Добрый день, уважаемые специалисты. Ни для кого не секрет, что теперь Заказчики и технадзоры предъявляют в условиях кризиса всё бОльшие и бОльшие требования к процедурам ПНР. Возникает много мыслей и брожений на эту весьма условную и для многих абстрактную тему. Я открыл эту тему, чтобы тут обсудить прежде всего моё видение дела на основе изложенного в разделе 7 в СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.
Приведу некоторые выдержки:
7.7 Пусконаладочным организациям, выполняющим комплекс работ,
включающих проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектной документацией, рекомендуется оформлять и передавать заказчику протоколы испытаний и измерений в соответствии с требованиями, приведенными в [8], [24], а также в эксплуатационной документации предприятий - изготовителей электрооборудования.
7.8 ПНР по электротехническим устройствам осуществляются в четыре этапа (стадии).
7.9 На первом (подготовительном) этапе пусконаладочная организация должна:
- разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) рабочую программу и проект производства ПНР, включающий мероприятия по охране труда;
- передать заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе разработки рабочей программы и проекта производства работ;
- подготовить парк измерительной аппаратуры, прошедшей поверку (калибровку) в установленном порядке, а также подготовить испытательное оборудование и приспособления для выполнения наладочных работ.
Моё резюме:
кто-то составлял когда-то такую программу? Есть примеры таких программ у кого-то? Можете поделиться тут или мне на
rok-nik@yandex.ru. Заранее спасибо. В п.7.7 говорится о настройке и и проверке - как эти процессы отражаются в разработанной программе? Например, как я понимаю это: есть например система приточной вентиляции с электрическими моторами и задвижками тоже электрическими... Что можно в программе ПНР указать для такой системы? Ну это кроме проверки обмоток двигателей и испытания кабелей - эти испытания хоть и входят в комплекс ПНР, однако я не согласен с этим и испытания это одно, а ПНР оборудования в его взаимосвязи с остальными системами это СОВСЕМ ДРУГОЕ.
Как я понимаю, ПНР имеет своей целью при разработке программы следующее:
а) определить оборудование, которое будет подвержено индивид испытаниям, проводимым на третьем этапе ПНР и, перечислить его таблично или реестром, например №1;
б) перечислить описательно набор работ составляющих процесс индив испытания для каждой единицы оборудования перечисленного в реестре /таблице №1;
в) определить технологические схемы с внедрённым в них электротехнич оборудованием из реестра №1, прошедшего индив испытания (это как условие, вытекающее из того же раздела 7 в СП 76...) и, например, очередным новым реестром №2 перечислить УЖЕ определённые схемы с указанием набора в каждой из них электротехнич оборудования;
г) перечислить и описать наборы работ входящие в комплексное опробование для схем из реестра №2.
При этом описание работ важно сопровождать в т ч и применяемым набором измерительного и испытательного оборудования, объёмами работ, определённые по схемам электрическим принципиальным.
Т е программа рассматривается как мощный собирательный информационный предварительный документ, на котором и должно всё базироваться и, который должен быть согласован с Заказчиком.
7.11 На втором этапе должны быть произведены ПНР, совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной схеме. Совмещенные работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами по охране труда. Начало ПНР на этом этапе определяется степенью готовности строительно-монтажных работ: в электротехнических помещениях должны быть закончены все строительные работы, включая и отделочные, закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы, выполнено освещение, отопление и вентиляция, закончена установка электрооборудования и выполнено его заземление.
Моё резюме: указывается ли в программе принцип организации совмещённых работ и описывается ли в программе необходимость в предоставлении набора документов после завершения указанных в пункте 7.11 строительных работ наладчикам-пнр-овцам для подтверждения завершения? Или, возможно, прописывается необходимость организации совещания с протоколом по этому вопросу и протокол будет являться разрешающим документом. Кто-то знает что об этом? Поделитесь тут, пожалуйста.
7.11 (продолжение)
На этом этапе пусконаладочная организация обязана:
- вести контроль за ходом выполнения монтажных работ;
- выявлять несоответствия в ходе производства монтажных работ, осуществлять подготовку и передачу дефектных ведомостей заказчику и при этом вносить предложения по устранению выявленных несоответствий;
- разрабатывать рабочие программы по проведению индивидуальных испытаний электрооборудования, систем автоматизации, средств связи и телемеханики по согласованным перечням;
- осуществлять проверку выполнения монтажа коммутационных элементов вторичных цепей, технических средств релейной защиты и автоматизации (РЗА);
- осуществлять проверку выполнения монтажа автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) в соответствии с СП 77.13330;
- производить проверку на достоверность и полноту, а при необходимости поверочный расчет уставок РЗА, средств сигнализации, технологических блокировок и технологических защит;
- подготовить рабочие места для наладочного персонала и обеспечить их инструктивно-методическими материалами, оргтехникой и рабочей документацией;
- определить методы индивидуальных испытаний электрооборудования;
- выполнить проверку смонтированного электрооборудования с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. Подача напряжения на налаживаемое электрооборудование должна осуществляться только при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки и при условии соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил по охране труда;
- подготовить формы протоколов испытаний и измерений.
Моё резюме: т е как я понимаю, программы рабочие по ИИ (индивид испытаниям-далее) разрабатываются ДЛЯ каждой единицы оборудования отдельно? Тут ещё надо и методы определить и прописать. Как это всё прописывается? Есть у кого-то информация? Есть пример обширной программы по ПНР у кого?
В пунктах 7.15 и 7.16 этого СП имеются более детальные требования к ПНР РЗиА и АСУ ТП. Есть ли и на эти пункты у кого программы?
Заранее спасибо.