Устройство АВР ТСM PROxima. Доработка схемы для контроля гарантированной смены вводов

Количество просмотров - 5530
(ссылка на эту тему)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 25 Июля 2018 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

как защитить генератор в связке с этим АВР в аварийном случае

В аварийном случае сработает автомат по к.з. между сетью и ДГ,тем более их в этой цепочки скорее всего 3 шт.И автомат,установленный на ДГ имеет наиболее чувствительный расцепитель.

Дело в том,что наличие напряжения на верхних губках сетевого автомата является обычным явлением,которое может возникнуть и-за пропадания одной из фаз или 2-х фаз(очень часто встречается при питании от предохранителей,которые срабатывают по однофазному или двух- фазному к.з.).И в этом неполнофазном режиме срабатывает реле контроля напряжения и блок управления запускает ДГ и переключает нагрузку на "здоровое" питание от ДГ.
В Вашем случае просто необходимо убедиться,что на данный момент потенциал попадает через цепи управления или непосредственно от сети,а не со средней точки АВР. Просто померяйте потенциал между верними и нижними губками сетевого атвтомата в отключенном состоянии при работе от ДГ. Если везде есть напряжение,значит контакты разомкнуты и все с автоматом нормально.

Электрик (Киев, Украина)
Александр 31
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 26 Июля 2018 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)


как защитить генератор в связке с этим АВР в аварийном случае

В аварийном случае сработает автомат по к.з. между сетью и ДГ,тем более их в этой цепочки скорее всего 3 шт.И автомат,установленный на ДГ имеет наиболее чувствительный расцепитель.

Дело в том,что наличие напряжения на верхних губках сетевого автомата является обычным явлением,которое может возникнуть и-за пропадания одной из фаз или 2-х фаз(очень часто встречается при питании от предохранителей,которые срабатывают по однофазному или двух- фазному к.з.).И в этом неполнофазном режиме срабатывает реле контроля напряжения и блок управления запускает ДГ и переключает нагрузку на "здоровое" питание от ДГ.
В Вашем случае просто необходимо убедиться,что на данный момент потенциал попадает через цепи управления или непосредственно от сети,а не со средней точки АВР. Просто померяйте потенциал между верними и нижними губками сетевого атвтомата в отключенном состоянии при работе от ДГ. Если везде есть напряжение,значит контакты разомкнуты и все с автоматом нормально.


Можете схему к Вашему посту для ясности прикрепить? Спасибо.

Разнорабочий (Белгород, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Июля 2018 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Можете схему к Вашему посту для ясности прикрепить

Вот набросал эскиз:
Проверка.jpg
 
* Проверка.jpg
(74.77 Кб, 1757x1234)  [скачать]  [загрузок: 101]

Электрик (Киев, Украина)
Александр 31
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 29 Июля 2018 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Замер напряжений в нормальном режиме работы АВР показал напряжение на второй клеме автомата ввода генератора и нулем. Менял вчера АВР на новую, так вот во время откручивания силового кабеля произошел щелчек в автомате: средняя клема разомкнулась (автомат при этом  находился в выключенном состоянии ).

Разнорабочий (Белгород, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines