beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение здания смешанного назначения. Расчёт электрической нагрузки здания

Количество просмотров - 4250
(ссылка на эту тему)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 14 Августа 2018 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Причем у меня несколько панелей (ППУ, ПГП, и РП) и на каждой из них есть нагрузки админ. части и пром, то есть мне нужно правильно выбрать аппараты защиты и питающие линии к каждой панели, ну и плюс вводные.

Если у вас уже есть заданные нагрузки (исходные данные для проектирования), так по ним и выбирайте кабель и защиту. Если получится не слишком большие сечения и аппараты, то все нормально, лучше перебрать с сечением и габаритами, чем недобрать. Любой объект склонен к расширению и увеличению нагрузок.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 14 Августа 2018 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Если у вас уже есть заданные нагрузки (исходные данные для проектирования), так по ним и выбирайте кабель и защиту.

эти нагрузки на вводах здания (от технологического промышленного оборудования и административной части) проектировщику только предстоит посчитать.
Узаконенная методика расчёта обоих типов нагрузок существует и я, и автор, её уже отметили ранее. я предложил просто сложить их (см. сообщ.№14).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Natali-electric
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 14 Августа 2018 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

эти нагрузки на вводах здания (от технологического промышленного оборудования и административной части) проектировщику только предстоит посчитать.

Все верно. Нужно посчитать. Ничего заданного у меня нет. У меня есть структурная схема, понимание какие щиты от каких панелей должны быть запитаны на основании ТЗ и других исходных документов.

Инженер-проектировщик ЭОМ (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 14 Августа 2018 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Просто сложите расчетные мощности и не мучайтесь, тем. самым увеличите коэф. спокойного сна. Коэффициент несовпадения максимумов сильно не снизит расчетную мощность, в общем вопрос дискуссионный.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines