Выбор кабеля. Методика выбора пяти одножильных кабелей вместо одного пятижильного

Количество просмотров - 9707
(ссылка на эту тему)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Июля 2018 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться как правильно.
имеется нагрузка 35,5 кВт (стирально-отжимная машина, в РЭ которой написано что автомат внешний необходим 100 А)
устанавливаем автомат 100 А. длинна кабеля до машины 35 м. монтаж кабеля в перфорированных лотках 100х300.
в данном лотке идут кабели еще к 9 таким же машинам и другому оборудованию.
Вначале был выбран кабель 5х35 (согласно ПУЭ 1.3.6), потом по совету начальника заменен на 5 одножильных 1х16.
вопрос можно ли так сделать?
нужно ли применять поправочные коэф-ты согласно 1.3.12? непонятно с коэф.использования тоже, если более 0,7 то поправка не нужна что ли?
и если можно объясните в каком случае они применяются (для кабелей),
вообщем у меня с этой таблицей путаница что и в каком случае применять
спасибо

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2018 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

А у вас способ прокладки то какой?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Июля 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Интересно, а какое обоснование было для замены?

Директор (Королев, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2018 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)


А у вас способ прокладки то какой?
в перфорированном лотке без крышки, совместно с другими силовыми кабелями

Инженер-электрик (Москва, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Июля 2018 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)


Интересно, а какое обоснование было для замены?
экономическое обоснование + удобство прокладки кабелей меньшего сечения (радиусы гиба)

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Июля 2018 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)



Интересно, а какое обоснование было для замены?
экономическое обоснование + удобство прокладки кабелей меньшего сечения (радиусы гиба)
А потери напряжения, похоже, уже подпирают.

Директор (Королев, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Июля 2018 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)




Интересно, а какое обоснование было для замены?
экономическое обоснование + удобство прокладки кабелей меньшего сечения (радиусы гиба)
А потери напряжения, похоже, уже подпирают.
потери напряжения в норме... там порядка 1% всего

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Июля 2018 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)





Интересно, а какое обоснование было для замены?
экономическое обоснование + удобство прокладки кабелей меньшего сечения (радиусы гиба)
А потери напряжения, похоже, уже подпирают.
потери напряжения в норме... там порядка 1% всего
Похоже, что жилы медные.

Директор (Королев, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Июля 2018 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

вопрос можно ли так сделать?
Делать так можно, запретов нет насколько я знаю. Кабели будут в одном лотке, ничего страшного не будет, помнить только, что проходы следует делать в одной трубе (если будут такие).
Единственное, нужно уточнить, требуется ли защита кабеля от перегрузки (думаю, что требуется), проверка защиты соответственно. Аналогично с защитой лини от КЗ, с учетом, что индуктивное сопротивление увеличивается при прокладке одножильных кабелей, вместо многожильного.
На счет коэф. я бы на Вашем месте ознакомился с ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Iдд. токи кабелей нужно сравнивать с данными заводов-изготовителей, с учетом, что кабель будет не по ТУ, а по ГОСТу). ПУЭ конечно устарел

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Июля 2018 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ конечно устарел

у ПУЭ просто способов прокладки меньше, а длительно-допустимые токи те же, просто условия температуры окружающей среды могут быть по ПУЭ и ГОСТам взяты разные.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Июля 2018 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Помогите пож разобраться как правильно.
имеется нагрузка 35,5кВт (стирально отжимная машина, в РЭ которой написано что автомат внешний необходим 100А)

Можете дать марку стир. машины? Или ссылку на инструкцию по экспл.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 31 Июля 2018 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

а длительно-допустимые токи те же, просто условия температуры окружающей среды могут быть по ПУЭ и ГОСТам взяты разные.
Как те же, если условия разные?Пересчет делали?) Ладно, к теме выбора кабеля и вопроса автора, вообще никак не относится. А ГОСТ 2011 наиболее актуальный документ на мой взгляд, для выбора кабеля с учетом способов прокладки.
Если же Вы считаете, что ПУЭ не устарело, то лучше ответить автору на заданные вопросы, согласно ПУЭ.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 31 Июля 2018 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Как те же, если условия разные?

потому и разные, что условия разные.
если привести к одинаковым условиям, то токи по ПУЭ и ГОСТу будут равны.
в этой части ПУЭ нисколько не устарел, потому, что это параметры/данные для расчётов.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 31 Июля 2018 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)


Помогите пож разобраться как правильно.
имеется нагрузка 35,5кВт (стирально отжимная машина, в РЭ которой написано что автомат внешний необходим 100А)

Можете дать марку стир. машины? Или ссылку на инструкцию по экспл.

МАШИНА СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ «ВЕГА» ВО-30

Инженер-электрик (Москва, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 31 Июля 2018 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

мне главное для себя разобраться можно ли так сделать  (замена 5 жильного на 5 одножильных), нужно ли при данном способе прокладки учитывать поправочные коэф... и как правильнее делать в будущем...

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 708, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines