Потери напряжения в электрических сетях. Допустимые потери напряжения до электроприемников

Количество просмотров - 56505
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 15 Августа 2018 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Если отстраниться от интересов проектировщика-то ориентир на Заказчика как раз весьма корректный подход, в т.ч. в этом вопросе. Именно ему ублажать бесов от энергоэффективности (энергетический паспорт и прочая хр@нь, правда сейчас там немного полегче стало-вывели из обязательности их составление для многих объектов). Именно он платит за проектирование. Именно ему платить за капвложения в медь/алюминий и пр. (при увеличенных сечениях). Именно ему платить за потери элэнергии (в т.ч. в кабелях). Ему эксплуатировать приборы, которые имеют ограничения по номинальным параметрам электропитания.
Другое дело, что Заказчик еще более чем проектировщик плавает в нормах и нередко может сделать замечание "шоб було" даже вопреки своим интересам.
Вы (ТС) должны (мне думается) понимать юридическую составляющую хотя бы  в общих чертах  в части добровольности многих норм. А так же техническую-в части возможности/невозможности работы электроприемников при отклонениях, потерях, регулирования напряжения (анцампфы в ТП и пр.) и т.д.
Откуда 4% в СП 256? -Из МЭК (ГОСТ Р 50571). То, что за бугром совсем другие условия (в т.ч. в части номинала напруги)-забывать не стоит. То, что речь там шла не совсем о полнной сети 0,4 кВ - тоже. Авторами СП 256 выложен постатейный комментарий к пунктам, если интересно-найдите и почитайте
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 15 Августа 2018 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

изменилось ВСЕ- строй, экономика, стандарты на качество элэн, мэк, юридические взаимоотношения, энергосбыт и сети, конституция, уголовное и административное право, техника, энергоэффективность и прочее.

Конечно изменилось, неизменны только теория, законы электротехники, расчетные методики. Пока так, далее будет видно, может ещё что поменяется. Следуем утвержденным законным методам и нормативным требованиям.

Vоlk, хочу спросить - вот вы копья ломаете на разных форумах, пытаетесь различные предложения вносить в корректировку НТД, у вас есть какие то положительные примеры этого или это всё толчение воды в ступе, топтание на месте и пустая трата времени и нервов ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 15 Августа 2018 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

у вас есть какие то положительные примеры

есть
трата времени и нервов

еще какая
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 15 Августа 2018 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)


как я понял по многим вопросам нет однозначных ответов.... и все проектируют так как они понимают...
подскажите как вы в таком случае объясняете замечания если приходят от заказчика....
например с потерями... если у вас потери получаются например 4,2, (вы считаете допустимо 5% ссылаясь на сп), а заказчик говорит много и ссылается на другое СП.... вы корректируете документацию?.... или настаиваете на что в вашем СП указано?

Наверняка вы не знаете потери на предыдущих участках и поэтому имея расчетные потери на последнем участке 4,2 вместо 4%, это не значит, что все отключится или не заработает. Хотя, я при этом увеличиваю сечение или подправляю некоторые исходные данные, например СОS F или индуктивное сопротивление провода, а что делать? [не знаю]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 15 Августа 2018 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Смешновато отстаивать некие интересы Заказчика, уменьшая сечения кабелей и увеличивая при этом потери ЭЭ, особенно если он и не просил об этом Заказчик укладывает кабели не на час, думается стоимость (которая растет) съэкономленной ЭЭ покроет стоимость (в данный момент) металла за долгие годы эксплуатации, а скорее еще и "прибыль" будет давать. Отсутствие замечаний от проверяющих и затрат времени а сомнительные "терки" также немаловажно.
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Августа 2018 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

подскажите кто знает какое нибудь приложение по расчету потерь напряжения разветвленной сети

----- добавлено 15 Февраля 2019 года, 11:54 -----
Подскажите пож. кто знает... есть ли какой нибудь комментарий от роспотребнадзора или еще какого нибудь контролирующего органа по поводу потерь напряжения согласно гост р 50571.52-2011   таблица G52.1
Институт говорит. допускаем потери 5%, у нас (институт)от ктп до ВРУ 2,6%, .... и мы должны вписаться в оставшиеся 2,4 (по любым нагрузкам)
от ВРУ до щитков снизить до 0,8 примерно можем... и останется до конечной нагрузки не более 1,6%..... совсем как то мало

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 15 Февраля 2019 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Если Вы хотите оф. письмо, то вряд-ли здесь найдется такое.
Если хотите выслушать мнения форумчан - дело другое

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 15 Февраля 2019 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

В плане отклонения напряжения я бы все-таки опирался на ГОСТ 32144-2013. ГОСТ 50571.52-2011, конечно интересный, но является документом добровольного применения. Насколько корректно сделан перевод?
Есть понятия падение напряжение на участке, есть отклонение напряжения на зажимах электроприемника.
У Вас какое выходное напряжение поддерживается на КТП? Я бы расчитывал отклонение с учетом этого.

Инженер (Глазов, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 15 Февраля 2019 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

опыта мало... какие вопросы возникают пищу, тут думал что 5 %, а пришло замечание что превышение (как написал проверяющий превышение по некоторым позициям, хз. знает по каким, но по проекту макс 4,7) начал искать... кто говорит 5, кто говорит 4%, кто говорит от щитка, кто говорит от ВРУ....

Мои знакомые проектировщики вообще не замарачиваются с потерями. Просто тупо закладывают кабель(провод) с запасом в 40%.
Потери всегда -0%.
Однажды заложили кабель 240 кв.мм. 6 кВ 80 метров для ТП с макс нагрузкой по высокой стороне-38 ампер. Заказчик долго ругался, но потом смерился.
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 15 Февраля 2019 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

я бы все-таки опирался на ГОСТ 32144-2013

мы проект делали опираясь на СП 256 (от вру до светильников до 3%, до др потреб до 4%), но институт настаивает на своем (он смотрит по ГОСТ 50571.52-2011)
Мои знакомые проектировщики вообще не замарачиваются с потерями.
тут как повезет с проверяющим институтом..... кто то смотрит, кто то вообще не смотрит

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 15 Февраля 2019 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Мои знакомые проектировщики вообще не замарачиваются с потерями. Просто тупо закладывают кабель(провод) с запасом в 40%.
Потери всегда -0%.
Однажды заложили кабель 240 кв.мм. 6 кВ 80 метров для ТП с макс нагрузкой по высокой стороне-38 ампер. Заказчик долго ругался, но потом смерился.
Вам бы в экспертизу сходить. Потери 0 быть не могут)


----- добавлено 15 Февраля 2019 года, 13:34 -----
смотрит по ГОСТ 50571.52-2011)
В отсутствие других соображений падение напряжения между источником питания установки потребителя и оборудованием не должно быть более приведенного в таблице G52.1. Вот и занимайтесь  определением источник питания установки потребителя) Приложение  - справочное

Я считаю,данный ГОСТ надо смотреть от ВРУ, а не от ТП.


----- добавлено 15 Февраля 2019 года, 13:40 -----
ГОСТ 32144-2013
Это требования к качеству ЭЭ, с потерями не связанное.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 15 Февраля 2019 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)


ГОСТ 32144-2013
Это требования к качеству ЭЭ, с потерями не связанное.


Про потери и не писал, а про отклонения - п. 4.2.2 ГОСТ.

Инженер (Глазов, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 15 Февраля 2019 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Я считаю,данный ГОСТ надо смотреть от ВРУ, а не от ТП.

Да.
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 15 Февраля 2019 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Александр Лобанок,
HATCH
В ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в приложении G,
указаны максимальные значения падений напряжения между источником питания и любой
точкой нагрузки.
При этом нет четкого определения, что
есть «источник питания». В определениях
ГОСТ Р 50571.1-2009 можно найти лишь изображения источников питания с различными
схемами соединения обмоток и системами
заземления, из которых становится ясно,
что источник питания – это трансформатор,
например в ТП.
Хочется уточнить: что необходимо принимать за источник питания в контексте ГОСТ Р
50571.5.52-2011, приложение G? Трансформатор
или щит ГРЩ, или любой щит, непосредственно
питающий электроприемник, до которого нормируется падение напряжения?
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

За источник питания в контексте ГОСТ Р
50571.5.52-2011, приложение G, следует понимать распределительный щит, непосредственно
питающий электроприемник.
http://news.elteh.ru/aq_page/full_pdf/Net_90_VO.pdf   лист 9

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 15 Февраля 2019 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

мнение этого товарища не распространяется на нормативные документы, это его сугубо личное мнение, никак не подтверждёное нормативами, часто вообще спорное.
моё мнение - данные потери считаются от ТП (от трансформатора, потерями внутри ТП от трансформатора до ГРЩ-РУ-0,4кВ ввиду их малой величины можно пренебречь) до последнего электроприёмника/лампочки.
т.е. от РУ-0,4кВ трансформаторной до конца линии к электроприёмнику.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 12  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:57

автор: Dizel 2012
Вчера в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 320, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines