Сообщение #1 : 30 Июня 2018 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП .
имеем Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК который установлен в РУСН . какие уставки по току и времени нужно установить на Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК , что б получить селективность
1.png
 
* 1.png
(275.07 Кб, 417x567)  [скачать]  [загрузок: 326]
2.png
 
* 2.png
(370.2 Кб, 451x800)  [скачать]  [загрузок: 321]
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июня 2018 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)


имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП .
имеем Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК который установлен в РУСН . какие уставки по току и времени нужно установить на Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК , что б получить селективность

Теоретически, вышестоящий автомат 250 А  должен сработать позднее нижестоящих. Время отсечки зависит от термостойкости  кабеля и расчета времени недопустимого перегрева кабеля. Лучше поискать в теме релейная защита. По моемУ опыту, задержки настраиваются в районе 3 сек. +- по обстоятельствам

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июня 2018 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

Лучше поискать в теме релейная защита

разве эта тема про высоковольтную защиту ?
ведь релейная защита - это защита высоковольтных сетей

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июля 2018 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Соотнесите время-токовые характеристики срабатывания выключателей. Скорее всего, учитывая погрешности и разброс, селективность, даже частичную, обеспечить не получится.

Инженер (Глазов, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июля 2018 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

у нормальных  производителей есть  таблицы селективности при токах КЗ. Запросите у ИЭК эти данные

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июля 2018 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

таблицы селективности, не совсем уверен, существуют только у импортных производителей, у российских не видел.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июля 2018 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

у КЕАЗа точно есть

? (Москва, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Июля 2018 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

ведь релейная защита - это защита высоковольтных сетей

Почему? Если я не доверяю автомату, то поставлю в силовую цепь более чувствительное, настраиваемое токовое реле, а еще реле контроля напряжения или др. реле 0,4кВ. Это и будет РЕЛЕйная защита.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Июля 2018 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

Почему? Если я не доверяю автомату, то поставлю в силовую цепь более чувствительное, настраиваемое токовое реле, а еще реле контроля напряжения или др. реле 0,4кВ. Это и будет РЕЛЕйная защита.

да, и зелио в цепях авр и рт40 для увеличения чувствительности и много чего еще это РЗ и А независимо от напряжения.... не стоит реагировать на провокации новоявленного куратора.. он много чего недоучил и много не знает.. но надеюсь у него еще есть время наверстать

Куратор - обидно, досадно, да ладно.
специально не удалил, оставим для истории, может когда нибудь извинится

Конструктор (Волгоград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Июля 2018 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

РЕЛЕйная защита

согласен, это тоже релейная схема, в понимании от слова "реле", но чаще "РЗиА - релейная защита и автоматика" употребляется как защита высоковольтных цепей и именно с помощью реле.
см. например ПУЭ Глава 3.2. Релейная защита
Цитата
3.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на устройства релейной защиты элементов электрической части энергосистем, промышленных и других электроустановок выше 1 кВ; генераторов, трансформаторов (автотрансформаторов), блоков генератор - трансформатор, линий электропередачи, шин и синхронных компенсаторов.


или см. ниже учебники для не доученных пользователей форума и прочих провокаторов и у них ещё есть время извиниться.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Июля 2018 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

но чаще "релейная защита" употребляется как защита высоковольтных цепей и именно с помощью реле

Скорее так привыкли. Если в схемах с автоматами применяют понятия "селективность", "чувствительность", "уставки" то речь идет о релейной защите, независимо от способа ее технической реализации.
Что касается учебника, то увидев, что требования к релейной защите названы функциями, понял, что дальше смотреть не имеет смысла.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Июля 2018 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Если в схемах с автоматами применяют понятия "селективность", "чувствительность", "уставки" то речь идет о релейной защите

эти понятия присущи выбору самых обычных автоматических выключателей, причем тут релейная защита, реле при этом могут не использоваться вообще. Достаточно соблюсти условия выбора по параметрам. Селективность - это соблюдение условия ступенчатости и очередности срабатывания защит, чувствительность - определяется по токам однофазных КЗ в конце линии. Уставки срабатывания - одна из нескольких характеристик автоматических выключателей.

Скорее так привыкли.

конечно привыкли, но релейные схемы так и называют релейные схемы защиты ..., их никто не отменял и они применяются, а РЗиА называют - релейной защитой и автоматикой (высоковольтных сетей и оборудования).
вопрос формулировки.
см. так же сообщение 9 (про формулировки ПУЭ), а Глава 3.1. - называется - Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Июля 2018 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Что касается учебника, то увидев, что требования к релейной защите названы функциями

вопрос формулировки.

в первом учебнике глава называется - "Назначение, функции и требования релейной защиты", далее (и в следующей главе то же) конкретизируются назначение, функции и требования к РЗиА ...
будьте корректны к автору, который в отличие от вас, эти три понятия в первой главе разделяет, уточняет и формулирует более конкретно и точно.
могу предоставить цитаты из текста. Обратите внимание на формулировку требований (быстродействие, селективность, надежность и чувствительность) и функции тоже перечислены. И ничего не напутано. не знаю как вы читали.
требования.png
 
* требования.png
(459.91 Кб, 698x1163)  [скачать]  [загрузок: 242]

не надо так же забывать, что у автора нескольких учебников было два рецензента, оба - доктора технических наук, поправили бы в случае чего.

во второй книге функции и требования почти те же (см. гл.В6 Функции релейной защиты и автоматики и основные требования, предъявляемые ....)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Июля 2018 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

релейная защита в высоковольтном оборудовании обязательна и безальтернативна. Для 0,4 кВ, РЗиА применяется при необходимости

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Июля 2018 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

вопрос не в применении, с этим я согласен, это вы тоже правильно отметили, весь вопрос в терминологии (в сообщ. 10 я привел цитаты и определения из ПУЭ) ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31