Ограничение мощности. Номинальный ток электроустановки и общая разрешенная мощность ввода

Количество просмотров - 19393
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #181 : 15 Июля 2018 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

Ты что то путаешь, номинал тока не может быть завышен, его же выбираю я.
Ты его выбираешь (пытаешься и нас приучить), к примеру, 3Р 80А вместо 3Р 25А для 15 кило, это является завышением (80>>25)    Так что никаких перепутываний..
Может ты забыл, что молниезащитная тематика внесена тобой для поддержки И.М.Хового права выбрать аппарат потолще ?


установка СО щитов с аппаратами "по умолчанию" без спроса хозяев нередко во многом нарушает и нормы, и требования эксплуатации и права и свободы хозяина.
СО ставит щиты в электроустановке, принадлежащей законному владельцу ? Не сталкивался.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #182 : 15 Июля 2018 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

СО ставит щиты в электроустановке, принадлежащей законному владельцу ?

А че не ставить, если правительство спонсирует? У нас и интелкт счетчики начали внедрядь они.

Ты его выбираешь (пытаешься и нас приучить

Ты не верно интерпритируешь мои слова. У тебя есть заказчик и нпа, про интересы СО забудь хотя бы на время.

Может ты забыл, что молниезащитная тематика внесена тобой для поддержки И.М.Хового права выбрать аппарат потолще ?

В пп 861 уже не раз ограничивал, решил теперь ограничивать в фз 123? СО в решении вопросов как заявитель будет реализовывать требования фз123 никто. Займись лучше перевоспитанием СО, ваше ленэнегро похлеще моэска будет.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #183 : 16 Июля 2018 года, 00:49
(ссылка на это сообщение)

если правительство спонсирует
У меня (в садоводстве) ЭУ никакое правительство не спонсирует (ни РФ, ни городское, ни областное..)
У тебя есть заказчик и нпа, про интересы СО забудь хотя бы на время.
Заказчик есть, НПА есть (без требования "усё по одной фазе").. С чего бы про СО вдруг забыть ? абсолютно безосновательная дребедень.
Ты не верно интерпритируешь мои слова
При таком кол-ве материала (намолоченного) - вряд ли. Может Пушкин предлагал возможность получать всю мощность по одной фазе при наличии трёх
В пп 861 уже не раз ограничивал
Никакого ограничения не было. Понятие "ограничение" у тебя своеобразное. Цитатку, подтверждающую твою точку зрения, ты не привел. Потому не говори ерунды.
СО в решении вопросов как заявитель будет реализовывать требования фз123 никто.
Спать хочешь ? Что-то не по русски слепил )))
ваше ленэнегро похлеще
За что невзлюбил ? Чутка обижали ?
Это я так спросил... сюжет для новой темы. ))
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #184 : 16 Июля 2018 года, 02:10
(ссылка на это сообщение)

У меня (в садоводстве) ЭУ никакое правительство не спонсирует (ни РФ, ни городское, ни областное..)
Меняйте председателя снт, который вместо того чтобы присосаться к кормушке, передаст сети на баланс СО. Тогда будет и на твоей улице праздник. Например вот тема , там тем аналогичных много. Либо заключай прямой договор со сбытом и выходи из снт.

без требования "усё по одной фазе")
Это считай в ТЗ по умолчанию, если нет противоречия с законом.

За что невзлюбил ? Чутка обижали ?
Правонарушений много.

При таком кол-ве материала (намолоченного) - вряд ли.
Забудь на время интересы СО и увидишь мир другими красками.

С чего бы про СО вдруг забыть ? абсолютно безосновательная дребедень.
Что то я тебя не пойму, ты когда тз получаешь от зака и проект ему делаешь, все согласовываешь с СО что ли?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #185 : 16 Июля 2018 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Меняйте председателя снт
На кого ? Ни кто не хотит. А ты далече.


Цитата: Олега 777 от Сегодня в 00:49
без требования "усё по одной фазе")
Это считай в ТЗ по умолчанию, если нет противоречия с законом.
С чего это вдруг, если в НПА этого нет, а договорные величины потребитель имеет возможность употребить. "Егор сказал" - тоже не довод ))
Егор, если в СО припрется чудак-демократ с возжеланием употреблять привозную технику на 60 Гц, то некрасиво будет его послать ? В НПА ведь не прописано ?


Цитата: Олега 777 от Сегодня в 00:49
За что невзлюбил ? Чутка обижали ?
Правонарушений много.
Так ты не нарушай. Небось расфантазировался в чем-то, понаделал, в НПА ссылался, а там этого нет..


Забудь на время интересы СО и увидишь мир другими красками.
Забудь на совсем советы некоторых. Это пиндосский вариант. Напомню, в договоре две стороны, не менее. И отражаются интересы обоих сторон.

Что то я тебя не пойму, ты когда тз получаешь от зака и проект ему делаешь, все согласовываешь с СО что ли?
В ТЗ, получаемом от заказчика, как правило и прописано требование о согласованиях. А ты представляешь, что подключение проектировщик выполняет на свое усмотрение ? Типа "пошли все на.. я через крышу ТП свое кабло продёрну и в другую секцию воткну - она почище.., а АВ в ней потолще поставлю"?
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #186 : 16 Июля 2018 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Проектировщиков нанимают лишь в своих интересах, а не для того чтобы проектировщик согласился на все хотелки СО, как предлагаешь ты. Поищи дела с вашим ленэнерго.
Проектировщик не рожден для склок. )) нет ему интереса бодаться. Договор - это дело договаривающихся сторон. Подпрыгивать сбоку, умничая, это на любителя. Нет, пояснить уважаемому заказчику, что на самом деле в НПА и НТД не отражена возможность передачи всей разрешенной мощности по одной из фаз - конечно нужно. И если уважаемый заказчик проявит желание лично пободаться с СО, то проектировщиком обязательно будет нарисован более толстый вариант защиты. Возможны иные варианты взаимовыгодного сотрудничества, но обычно этим занимается ГИП (по СНиП) или специально привлеченный сотрудник (согласователь). Но вот лично я таких проектов в согласованном виде пока не встречал. Покажи, если имеешь таковой
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #187 : 16 Июля 2018 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

У меня с заказчиком на проектные работы. А проектные работы выполняются в соответствии с техн.условиями, приложенными к договору меж заказчиком и СО... Ну, что ты в самом деле,.. как ребенок..
Проект, согласованный на твоих хотелках - "всё по одной фазе" , показывать бум ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #188 : 16 Июля 2018 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Проект, согласованный на твоих хотелках - "всё по одной фазе" , показывать бум ?

От меня по закону проект для СО не требуется. Так на каком основании ты согласовываешь все решения с СО?


а до издания изменений в существующие документы, действуют общепринятые, перечисленные выше.

С учетом вышесказанного вами касательно общей мощности для поселков... Забегая вперед, при реализации проекта заявитель из-за потерь в сети обязан будет покупать э/э не соответствующую нормам качества и благодарить СО и Сбыт еще и за это? Только на основании того что СО и Сбыт находятся в одних руках поэтому они до судов дела не доводят, люди обязаны с этим мириться? Напротив, люди  вам не быдло и в этих случаях судятся со Сбытом, за предоставление качественного товара.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #189 : 16 Июля 2018 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

От меня по закону проект для СО не требуется.
А кто-то выполнял "проект для СО" ?  Да и речь-то не про тебя, хоть вовсе ничего не выполняй ))) Покажи любой чужой проект с реализацией своего Прынцыпа.
Основание для согласования тебе только что приведены (#316). Нешто опять забыл ?
На кой по-твоему ТУ выдаются, если их выполнение никого не волнует ? Ошибаешься ты. Даже если в договоре случайно упустят номинал вводного АВ, то служба транспорта по-любому укажет номинал счетчика, трансов. И чё ? Егор с получением заказа побежит править договор на основании того, чего нет в НПА ? Ты и правда такой упертый по жизни ?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #190 : 16 Июля 2018 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

ты вот Егор произносишь тирады, вместе с вездесущим и везде с наскока встревающим Volkом, а сам видимо не очень представляешь процесс проектирования наружных сетей поселков и пр.
То что вы вместе с мало понимающим в этом Volkом вопрошаете - пока это только ДЕКЛАРАЦИЯ о намерениях, принятая в 2017г (про 15кВт и отдельно свыше 15кВт).
Существующая методика расчета распредсетей (СП 256.1325800.2016 и РД 34.20.185-94) опирается на табличные данные и методом интерполяции определяются удельные расчетные мощности.
от того, что вы оба "тысячу раз скажете халва - слаще во рту не станет" (цитата пресловутого Volkа), так и здесь, пока не выйдет откорректированный документ с такими табличными данными (в СП 256.1325800.2016 эти таблицы с небольшими изменениями перекочевали из ВСН59-88, и РД 34.20.185-94 с изменениями 1999г.).
Я прекрасно понимаю, что это устаревшие данные, но других нет, я об этом в нескольких темах на этом форуме про СП 256.1325800.2016 упоминал.

повторюсь - на сегодняшний день про 15кВт - это только декларация о намерениях. Как вести расчеты распредсетей с такими данными не понятно и нет инструктивных указаний об этом. Самостоятельно такие таблицы не составляются и не составишь. Их раньше составляли в прикладных НИИ на основе многочисленных статистических измерений.
На сегодняшний день общеизвестные и действующие нормативные документы - СП 256.1325800.2016 и РД 34.20.185-94, которые не предполагают увеличения мощности, а только градуируют нагрузки жилых зданий в зависимости от типа пищеприготовления (на газе балонном, сжиженном и природном, электроплитах, саунах).
так что сколько бы вы не говорили
скажите пять раз халва и во рту станет слаще

до издания или корректировки существующих нормативных документов ничего не изменится, расчёты будут производиться по-прежнему.
И никто не льёт воду на мельницу сетевых организаций или сбытовых и не лижет им зад.
чтобы это понимать надо быть практикующим проектировщиком, а не воздушным теоретиком, собирающим последние сплетни новости по законодательству по разным сайтам. А все изменения оценивать адекватно.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #191 : 16 Июля 2018 года, 19:36
(ссылка на это сообщение)

у тебя как гражданина РФ есть договор с коммерческими организациями СО и Сбытом на получении э/э заявленной мощности и нормируемого качества.

мне это ни к чему, может пока.
живу в многоэтажном доме с существующими нагрузками, хватает.
на даче существующая ВЛ-0,4кВ хватает.
отдельный дом строить не собираюсь, государство налогами задушит, даже сейчас (в этом году) налоги возрастут в несколько раз.
ничего халявного в этом мире нет.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #192 : 16 Июля 2018 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Хотите проект себе делайте.

речь "покудова" шла про проекты наружных электрических сетей поселков и др. городов, а не про проект внутренних сетей дома, на это некоторые заказчики (не мне правда) проект заказывают, чтобы помнить что к чему подключено и какая защита сетей, да и схема распредщитов не помешает.
дома то разные бывают и трехэтажные тоже, с надворными постройками и бассейном зимним, общей мощностью 50-100кВт.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #193 : 16 Июля 2018 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

я ведь ни одним местом не противоречил этому (проектированию).
и повторюсь - прекрасно знал.

знал и то, что некоторые заказчики требуют проект внутренних сетей от монтажников.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #194 : 17 Июля 2018 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

От тебя лишь требуется представить лучшее решение для зака
Все по одной фазе? При этом либо подать эту идею, либо укрепить существующую в мозгу заказчика.))
В мозг заказчика инфекция могла попасть только извне, от ратоборцев на форумах, не имеющих отношения к проектированию, а потому продавливающих сей демократизЬм, несмотря на очевидный абсурд (80А вместо 25) и отсутствие этого в НПА
А то получается ты изначально встал на сторону третьего лица и пытаешься любить заку мозги..
Я не на стороне третьего лица, а на стороне технической целесообразности и возможностей. Не только про ЭСО речь шла, но и про внутридомовые сети МКД, к примеру (изначально про двухфазную квартиру).
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #195 : 17 Июля 2018 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Volk возвращаясь  к СО и расторжения договора в случае несогласия с условиями заявителя:
1 есть маленький ньюанс - деньги за технологическое присоединение оплаченные заявителем СО придется вернуть, а на это не каждая СО согласится тем более если деньги уже освоены.
2. Рассторжение договора и возврат денег может инициировать сам заявитель при отсутствии техн присоединения, то есть ненадлежащее исполнение обязанностей по договору. Либо добиваться присоединения.

Правилами регламентирована лишь общая мощность, а не по-фазно, поэтому заявитель получает не то на что рассчитывал.

Решение суда тут конечно как фишка ляжет.

* A56-44983-2017_20171211_Reshenie.pdf
(432.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]


Я не на стороне третьего лица, а на стороне технической целесообразности и возможностей.
ты русский язык понимаешь? Суд при вынесении решения установил, формула расчета мощности в нпа не значится. В кВт измеряется и оплачивается активная мощность,  реактив и соsf не каждый счетчик даже умеет считать, чтобы это как то учитывать.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 17  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика