Сообщение #1 : 18 Июля 2018 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги.
Чем дольше проектируешь, чем больше удивляешься выдумкам и придумкам монтажников. Я проектировал многоквартирный жилой дом и ко мне обратились монтажники, чтобы согласовать один момент.
А момент заключается в следующем. Монтажники просят согласовать установку на лестничной площадке распределительных коробок. Коробка будет устанавливаться между этажным щитом и квартирой. Для чего эта коробка нужна я могу только догадываться. На моей памяти был только один случай, когда я устанавливал распределительную коробку между щитком и квартирой это было из-за того, что кабеля до щитка не хватило.
Коллеги посоветуйте, есть ли какой нибудь запрет на установку распределительных коробок между этажным щитом и квартирой?
Я пока запретов не нашёл.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Lubitel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Июля 2018 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

А где установлен прибор учета? Если в этажном щите, то никаких коробок конечно согласовывать не нужно, так как линия на балансе собственника квартиры. А если счетчик в квартире, пусть ставят что хотят, потребленная электроэнергия из этой коробки (на светильники???) уйдет в общие нужды. Выполнить проводку и выбрать коробку следует, естественно, скрытой установки.
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июля 2018 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)


А где установлен прибор учета? Если в этажном щите, то никаких коробок конечно согласовывать не нужно, так как линия на балансе собственника квартиры. А если счетчик в квартире, пусть ставят что хотят, потребленная электроэнергия из этой коробки (на светильники???) уйдет в общие нужды. Выполнить проводку и выбрать коробку следует, естественно, скрытой установки.
Счетчик находится в этажном щите. Вот мне и хотелось бы узнать, вот где-то написано, что нельзя ставить распределительные коробки после этажного щита в котором находится счетчик абонента (квартиры)?
Я понимаю, что может быть воровство, не только со стороны со стороны коммунальщиков, может быть воровство и от соседей. Уедет например жилец на полгода за границу, а какой нибудь сосед взял и подключился.
Мне нужен какой нибудь документ это регламентирующий.
Понимаете ситуация может быть следующей. Управляющая компания скажет, а мы эти коробки опечатаем или опломбируем. И вроде как проблема с незаконным подключением уйдет на задний план.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Lubitel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июля 2018 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Можно рассуждать так: в обыкновенном случае счетчик заперт в шкафу, а вся проводка от него проложена скрыто до квартиры и соответственно механически защищена. Если делать вывод этой проводки в коробку, то коробка должна эту механическую защиту обеспечить. Об этом говорит ПУЭ:

1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).

Коробку в данном случае можно считать клеммами счетчика.
То есть, если такую коробку ставить, то она должна быть:
1. Повышенной механической прочности
2. Доступной к обслуживанию, как всякая коробка, но при этом надежно закрывающаяся. Причем вариант с пломбой не пройдет, потому что, во-первых, кто и на каком основании будет её вешать, а также отвечать за срыв, а во-вторых каждый раз перепломбировать при обслуживании.

Я таких коробок не знаю, если знают монтажники, пусть с Вами поделятся, а Вы принимайте решение.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 691, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines