beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение ангиографической операционной. Категория надежности электроснабжения?

Количество просмотров - 2752
(ссылка на эту тему)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Июня 2018 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Коллеги!

По умолчанию (я всегда так делал (с)) все операционные запитываю как электроприемник особой группы 1 категории (3 источник - ДГУ). Но тут нашла коса на камень. Проектирую ангиографическую операционную и думал запитать ее по привычной схеме. Но энергетик на объекте стал интересоваться, зачем нам ДГУ, у нас в другом корпусе точно такая же операционная и запитана без ДГУ! Стал интересоваться темой, нашел пару проектов, сделанных в разное время, разными людьми и там ангиографическая операционная запитана без ДГУ, а просто как электроприемник 1 категории.

Нахожусь в смятении, что посоветуете, у кого есть опыт питания таких помещений?

Спасибо
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июня 2018 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

всё зависит от даты проекта и строительства.
с 1 июня 2014 г. введен в действие СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, где указаны категории электроприемников и всё написано про классификацию медицинских помещений по надежности электроснабжения. 

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июня 2018 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций
Цитата
п. 7.7.1.2.4 Перечень медицинских помещений с отнесением их к группам и классам безопасности должен быть разработан и утвержден в качестве исходной информации для проектирования.

Группы 
Цитата
п 7.7.1.1 Для целей электробезопасности медицинские помещения подразделяют по типу проводимых процедур и используемого медицинского оборудования:
Группа 0: Медицинское помещение, в котором не применяются медицинские аппараты с электрическими контактирующими частями.
Группа 1: Медицинское помещение, в котором контактирующие части предполагается применять наружно или внутренне, за исключением случаев, относящихся к группе 2.
Группа 2: Медицинские помещения, в которых есть опасность микрошока для пациента при использовании медицинского аппарата с контактирующими частями при хирургических операциях, внутрисердечных и других процедурах, или когда прекращение (сбой) электроснабжения представляет опасность для жизни пациента.

класс безопасности
Цитата
п 7.1.2.1 По допустимому времени перерыва электроснабжения медицинские помещения группы 1 и 2 подразделяются на пять классов безопасности (таблица 7.9).
- определяет допустимое время перерыва электроснабжения

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июня 2018 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

А есть уверенность, что Абдулла в России?

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июля 2018 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

А есть уверенность, что Абдулла в России?


У меня, по крайней мере, да)


с 1 июня 2014 г. введен в действие СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций


А до этого чем руководствовались? Посмотреть бы.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 742, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines