про подключения светильников аварийного освещения к сети рабочего освещения
как сказал
Запрещено в п. 8.12, 10.7, 10.8 СП256, п. 7.6.1 СП52, и косвенно 4.8 СП6
а именно СП 52 говорит
7.6.1 Аварийное освещение подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения
СП 256 повторяет
5.1.2 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения
как это выполнить говорит тоже СП дальше . этот пункт (8.12.1), кстати, и ответ на
Тут есть один нюанс, в ФЗ-384 написано "автономные источники". Возможно придется долго доказывать представителю надзорного органа, что другая ТП это "автономный источник" и что этот автономный источник не отключат первым делом при тушении пожара. Хотя по СП52 вроде можно использовать просто другой ввод. Налицо противоречие в НТД.
и нет никакого противоречия-такая трактовка выполняет требования 384 ФЗ), а именно:
8.12.1 Питание аварийного освещения (эвакуационного и резервного) должно быть независимым от питания рабочего освещения и в нормальном режиме обеспечиваться электроэнергией от ввода, который не применяется для питания рабочего освещения за исключением 8.12.6 ( этот пункт описывает ситуации когда нет второго ввода). В качестве независимого источника питания могут быть использованы:
- отдельный ввод электроснабжения, который независим от основного ввода, согласно [4]( Это ПУЭ);
- аккумуляторные батареи (как централизованные, установленные в отдельном помещении, так и автономные, входящие в состав светильников). Продолжительность работы светильников аварийного эвакуационного освещения при питании их от аккумуляторов должна быть достаточной для эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч;
- генераторные установки, независимые от основного питания. Применение генераторных установок для питания сети аварийного эвакуационного освещения, как правило, следует предусматривать в случаях, если эти генераторные установки необходимы для электроснабжения и других нагрузок здания.
При наличии второго независимого ввода электроснабжения распределительная сеть аварийного эвакуационного освещения и знаков безопасности должна быть выполнена от устройства АВР (8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.8).
Аварийное освещение может быть включено в постоянном режиме одновременно с рабочим освещением, и в непостоянном (автоматически включаться при нарушении питания в сети рабочего освещения с выполнением требований СП 52.13330 ко времени включения).
результат всего вышеописанного -
если в здание есть два ввода
8.12.3 - допускает отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ)0 т.к. оно для всех нагрузок и уже с АВР опять же если оно двухсекционное то рабочее на одну секцию аварийное на другую
8.12.4 - два ввода и для части нагрузок сделана панель АВР -
первый вариант - то аварийное от этой панели АВР ,
но также здесь еще вариант - в случае двухсекционного ВРУ не от этой панели АВР, что установлена для потребителей первой категории, а от другой секции ВРУ( но не к той к которой подключено рабочее освещение) при этом предусматривая еще один источник электроснабжения для этого освещение т.к. это аварийное освещение потребитель первой категории, а просто подключение в другой секции ВРУ без АВР первую категорию не обеспечивает,
и третий вариант в этом пункте односекционное ВРУ - подключаем к той установленной панели для потребителей 1 категории
8.12.5 если два ввода ВРУ и щитов с АВР - то для аварийного нужно ставить щит с АВР и от него
8.12.6 - если нет второго ввода...подключение до аппарата защиты основного ВРУ ( имеется ввиду вводной аппарат защиты ВРУ) + еще один независимый источник для аварийного освещения.
соответственно разделение аварийного освещение и рабочего выполняется начиная иногда с ВРУ или до вводного защитного аппарата ВРУ. рекомендуемое подключение аварийное освещение это щит противопожарных устройств (8.12.11)
все выше перечисленное касается именно в первую очередь аварийного эвакуационного освещения
но также затрагивает и резервное. хотя для резервного освещение как одного из видов аварийного освещения как по мне присоединение к сети рабочего освещения с пользованием встроенных в светильник аккумуляторов вполне реальная тема если резервное освещение не используется при этом как аварийное эвакуационное, но п.8.12.1 СП 256 запрещает и это