beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Контактор для коммутации цепей постоянного тока 220 В. Блок-контакты на нагрузку 1 А

Количество просмотров - 2605
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Июля 2018 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой: не могу найти контактор постоянного тока с катушкой на 220В, чтоб коммутировала 220В и были доп.контакты, которые выдерживали бы нагрузку в 1А. Контактор ставится в схему АВР постоянного тока. Помогите пожалуйста! Существуют ли вообще такие? Или можно поставить промежуточное реле,например?

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2018 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой: не могу найти контактор постоянного тока с катушкой на 220В, чтоб коммутировала 220В и были доп.контакты, которые выдерживали бы нагрузку в 1А. Контактор ставится в схему АВР постоянного тока. Помогите пожалуйста! Существуют ли вообще такие? Или можно поставить промежуточное реле,например?

Не написали самое главное - какой ток А собираетесь коммутировать. Все ваши требования удовлетворяются например контакторами от АВВ серии А или АF. Найдите нормальный каталог


Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июля 2018 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)



Доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой: не могу найти контактор постоянного тока с катушкой на 220В, чтоб коммутировала 220В и были доп.контакты, которые выдерживали бы нагрузку в 1А. Контактор ставится в схему АВР постоянного тока. Помогите пожалуйста! Существуют ли вообще такие? Или можно поставить промежуточное реле,например?

Не написали самое главное - какой ток А собираетесь коммутировать. Все ваши требования удовлетворяются например контакторами от АВВ серии А или АF. Найдите нормальный каталог


I=45A; Р=(примерно)9кВт; 220В(DC)

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июля 2018 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Например такой
20180704_111140.jpg
 
* 20180704_111140.jpg
(2021.63 Кб, 3670x952)  [скачать]  [загрузок: 325]

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июля 2018 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)


Например такой [Вложение №]
Не подходит, коммутирующий ток-DC(постоянка); Рабочее напряжение-220В(тоже DC) + 2БК Н.О., контакты которых выдерживали бы токовую нагрузку не меньше 1А

Вся беда в том, что не могу найти блок контакты выдерживающие I=1A

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июля 2018 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Тогда уж лучше промежуточное реле ставить

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июля 2018 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Если активная нагрузка,может подойти LP1D80004MD(см.вложение).

При этом достаточно двух полюсов последовательно до 45 А,а два свободные полюса можно использовать как 2NO контакта(до 5 А тянут).
LP1D80004MD.png
 
* LP1D80004MD.png
(74.53 Кб, 1814x952)  [скачать]  [загрузок: 288]

Электрик (Киев, Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Июля 2018 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

При этом достаточно двух полюсов последовательно до 45 А,а два свободные полюса можно использовать как 2NO контакта(до 5 А тянут).

Есть 4 полюсные контакторы. 2 полюса на движок, 2 на дополнительные

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Июля 2018 года, 05:06
(ссылка на это сообщение)


Если активная нагрузка,может подойти LP1D80004MD(см.вложение).

При этом достаточно двух полюсов последовательно до 45 А,а два свободные полюса можно использовать как 2NO контакта(до 5 А тянут).
мне нужен 1НО и 1НЗ

Нашел всё-таки подходящее промежуточное реле 2НО+2НЗ 220В , DC. Арт.СA3КN22MD, Schneider Electric. Iном,коммут.=10А(кому интересно)
Хотя с другой стороны нигде не написано, какую токовую нагрузку выдерживает контактная группа
small_ca3kn22md.jpg
 
* small_ca3kn22md.jpg
(17.99 Кб, 300x300)  [скачать]  [загрузок: 275]

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Августа 2018 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Есть хороший вариант в серии контакторов КМ2000. У них вспомогательные контакты рассчитаны на номинальный ток до 10А согласно ТУ. Здесь можно глянуть.

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 710, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines