Освещение в помещении аппаратной. Выполнение только аварийного освещения

Количество просмотров - 2474
(ссылка на эту тему)
Jojo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Июня 2018 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Есть маленькое помещение аппаратной. Можно ли в нем установить только аварийное освещение, убрав рабочее?

Инженер-проектировщик 2-ой категории (Воронеж, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июня 2018 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Нет.

Инженер (Глазов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июня 2018 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

светильники должны быть и рабочего освещения, и аварийного одновременно в одном помещении.
хотя если аварийное освещение будет постоянного действия и будет включено постоянно (а не включаться автоматически при пропадании напряжения на рабочем вводе), то при его питании в соответствии с нормами, думаю возможно.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июня 2018 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

"Нормируемые характеристики освещения в помещениях и вне зданий обеспечиваются как светильниками рабочего освещения, так и их совместным действием со светильниками аварийного освещения."

Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.

Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.

Инженер (Глазов, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июня 2018 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)


Есть маленькое помещение аппаратной. Можно ли в нем устноваить только аварийное освещение, убрав рабочее?

То есть хотите в нормальном режиме работать без освещения, а в аварийном освещать помещение!!!???

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Июня 2018 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

То есть хотите в нормальном режиме работать без освещения, а в аварийном освещать помещение!!!???
нет там задумка что и  в нормальном светит аварийное освещения обеспечивая освещеность равную рабочему - это неправильное решение...
либо только рабочее, либо совместная работа рабочее+аварийное обеспечивает  нормированную освещенность рабочего освещения о чем и написал Игорь В. выше  процитировав нормы из СП 52

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июня 2018 года, 19:42
(ссылка на это сообщение)

Есть маленькое помещение аппаратной.

если в маленьких помещениях для целей эвакуационного освещения применить один светильник с соответствующим АКБ, то думаю в некоторых проектах возможно.
не будете же вы в тамбуре вешать два светильника для обеспечения эвакуационного освещения, конечно всё зависит от размера тамбура.

Но для аппаратной, необходимо предусмотреть два вида освещения - рабочее и аварийное (резервное) освещение. Они запитаны с разных вводов и максимально просто обеспечивают непрерывность освещения.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 693, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Юра 123, РоманC, Владимир Миляков
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines