beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Двухфазная схема питания квартирного щита. Допустимость такого решения, плюсы и минусы

Количество просмотров - 11120
(ссылка на эту тему)
MCC
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
05 Июля 2018 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Заказчик требует выполнить ввод в квартирный щит от этажного щита в многоквартирном доме двумя фазами. Кроме того, Заказчик хочет выделенную мощность на один квартирный щит 7,0 кВт максимум (то есть, якобы, у них не будет 10 кВт на квартиру и плит 8,5 кВт) . Внимание, вопросы:
1 - В чем смысл, Если мы нагрузку на дом все равно считаем по удельным нагрузкам? Каким образом тогда считать?
2 - Объясните, пожалуйста, все "за" и "против" описанной выше схемы электроснабжения квартир.
3 - Какие нормативные документы и пункты в них запрещают нам выполнять вводы в квартиры двухфазными?
4 - Если такая 2х-фазная схема не запрещена (и где это написано?), то каким образом разрешается подключать электроплиту - 1 фазой или двумя?

P.S.1 ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). (А если, у нас, например, 3-фазный ввод? или 2-фазный? ввод в квартиру?)

P.S. Прилагаю 2 схемы квартирных щитов - и обе они мне не нравятся. Как выкручиваться из данной ситуации?

Заранее, благодарю.
* Схема_1.pdf
(457.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 73]
* Схема_2.pdf
(162.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Июля 2018 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)


энергосбыт подписывает договор по разрешенной мощности и требует ограничения мощности сверх разрешенной.
Правилами технологического присоединения предусмотрены лишь устройства контроля мощности, а не ограничения.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Знахарь
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс "Проектант"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 18 Июля 2018 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Продолжение обсуждения - в теме "Номинальный ток электроустановки или общая разрешенная мощность ввода" .

Samostatný projektant (Brno, Česko)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 18 Июля 2018 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Интересно, на кой было делить тему?
Это я просто так спросил, потому как прикольно.
Знахарь
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс "Проектант"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 18 Июля 2018 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

на кой было делить тему?

Такое решение принял куратор.
В данной теме обсуждение двухфазного питания квартирных щитов. В отпочковавшейся теме - вопросы ограничения мощности.

Samostatný projektant (Brno, Česko)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 18 Июля 2018 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

объединять не нужно. Темы очень разные, просто там некоторые вспоминают эту схему и не знают как быть. Пусть они лучше здесь пишут по конкретной ситуации.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 18 Июля 2018 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Такое решение принял куратор.

кто то даже просил разделить

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 18 Июля 2018 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)


Такое решение принял куратор.

кто то даже просил разделить
естественно., я. Выделенная тема для обсуждения более глобальная.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 18 Июля 2018 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

В данной теме обсуждение двухфазного питания квартирных щитов. В отпочковавшейся теме - вопросы ограничения мощности.
Двухфазность практически не обсуждалась. Обсуждался тот же самый вопрос (ограничение), только вариант 2-х фазный.
И да, трехфазный вариант, с распространением до ЭСО (Егор расширил) разумеется глобальнее ))
Только этот вопрос - по выбору аппарата защиты для неравномерной нагрузки - один и тот же, с огромной бородой. Некоторые новаторы с чего-то решили, что именно новейшие НПА наконец-то позволят утроить (!) номинал АВ. А НПА тут ни при чем.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 19 Июля 2018 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

тема - "Ограничение мощности. Номинальный ток электроустановки и общая разрешенная мощность ввода" .

Выделенная тема для обсуждения более глобальная.

конечно глобальная
но судя по ходу переписки с многочисленными топтаниями на месте и чуть ли не через сообщение про одно и тоже 24 страницы.
может попросить почистить Знахаря ? или Чистильщика ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 19 Июля 2018 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

но судя по ходу переписки с многочисленными топтаниями на месте и чуть ли не через сообщение про одно и тоже 22 страницы.

Кому то не дает покоя 2х фазный ввод с 7 кВт, что тут поделаешь. Ты же когда темы разделял, не у всех спросил разрешения. [подмигиваю]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 19 Июля 2018 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

Ты же когда темы разделял, не у всех спросил разрешения.

ну "я не волшебник - я только учусь", одно дело разделить (я впервые разделил и то по просьбе и научился сразу, Знахарь подправил по ходу, спасибо ему), другое дело удалить пустопорожнее ...
сквернословие, унижение и оскорбления сразу удаляются.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 19 Июля 2018 года, 21:08
(ссылка на это сообщение)

Кому то не дает покоя 2х фазный ввод с 7 кВт, что тут поделаешь.
Неправду гонишь, Егор. 7 кВт последнее время сменили 15 кВт, на которые ты усердно ставишь АВ 3Р 80А
конечно глобальная
От смены расположения вводного АВ суть вопроса не изменилась. Егор ушел от одного из неудобных обстоятельств, не более.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 20 Июля 2018 года, 05:22
(ссылка на это сообщение)

Вся эта тема, больше похоже на "а у меня толще", какой АВ будем ставить если у меня по ТУ 15кВт, а от щита запитываются 3 однофазные нагрузки мощностью Р1-12кВт (условно эл.каменка) , Р2-1кВт (условно освещение), Р3=2кВт (условно розетки)? Другое дело, что неравномерность загрузки фаз нормируется, поэтому (чисто теоретически)  для 3-ф систем  (2-ф это вообще из области фантастики) в 7(15)кВт выбирать всю мощность по одной из фаз нонсенс.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 20 Июля 2018 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

выбирать всю мощность по одной из фаз нонсенс.

Подменять функцию устройства контроля мощности своими формулами и АВ, это даже технически не профессионально.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 20 Июля 2018 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

своими формулами и АВ
Какими ещё "своими" ?
Давай Егор, жги,  поучи безграмотных проектантов своим формулам, "технически профессиональным". Может кто-то и попытается в проекте для 15 кило поставить АВ 3Р 80А.
Егор, не хочешь голосование провести ? Для объективной заценки, сколько проектировщиков примут твою сторону.
3 однофазные нагрузки мощностью Р1-12кВт (условно эл.каменка)
1. Яркий пример искусственных условий (однофазность каменки на 12 кило).
2. на 15 кВт можно поставить 1Р 80А.
3. стопудово в доме с каменкой на 12 кВт прочего оборудования гораздо больше, чем на 12 кВт.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines