Доброго времени суток.

Есть следующая задача.

Объект – офисный центр, помещения в котором арендуют несколько организаций. Коммерческий учет организован обленерго на входе в здание, стоит задача организовать технический учет.

Каждая из контор арендаторов имеет несколько распределительных щитов (например некоторые занимают по крылу на каждом этаже и т.д.).  То есть каждому отведено от 1 до 8 отходящих линий в ГРЩ.

Вопрос! Можно ли соединить параллельно трансформаторы тока и подключить их на один вход счетчика электроэнергии?
В теории должно работать, но кажется могут возникнуть проблемы с выбором трансформатора тока (например если я возьму 3 трансформатора тока 100/5 то соединив их параллельно я буду иметь на входе счетчика 15А).

Кто-то сталкивался с подобной задачей? Или идея изначально нежизнеспособна и нужно ставить два десятка счетчиков?

Заранее благодарю за советы.

Инженер (Днепропетровск, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Августа 2018 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Можно ли соединить параллельно трансформаторы тока и подключить их на один вход счетчика электроэнергии?

нет каждый ТТ и счетчик отдельно.
можно конечно АСКУЭ городить, но отдельный учет проще и дешевле, на бумажке столбиком сложили и всё.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Августа 2018 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток.

Есть следующая задача.

Объект – офисный центр, помещения в котором арендуют несколько организаций. Коммерческий учет организован обленерго на входе в здание, стоит задача организовать технический учет.

Каждая из контор арендаторов имеет несколько распределительных щитов (например некоторые занимают по крылу на каждом этаже и т.д.).  То есть каждому отведено от 1 до 8 отходящих линий в ГРЩ.

Вопрос! Можно ли соединить параллельно трансформаторы тока и подключить их на один вход счетчика электроэнергии?
В теории должно работать, но кажется могут возникнуть проблемы с выбором трансформатора тока (например если я возьму 3 трансформатора тока 100/5 то соединив их параллельно я буду иметь на входе счетчика 15А).

Кто-то сталкивался с подобной задачей? Или идея изначально нежизнеспособна и нужно ставить два десятка счетчиков?

Заранее благодарю за советы.


1) До 100 А счетчик включается без ТТ. 2) У вводного счетчика коммерч. учета должен быть один хозяин и договор с облэнерго. 3) У хозяина  расчетного счетчика должен быть договор с субабонентами т.е. с арендаторами помещений. 4) Каждый арендатор должен сначала поставить счетчик тех. учета, а затем делать распределительную сеть.  5) Включать параллельно ТТ разных линий на 1 счетчик нельзя - токовая цепь должна быть последовательной и любое параллельное вмешательство будет шунтировать измерительную цепь

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Hmil
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Августа 2018 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Цитата

1) До 100 А счетчик включается без ТТ. 2) У вводного счетчика коммерч. учета должен быть один хозяин и договор с облэнерго. 3) У хозяина  расчетного счетчика должен быть договор с субабонентами т.е. с арендаторами помещений. 4) Каждый арендатор должен сначала поставить счетчик тех. учета, а затем делать распределительную сеть.  5) Включать параллельно ТТ разных линий на 1 счетчик нельзя - токовая цепь должна быть последовательной и любое параллельное вмешательство будет шунтировать измерительную цепь


Спасибо.

Инженер (Днепропетровск, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Августа 2018 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

У хозяина  расчетного счетчика должен быть договор с субабонентами т.е. с арендаторами помещений.

автор спрашивает про технический учет для каждого арендатора, а общий на вводе будет оплачивать владелец здания.
стоит задача организовать технический учет.

может я не так понял ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Hmil
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2018 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Цитата

может я не так понял ?


Все правильно. Платит хазяин здания по узлу учета на вводе.
Стоит задача орагинизовать учет отдельно по арендаторам и отдельно по централизированым инженерным системам (чилер, насосная и т.д.). Но с последними вопросов нет, там все проще.

Инженер (Днепропетровск, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Августа 2018 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

в общем я не противоречил ТОЭ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1094, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines