Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем:
В СНиП 42-01-2002 "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" написано, что :

6.5.8 Электрооборудование и электроосвещение ГРП и ГРПБ должны соответствовать требованиям правил устройства электроустановок [2].
По надежности электроснабжения ГРП и ГРПБ поселений следует относить к 3-й категории,

Но если посмотреть актуальную редакцию на 2018 год, эти строки выкинуты.

1. Так к какой категории надежности относиться ГРПБ ?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июля 2018 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)


Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем:
В СНиП 42-01-2002
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
написано, что :

6.5.8 Электрооборудование и электроосвещение ГРП и ГРПБ должны соответствовать требованиям правил устройства электроустановок [2].
По надежности электроснабжения ГРП и ГРПБ поселений следует относить к 3-й категории,

Но если посмотреть актуальную редакцию на 2018 год, эти строки выкинуты.

1. Так к какой категории надежности относиться ГРПБ ?


Видимо эта строка не отражает основные требования при выборе категории надежности. В ПУЭ сказано , что категория зависит от возможных последствий при отключении, а они могут быть разными, начиная от "никаких"-III категория и заканчивая "очень тяжелые"- I особая.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июля 2018 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

СТО Газпром 2-6.2-1028-2015 "Категорийность электроприемников промышленных объектов ПАО "Газпром" документ конечно ведомственный, но устанавливает для ГРП 3-ю категорию надежности. Хотя конечно надо смотреть на состав ЭП этого ГРП, например есть ли приборы учета

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июля 2018 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

1. Так к какой категории надежности относиться ГРПБ ?
СП 62.13330.2011* п.6.5.14, вроде понятно написано.
В ПУЭ сказано , что категория зависит от возможных последствий при отключении
Согласен, видимо учли данное требование, со временем.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Июля 2018 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)


1. Так к какой категории надежности относиться ГРПБ ?
СП 62.13330.2011* п.6.5.14, вроде понятно написано.

ГРП, ГРПБ и ПРГШ следует относить к классу специальных объектов с минимально
допустимым уровнем надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) 0,999 или к
объектам II категории молниезащиты.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июля 2018 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

.6.5.14* Для ПРГ и пунктов учета газа должны предусматриваться устройства для обеспечения надежности электроснабжения в зависимости от категории объекта, на котором они будут установлены. Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и блочные пункты учета газа должны обеспечиваться аварийным освещением от независимых источников питания или переносными светильниками во взрывозащищенном исполнении

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 758, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines