Собрался опрессовать СИП гильзой. Как обычно, необходимой пасты (кварце-вазелиновой или токопроводящей для алюминия) в магазинах не нашлось. Решил использовать из аптеки цинковую мазь (оксид цинка + вазелин) за 25 рублей баночка 25 грамм.
Может я чего не знаю и мое решение оказалось не верным?
20180809_105149.jpg
 
* 20180809_105149.jpg
(3151.61 Кб, 4128x3096)  [скачать]  [загрузок: 2695]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Августа 2018 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

думаю не любая мазь из аптеки подойдёт.
нужна электропроводящая паста (смазка), предназначенная именно для электротехнических целей.
ЭПС - 98ВТ
ЭПС - 100
ЭПС-150, ЭПС-250 - для неподвижных контактов.
ЭПС-90 - для подвижных контактов.
ЭПС-СК для скользящих контактов - в настоящее время не производится ввиду нестабильного качества партий смазки.

----- добавлено 09 Августа 2018 года, 12:04 -----
Достоинства -
- Антикоррозионное покрытие металлических контактов;
- Снижение электрического сопротивления;
- Стабилизация электрического сопротивления;
- Повышение надежности работы электрооборудования;
- Увеличение времени работы электрооборудования;
- Экономия электроэнергии на промышленных предприятиях;
- Антипожарное покрытие металлических контактов;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Расход: 150 - 200 г/м2
Снижение электрического сопротивления: до 100 раз<
Срок стабилизации эл. сопротивления: до 10 лет
Температура нагрева рабочая: ЭПС-90 - 90°С; ЭПС-98; ЭПС-150 - 150°С; ЭПС-250
Контактные материалы: медь - медь; алюминий - алюминий; медь - алюминий и др.
Минимальная партия: 3 банки по 1,3 кг.
Примечание: ЭПС-90 - универсальная электропроводящая смазка для неподвижных и подвижных контактов;

Смазка может эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур
от - 60° до +90°С (кратковременно до 150°С ) - ЭПС-90
от - 60° до +150°С (кратковременно до 250°С ) - ЭПС-98; ЭПС-150
от - 60° до +250°С (кратковременно до 350°С ) - ЭПС-250,

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Августа 2018 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

думаю не любая мазь из аптеки подойдёт.
нужна электропроводящая паста, предназначенная именно для электротехнических целей.
спасибо.
Кварце-вазелиновая паста совсем не токопроводящая. Оксид цинка проводник, но достаточно чтобы он был тверже оксидной пленки алюминия.
При опрессовке паста выдавливается из места соединения.


Других компонентов в данной мази нет.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Августа 2018 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Кварце-вазелиновая паста совсем не токопроводящая.

Цитата
ООО "КВТ" продает российские электропроводящие смазки: ЭПС-90***; ЭПС-100; ЭПС-98; ЭПС-150; для снижения и стабилизации электрического сопротивления в любых металлических болтовых контактных соединениях силового, осветительного оборудования и систем связи и существенной экономии электроэнергии.


Ассоциация «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» циркуляром № 8/2004 («О применении электропроводящей смазки при выполнении контактных соединений») подтвердила, что применение смазки ЭПС-98 улучшает характеристики контактных соединений и рекомендовала ее применение при выполнении электромонтажных работ на объектах строительства и при изготовлении электрических аппаратов и комплектных устройств управления и рапределения электроэнергии.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Августа 2018 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

стабилизации электрического сопротивления в любых металлических болтовых контактных соединениях

Спасибо.
Для стабилизации электрического соединения опрессовки необходимы другие мероприятия.


Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Августа 2018 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Различают две группы электропроводящих смазок по способу их воздействия на контактирующие поверхности:

1) пассивные (нейтральные) — предохраняющие контакты только от дальнейшего окисления при взаимодействии контактирующих поверхностей с кислородом воздуха. Представителями данной группы могут служить смазки ЭПС98, ЭПС98ВТ, предельно допустимая температура нагревания которых в контактах не более 125 гр.С ;

2) активые — активно воздействующие на окисные пленки на поверхости контактов, не затрагивая при этом металл контакта. Представителем данной группы может служить смазка Суперконт, патент Патент РФ № 2046412 , а также последняя модификация- Суперконт СКМ, относящаяся к новому поколению смазок по технологии Суперконт, обеспечивающая полное соответствие электрических контактов требованиям ГОСТ 10434-82, в том числе по надежности, сохраняющая исходные электрические показатели при аварийном нагревании до 400-450 гр.С.

Не следует путать с электропроводящими смазками смазки из группы металлосодержащих резьбовых смазок.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Августа 2018 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Различают две группы электропроводящих смазок

Спасибо.
Это тоже для резьбовых соединений. При опрессовке смазка/паста выдавливается из места контакта, иначе соединение просто брак. это моё личное мнение

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Августа 2018 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

При опрессовке смазка/паста выдавливается из места контакта

может посмотреть муфты и их контактные соединения, монтаж ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Августа 2018 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

может посмотреть муфты и их контактные соединения, монтаж ?

Не понял вопроса. Предлагаете заменить опрессовку на муфту?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Августа 2018 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Наконечники герметичные изолированные серии CPTAU предназначены для герметичного оконцевания изолированных проводов СИП с электрооборудованием. Внутренняя алюминиевая часть заполнена контактной смазкой, предохраняющей алюминий от окисления, снижающей контактное сопротивление, а так же обеспечивает надежный электрический контакт в системе медь — алюминий. Прессуется с помощью матрицы E173.

применяется та же паста/смазка.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Августа 2018 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)


Наконечники герметичные изолированные серии CPTAU...
применяется та же паста/смазка.

Методика опрессовки не соответствует нтд, поэтому с этой смазкой лучше чем без нее получается. это моё личное мнение

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Августа 2018 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Методика опрессовки не соответствует нтд

почему не соответствует
инструменты для монтажа ВЛИ-0,4 кВ от Niled
Гидравлический HT50 и механический ручной R22 прессы - для обжима изолированных гильз (Зажимы соединительные MJPB, MJRT) и наконечников (CPTAU)
Зажимы  MJPB.JPG
 
* Зажимы MJPB.JPG
(108.34 Кб, 903x1140)  [скачать]  [загрузок: 2480]
Зажимы соединительные MJPT.JPG
 
* Зажимы соединительные MJPT.JPG
(142.63 Кб, 903x819)  [скачать]  [загрузок: 2447]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Августа 2018 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

почему не соответствует

Алюминий, в частности СИП, необходимо предварительно обрабатывать перед опрессовкой. Поэтому и применяют в основном прокалывающие зажимы.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Августа 2018 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Алюминий, в частности СИП, необходимо предварительно обрабатывать перед опрессовкой. Поэтому и применяют в основном прокалывающие зажимы.

это не совсем так.
каждые зажимы для своего назначения.
для ответвления от магистрали применяют ответвительные прокалывающие зажимы различных производителей и конструкций и без обработки.
для соединения в пролете применяют соединительные зажимы (например MJPB, MJRT (гильзы)) или наконечники герметичные изолированные (например CPTAU), перед опрессовкой шестигранником с проводов СИП на определенную длину снимают изоляцию и слегка зачищают металлической щёткой. Их алюминиевая трубчатая часть уже заполнена контактной смазкой. Герметичность обеспечивается пластмассовым кольцом.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Августа 2018 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

для соединения в пролете применяют соединительные зажимы (например MJPB, MJRT (гильзы)), для обработки которых перед опрессовкой с них на определенную длину снимают изоляцию и слега зачищают металлической щёткой.

Только применение мех обработки проводника не соответствует нтд.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 727, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines