Крестовины. Верное определение термина

Количество просмотров - 2559
(ссылка на эту тему)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июля 2018 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

По пункту 3.1.12 ГОСТ 32569-2013 " крестовина: Соединение (рисунок 6.2 е),

в котором расстояние между осями ответвляемых трубопроводов составляет: для ответвлений диаметром до 100 мм - не менее D + 50 мм; для ответвлений диаметром 100 мм и более - не менее D + 100 мм."

Данный пункт противоречит соответствующему определению в Приложении № 1 к Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»:
"Крестовина Соединение трубопроводов (рис. 1, е), в котором расстояние l между осями ответвляемых трубопроводов составляет: для ответвлений диаметром до 100 мм — менее Dн+50 мм; для ответвлений диаметром 100 мм и более — менее Dн+100 мм"

Для меня более логично определение по Руководству.

Хотел поинтересоваться, какое определение верным считаете вы?

? (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июля 2018 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

Руководство, конечно.
Нормативка развивалась следующим образом:
ПУГ-69 ---- ПБ 03-108-96 ---- ПБ 03-585-03 ---- Руководство + ГОСТ (2013)
Вся цепочка кроме ГОСТ разрабатывалась по линии Ростехнадзора. И у них прослеживается преемственность. Я ПУГ-69 не видел, а по 108-ым довелось поработать. И в 108-ых правилах определение совпадает с Руководством. Очевидно, когда составляли ГОСТ, напутали немножко

? (Уфа, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июля 2018 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Получил ответ от разработчика НТД (ООО "НТП Трубопровод"):
Цитата
"Благодарим за выявленное Вами несоответствие в определении отличительных признаков крестовины в п.3.1.12 ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах". При возможности внесем изменения"

? (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
11 Июля 2024 года, 12:48

автор: kollega_
08 Июля 2024 года, 17:51

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 14:49

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 10:31

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 09:50

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 06:34

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 05:54

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:50

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:49

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:46

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:43

автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: Shvet
03 Июня 2024 года, 07:14

автор: Кариотида
30 Мая 2024 года, 19:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 678, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines