Расчёт минимального тока КЗ в конце линии. Применение методики расчета из пособия ABB

Количество просмотров - 3025
(ссылка на эту тему)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июня 2018 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!

В пособии АBB представлена формула для расчета минимального тока КЗ в конце линии. От этого значения предполагается отстраивать расцепитель токовой отсечки автомата.
Что это за ток? Если все так просто, зачем считать ОКЗ по методу сопротивления цепи фаза-ноль?
Расчет тока КЗ.jpg
 
* Расчет тока КЗ.jpg
(73.51 Кб, 627x564)  [скачать]  [загрузок: 436]

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июня 2018 года, 04:39
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, друзья!

В пособии АBB представлена формула для расчета минимального тока КЗ в конце линии. От этого значения предполагается отстраивать расцепитель токовой отсечки автомата.
Что это за ток? Если все так просто, зачем считать ОКЗ по методу сопротивления цепи фаза-ноль?

Это один и тот же ток при 1ф кз. Видимо у них нет термина "фаза-ноль". Всё так просто, потому-что формула упрощенная.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июня 2018 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

ОКЗ по методу сопротивления цепи фаза-ноль

мы по этому току проверяем срабатывание защиты в голове и это ток минимального КЗ в конце линии у потребителя в самой дальней точке

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июня 2018 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Просто здесь не учитывается не трансфрматор, не участок до автомата. Насколько этой формулой можно пользоваться?

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июня 2018 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

От этого значения предполагается отстраивать расцепитель токовой отсечки автомата.

А где написано, что надо отстраивать от ОКЗ в конце линии? Здесь Вам указали, что наоборот - должен срабатывать. А если действительно так написано, то забросьте эти рекомендации подальше.
Потому что имеет смысл отстраивать, если в конце линии распределительный щиток - для селективности. Тогда при ОКЗ в конце линии автомат в голове не работает. Через некоторое время (около 0,15С) ОКЗ перейдет в междуфазное. Вот теперь автомат сработает.
По формуле в знаменателе утроенное активное сопротивление линии как сумма сопротивлений прямой, обратной и нулевой последовательностей. Значит упрощение в виде коэффициента 0,8 позволяет отбросить сопротивление источника. Сомневаюсь, что подобное упрощение даст достоверность хотя в пределах 5%.
Не понимаю, в чем проблема расчета ОКЗ. Есть куча программ типа Электрик. Есть методики, изложенные в стандартах. Мой совет: не пользуйтесь этой формулой. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 800, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines