beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Потери напряжения в электрических сетях. Допустимые потери напряжения до электроприемников

Количество просмотров - 52585
(ссылка на эту тему)
Dmitrii_ID
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #166 : 08 Декабря 2023 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)


Добрый вечер! Ничего они не меряют. Завысила сечение кабеля в проекте, что ещё я могу сделать....  Вот только вопрос такой, в характеристике автомата  стоит отключение при КЗ 10In, а по втх диапазон показан 8...12. Получается, при кратности 8, он тоже мгновенно отключится?

Да, но есть вероятность, что он может сработать от теплового расцепителя, время срабатывания можете увидеть по ВТХ и опять-же в документации на автомат, помимо ВТХ в характеристиках пишут время срабатывание защиты.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #167 : 08 Декабря 2023 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

При кратности 8 он сработает, если будет находиться в нагретом состоянии (например, если по нему относительно длительное время протекал ток нагрузки цепи, близкий к номиналу самого автомата). Из холодного состояния он отключится при кратности 12. Вроде так.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #168 : 08 Декабря 2023 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Да, но есть вероятность, что он может сработать от теплового расцепителя, время срабатывания можете увидеть по ВТХ и опять-же в документации на автомат, помимо ВТХ в характеристиках пишут время срабатывание защиты.

В том то и дело, что в паспорте на ВА 88 пишут ток срабатывания э/м расцепителя 10In. Техподдержка объяснила так:"8In...12In - это с учетом допустимого отклонения 20% (в соответствии со стандартом). ВА88 соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2."

Так почему же не указан тогда ток расцепления мгновенного 8In?

При кратности 8 он сработает, если будет находиться в нагретом состоянии (например, если по нему относительно длительное время протекал ток нагрузки цепи, близкий к номиналу самого автомата). Из холодного состояния он отключится при кратности 12. Вроде так.


Я тоже так всегда думала, но решила уточнить. В паспорте же пишут определенно одно значение - 10In.

На днях мне попался проект ЭС, где приведен расчет сети по току КЗ. Питание от ТП, автомат в начале линии в ру-0,4кВ 1250А, а в конце линии у потребителя 1000А, посчитан ток КЗ 4100А. Так как же тут отключится линия за время менее 5сек по нормам?

? (Севастополь, Украина)
Dmitrii_ID
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #169 : 08 Декабря 2023 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)


Я тоже так всегда думала, но решила уточнить. В паспорте же пишут определенно одно значение - 10In.
На днях мне попался проект ЭС, где приведен расчет сети по току КЗ. Питание от ТП, автомат в начале линии в ру-0,4кВ 1250А, а в конце линии у потребителя 1000А, посчитан ток КЗ 4100А. Так как же тут отключится линия за время менее 5сек по нормам?

По-моему применяется электронный расцепитель, который имеет свои регулировки теплового, электромагнитного расцепителя и мгновенной отсечки, поэтому необходимо конкретно смотреть характеристики расцепителя.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #170 : 08 Декабря 2023 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Тогда это нужно в проекте уточнять: у автомата №1 выставить отсечку на кратность 4? Или при монтаже на это смотрят?

? (Севастополь, Украина)
Dmitrii_ID
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #171 : 14 Декабря 2023 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)


Тогда это нужно в проекте уточнять: у автомата №1 выставить отсечку на кратность 4? Или при монтаже на это смотрят?

Вы - как проектировщик по-моему обязаны корректно выбрать защиту со всеми необходимыми значениями (регулировками) расцепителей, а как настроят на месте уже Вас не должно беспокоить, т.к. при верном решении в проекте, к Вам не может быть вопросов, а если не (указали, посчитали, проверили и т.д.) то будьте готовы отвечать.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 597, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines