Трансформаторы 20/0,4 кВ 25-630 кВА однотрансформаторных КТП. Схемы соединения обмоток

Количество просмотров - 2824
(ссылка на эту тему)
Антон Иосифович
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2018 года, 05:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Прошу помочь выбрать схему соединения обмоток силовых трансформаторов 20/0,4 мощностью от 25 до 630 кВа для однотрансформаторных КТП. Звезда на 20 кВ и звезда-ноль на 0,4, либо же на 20 кВ треугольник? В каких нормативах это описано и есть ли такие? От заказчика (он тоже проектирует некоторую часть) поступили схемы этих КТП, в них для всех мощностей указано Y-Y0.

? (Томск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2018 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

например быстрогугл выдал
http://www.transformator.com.ru/ttproduction/transform/tmg_6_10kv.php?GALLERY_ID=9
смотрите там Трансформаторы трехфазные масляные напряжением 20 кВ герметичного исполнения общего назначения
там по мощности не совсем то что вам нужно но зато видно что есть и звезда/звезда и треугольник/звезда
нормативы на трансформаторы это скорее всего ГОСТ тут нужно смотреть на специфику применения  трансформатора
ГОСТ 11677-85 ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением N 1)  в этом правда трансформаторы вроде от 1000 кВА и выше

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июля 2018 года, 07:09
(ссылка на это сообщение)

В книге Выпуск №10. Методика выбора уставок защит Sepam присоединений РП (РТП) 6-10 кВ с ячейками SM6. А.Н. Ермишкин. 2007 г, встречал вот такую цитату в плане РЗА:
"Трансформаторы со схемой соединения обмоток Y/Yн не рассматриваются, т.к. существует требование Главгосэнергонадзора Минэнерго применять только трансформаторы со схемой соединения обмоток ∆/Yн."
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июля 2018 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)

"Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94"
Цитата

3.1.10. В городских распределительных сетях следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток "звезда-зигзаг" или "треугольник-звезда". Трансформаторы 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток "звезда-звезда" допускается применять в сетях с преобладанием трехфазных электроприемников и в сетях 6 кВ, переводимых на напряжение 10 кВ, с соответствующим переключением обмоток для возможности применения трансформаторов в сети 6 кВ.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июля 2018 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Максим R, спасибо за инструкцию с пунктом.
Антон Иосифович
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июля 2018 года, 04:46
(ссылка на это сообщение)

Всем большое спасибо за ответы, я изначально указал в опросниках ∆/Yн, теперь есть обоснование.

? (Томск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 752, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines