Сообщение #1 : 09 Июля 2018 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Есть следующее замечание от проверяющего:отсутствует привязка концевых опор к КТП на кустах скважин. Привязку выполнить в двух направлениях. Когда указываете число, показывайте выносными линиями и насеч-ками, к чему привязались – к площадке или корпусу КТП. Учитывайте, что размещение разъединителя на опоре будет со стороны площадки, ставить опору близко к площадке нельзя, оставляйте место для управления приводом разъединителя.
Также следует соблюдать нормируемое расстояние от токоведущих частей разъединителя до площадки (площадка без ограждения, следует исключить случайное прикосновение к токоведущим частям со стороны площадки, см. ПТЭ). ПТЭ -это я так понимаю ПТЭЭП. Кто может подсказать про нормируемое расстояние от разъединителя до энергоплощадки КТП ? У нас 1,5 м, площадка с ограждением.
* КТП.pdf
(103.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июля 2018 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)


Есть следующее замечание от проверяющего:отсутствует привязка концевых опор к КТП на кустах скважин. Привязку выполнить в двух направлениях. Когда указываете число, показывайте выносными линиями и насеч-ками, к чему привязались – к площадке или корпусу КТП. Учитывайте, что размещение разъединителя на опоре будет со стороны площадки, ставить опору близко к площадке нельзя, оставляйте место для управления приводом разъединителя.
Также следует соблюдать нормируемое расстояние от токоведущих частей разъединителя до площадки (площадка без ограждения, следует исключить случайное прикосновение к токоведущим частям со стороны площадки, см. ПТЭ). ПТЭ -это я так понимаю ПТЭЭП. Кто может подсказать про нормируемое расстояние от разъединителя до энергоплощадки КТП ? У нас 1,5 м, площадка с ограждением.


Набрал в гугле "Монтаж сельских КТП 10/0,4 кВ". Нашел - до опоры с разъединителем 10кВ- не более 5м, а до опоры 0,4кВ- до 7м

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июля 2018 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Это по идее до воздушного ввода КТП, 3-5 метра пишут, а тут вопрос до края энергоплощадки-1,5 м по моим меркам с головой хватает, но вот есть ли такая норма в ПТЭЭП- не нашел.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июля 2018 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Это по идее до воздушного ввода КТП, 3-5 метра пишут, а тут вопрос до края энергоплощадки-1,5 м по моим меркам с головой хватает, но вот есть ли такая норма в ПТЭЭП- не нашел.

Вам надо показать на чертеже отдельно и более крупно узел опора- КТП, в плане и сбоку. Мне не понятна высота площадки по отношению к разъединителю и к линии ввода

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июля 2018 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Раъединитель на уровне 7 метров от земли, привод на 1,5 м и основание энергоплощадки 1,5 м, ввод в КТП на высоте примерно 4,5 м. Между приводом и энергоплощадкой в чистую 1,5 м есть.
* Опора_концевая.pdf
(45.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июля 2018 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)


Раъединитель на уровне 7 метров от земли, привод на 1,5 м и основание энергоплощадки 1,5 м, ввод в КТП на высоте примерно 4,5 м. Между приводом и энергоплощадкой в чистую 1,5 м есть.
Так сделайте с запасом на случай ремонтных и профилактических работ, чтобы не было теснины, например, 3..4 метра. Это, раз не нашли норматива.

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 798, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines