Потери напряжения в электрических сетях. Допустимые потери напряжения до электроприемников

Количество просмотров - 55589
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 16 Февраля 2019 года, 01:13
(ссылка на это сообщение)

любое СП носит рекомендательный характер.
Интересно, с чего тогда эти СП (и в частности 256) в большом количестве в обязательный перечень напиханы ?    Поясните пожалуйста.
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 16 Февраля 2019 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Да и вообще любое СП носит рекомендательный характер.

вы наверное думаете, что соблюдать нормы (любые) не надо ?
и зачем их люди придумывают ?
можете экспертизу, МЧС и пр. поучить уму разуму ?

Руководитель группы (Омск, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 16 Февраля 2019 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

вы наверное думаете, что соблюдать нормы (любые) не надо ?

Как-же не надо. Надо соблюдать. Для того они и написаны, но иногда очень редко просто бывают безвыходные ситуации.

----- добавлено 16 Февраля 2019 года, 17:24 -----
в обязательный перечень напиханы ?

Где напиханы?
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 16 Февраля 2019 года, 23:46
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Олега 777 от Сегодня в 01:13 в обязательный перечень напиханы ?
Где напиханы?
Вы не в курсе в каком перечне СП256 ?
Разумеется в правительственном, к 384-ФЗ. Посмотрите сколько в перечне этих обязательных СП и поясните свои слова про "рекомендательный характер" любого СП.
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 17 Февраля 2019 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

В СП 256  - только освещение.

можете более внимательно перечитать мою цитату из СП256 и повторить её правильно целиком ?

Руководитель группы (Омск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 17 Февраля 2019 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

В СП 256 написано, от шин ТП потери 7,5 до более удалённого светильника. Где дословно написано, что в СП256 потери для иных электроприемников, считают от шин ТП? И они должны быть не более, скольки?
Читайте документы дословно, догадки мне не интересны.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 17 Февраля 2019 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)


вы что то запутались - потери напряжения, падение напряжения

СП 256...
Цитата
8.23
Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленного осветительного прибора общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %. При этом потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных светильников должны быть не более 3%, а до прочих потребителей - не более 4%.



а до прочих потребителей - не более 4%.


Руководитель группы (Омск, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 17 Февраля 2019 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

от ВРУ... до прочих потребителей - не более 4%.
от шин 0,4 кВ ТП "до прочих потребителей - не более ?%"
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 17 Февраля 2019 года, 21:08
(ссылка на это сообщение)

Читайте документы дословно, догадки мне не интересны.

не будьте наивны и так заносчивы
если предположить, что питающая сеть от ТП до ВРУ общая для всех потребителей, путем нажатия клавиш на калькуляторе легко получить ответ на ваш вопрос Олега 777 и Dmitriy52nnov исходя из приведенной выше цитаты.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 17 Февраля 2019 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

Всем ясно? На основании догадок и пальцем в небо, мы получили новую величину потерь от шин ТП до любого конечного электроприемника потребиля(будь то розетка или сервер обработки данных) равную 7,5 %.  [смех]  вот так вот  СП и другие нормы переписали и дали Вам пояснения  [доволен]

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 18 Февраля 2019 года, 00:42
(ссылка на это сообщение)

мы получили новую величину потерь от шин ТП до любого конечного электроприемника потребиля(будь то розетка или сервер обработки данных) равную 7,5 %.
Рацпредложение г-на Молодца предполагает от ТП "до прочих потребителей" величину (7,5-3)+4=8,5%, как понял.
Вот так, попутно, получили и нормативчик потерь от ТП до ВРУ в 4,5% 
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 18 Февраля 2019 года, 02:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
подскажите пож. какие допустимые потери напряжения до электроприемников?
СП 31-110-2003 7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %
СП 256.1325800.2016  ...........При этом потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных светильников должны быть не более 3%, а до прочих потребителей - не более 4%.
Оба СП действующие   (второй это актуализиорованная версия первого)
Подскажите пож правильные допустимые потери (и от куда считать, от ВРУ или от щитка)


Вы в своих цитатах с нормативов. понятие отклонение и потери напряжения свели в одно. Что совсем не верно.
В цитате с СП 31-110-2003 7.23 речь идет об отклонении напряжения.
А в цитате СП 256.1325800.2016 речь идет о потери напряжения

Таким образом ваши пеотери напряжения которые зависят от длины и сечения кабеля, должны быть такими что бы на зажиме электроприемника ( лампочки, розетки) отклонение напряжения было  по ГОСТ 32144 или если брать по СП 31-110-2003 7.23
первый абзац не более 5 %.

? (Киев, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 18 Февраля 2019 года, 03:13
(ссылка на это сообщение)

Вообще потери это довольно специфическая тема, даже лежит частично не в технической а финансово-правовой области. Я помню есть такое негласное правило для сетей 0,4кВ (на НТД ссылатся небуду, незнаю откуда оно взялось) что в наружных сетях до здания должно теряться не более 2,5%, и во внутренних сетях здания должно теряться не более 2,5%, соответственно в сумме выходят эти заветные 5%. Ну это как бы в идеале должно быть, на практике по разному бывает-обычно проекты внутрянки и наружки делают разные люди в разное время и друг с другом ничего не согласуют.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 18 Февраля 2019 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

в наружных сетях до здания должно теряться не более 2,5%
С начала практики считал, что номинал 0,38 кВ на ВРУ потребителя, что на 5% меньше номинала 0,4 в ТП.
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 18 Февраля 2019 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

А вот интересно на какую минимальную допустимую величину напряжения в сети ориентируются производители электрического оборудования (от бытового до промышленного) в своих разработках? На что они ориентируются?

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 12  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 14:17

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 14:08

автор: Imp
Сегодня в 13:09

Сегодня в 06:50

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1280, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
222SokoL222, Серж77, Hallgrim, Kseni34, Ingenеr 2017, РоманC, kazanfires, Александр81, Neznaika
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines