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс "Проектант"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Июля 2018 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

ввод в ТП от опоры 10 кВ

Ввод в ТП?
Тогда надо отталкиваться не от текущей нагрузки, а от мощности номинальной подстанции, по-моему.

Samostatný projektant (Brno, Česko)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Июля 2018 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

Тогда надо отталкиваться не от текущей нагрузки, а от мощности номинальной подстанции, по-моему.

согласен.
и расчетом обосновать выбор мощности трансформатора.
и выяснить категорию электроснабжения нагрузок, может надо два трансформатора.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Июля 2018 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

подскажите коллеги делаю расчет нагрузок на площадку , ввод в ТП от опоры 10 кВ . просчитала полную мощность в кВа . по какой формуле высчитать расчетный ток , брать напряжение 10 кВ ?

ТАК подскажите формулу для мадам, к чему словеса. Но дальше смотрим ФУТБОЛ  

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июля 2018 года, 22:51
(ссылка на это сообщение)

ТАК подскажите формулу для мадам

Так пусть мадам, для начала, определится, какой она делает ввод в ТП: воздушный или кабельный? Экстрасенсы все на футболе...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Июля 2018 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

подскажите коллеги делаю расчет нагрузок на площадку , ввод в ТП от опоры 10 кВ . просчитала полную мощность в кВа . по какой формуле высчитать расчетный ток , брать напряжение 10 кВ ?

Вы будете выбирать трансформатор(ы) в соответствии с рассчитанной вами мощностью объекта. На тр-ре 10/0,4кВ будет написан первичный и вторичный ток. Коммутационные и защитные аппараты будете выбирать по этим токам с учетом различных аварийных режимов.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Светлый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июля 2018 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за консультацию ))) ввод воздушный , транс на 1000 кВа подобрала . Теперь с типом провода буду определятся )))))

Инженер (Саратов, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Июля 2018 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Теперь с типом провода буду определятся )))))

[улыбка]  Какой на подходящей ВЛ10 кВ, такой и на вводе...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 743, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines