Электроснабжение здания смешанного назначения. Расчёт электрической нагрузки здания

Количество просмотров - 4376
(ссылка на эту тему)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 14 Августа 2018 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Причем у меня несколько панелей (ППУ, ПГП, и РП) и на каждой из них есть нагрузки админ. части и пром, то есть мне нужно правильно выбрать аппараты защиты и питающие линии к каждой панели, ну и плюс вводные.

Если у вас уже есть заданные нагрузки (исходные данные для проектирования), так по ним и выбирайте кабель и защиту. Если получится не слишком большие сечения и аппараты, то все нормально, лучше перебрать с сечением и габаритами, чем недобрать. Любой объект склонен к расширению и увеличению нагрузок.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 14 Августа 2018 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Если у вас уже есть заданные нагрузки (исходные данные для проектирования), так по ним и выбирайте кабель и защиту.

эти нагрузки на вводах здания (от технологического промышленного оборудования и административной части) проектировщику только предстоит посчитать.
Узаконенная методика расчёта обоих типов нагрузок существует и я, и автор, её уже отметили ранее. я предложил просто сложить их (см. сообщ.№14).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Natali-electric
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 14 Августа 2018 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

эти нагрузки на вводах здания (от технологического промышленного оборудования и административной части) проектировщику только предстоит посчитать.

Все верно. Нужно посчитать. Ничего заданного у меня нет. У меня есть структурная схема, понимание какие щиты от каких панелей должны быть запитаны на основании ТЗ и других исходных документов.

Инженер-проектировщик ЭОМ (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 14 Августа 2018 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Просто сложите расчетные мощности и не мучайтесь, тем. самым увеличите коэф. спокойного сна. Коэффициент несовпадения максимумов сильно не снизит расчетную мощность, в общем вопрос дискуссионный.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines