Потери напряжения в электрических сетях. Допустимые потери напряжения до электроприемников

Количество просмотров - 56503
(ссылка на эту тему)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 18 Февраля 2019 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

предложение г-на Молодца

я думал, что голова дана не только шапку носить.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 18 Февраля 2019 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

А вот интересно на какую минимальную допустимую величину напряжения в сети ориентируются производители электрического оборудования (от бытового до промышленного) в своих разработках? На что они ориентируются?


230/400

? (Киев, Украина)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 18 Февраля 2019 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Как всегда у всех своя правда. Всем спасибо за подсказки. Попытались объяснить институту про то что 5% (согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011) это от ВРУ, но институт сказал: "считайте что от ТП, так как у нас заказчик по другому не примет". Вообщем мы понимаем что от ВРУ, возможно институт тоже согласен, но он не готов отстаивать свою точку зрения перед заказчиком.... В итоге нам от ВРУ до любого типа нагрузки выделили 2,5%.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 18 Февраля 2019 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

С начала практики считал, что номинал 0,38 кВ на ВРУ потребителя, что на 5% меньше номинала 0,4 в ТП.

кажется справедливым, посмотрите внимательней ГОСТ 29322—2014 за стандартное номинальное напряжение на источнике принято 230/400В, далее падение напряжения и потери напряжения, которые тоже нормируются.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 18 Февраля 2019 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

я думал, что голова дана не только шапку носить.
Думать полезно, только не что попало.
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 18 Февраля 2019 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

думаю задираться не стоит

Руководитель группы (Омск, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 18 Февраля 2019 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

А кто задирался-то ? Я высказал мнение о новоявленном нормативе для участка от ТП до ВРУ.
Если остались при своем мнении, ответьте на вопрос:
В линии от ТП до ВРУ потери 5%, а от ВРУ до последней лампочки 2,2%. В чем криминал ?
..на источнике принято 230/400В
Посмотрите внимательнее в ГОСТ: "Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять." У меня в районе напор на прежнем уровне. На приборах шильдики с номиналом 220.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 18 Февраля 2019 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Я помню есть такое негласное правило для сетей 0,4кВ, что в наружных сетях до здания должно теряться не более 2,5%,

Это не так. См. РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"
5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не более 6%, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6%.
Большие значения относятся к линиям, питающим здания с меньшей потерей напряжения во внутридомовых сетях (малоэтажные и односекционные здания), меньшие значения - к линиям, питающим здания с большей потерей напряжения во внутридомовых сетях (многоэтажные многосекционные жилые здания, крупные общественные здания и учреждения).


P.S. Документ относительно старый (после выхода новых ГОСТов и СП256). Но формально он действует. Раньше на него ориентировались.
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 18 Февраля 2019 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять." У меня в районе напор на прежнем уровне. На приборах шильдики с номиналом 220.

я это прекрасно знаю, по многим зданиям, это важно для эксплуатации, но не для проектирования.
Я высказал мнение о новоявленном нормативе для участка от ТП до ВРУ.

и для проектирования общественных, жилых зданий это норматив, не расширяйте умышленно сферу применения норматива.
общие фразы для любых зданий (может даже для промки) - это совершенно другое дело.
я лишь озвучил действующий норматив.

----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 13:14 -----
Документ относительно старый (после выхода новых ГОСТов и СП256). Но формально он действует. Раньше на него ориентировались.

да и многие электросетевые при проверках именно на него ссылаются.

----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 13:19 -----
в сетях 10(6) кВ не более 6%

интересно этот норматив применяется или нет ?
там во главу угла положены другие требования.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 18 Февраля 2019 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

это важно для эксплуатации, но не для проектирования.
Ошибаетесь, для проектирования с существующим ИП очень даже важно.
не расширяйте умышленно сферу
И не думал ничего расширять, с чего подумалось ? У меня в районе и жилые, и обчественные здания.. Не надо мне дело шить, уважаемый..
я лишь озвучил действующий норматив.
Нет, вы с помощью калькулятора снормировали 4,5% для питающей линии и 8,5% для пр.оборудования (см.#59), чего в указанном нормативе нет.
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 18 Февраля 2019 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

для проектирования с существующим ИП очень даже важно.

при проектировании (не в существующих электроустановках), а именно при проектировании (новом) в общих данных в таблице указываются многие параметры проектируемых сетей.
вы с помощью калькулятора снормировали

это же очевидный факт.
вы наверное не умеете читать конкретные нормативы, указанные не только мной.
не будьте так близоруки.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 18 Февраля 2019 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Олега 777 от Сегодня в 13:28
вы с помощью калькулятора снормировали

это же очевидный факт.
вы наверное не умеете читать конкретные нормативы, указанные не только мной.
не будьте так близоруки.
"Очевидный факт" (норму) для питающей линии (конкретную цифру, со словами "не более..%") выкладываем на стол в виде цитаты из СП256. А словесному трёпу доверия нет.    Дальнозоркий вы наш..
..указываются многие параметры..
Хорош размазывать, речь про потери.
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 18 Февраля 2019 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Я помню есть такое негласное правило для сетей 0,4кВ, что в наружных сетях до здания должно теряться не более 2,5%,
Это не так. См. РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"
5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не более 6%, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6%.
Большие значения относятся к линиям, питающим здания с меньшей потерей напряжения во внутридомовых сетях (малоэтажные и односекционные здания), меньшие значения - к линиям, питающим здания с большей потерей напряжения во внутридомовых сетях (многоэтажные многосекционные жилые здания, крупные общественные здания и учреждения).

P.S. Документ относительно старый (после выхода новых ГОСТов и СП256). Но формально он действует. Раньше на него ориентировались.

Я же написал правило негласное без ссылок на НТД, скоре всего осталось в отрасли с каких-то древних нормативов СССР которые уже давно отменены. По современным нормам цифры немного другие при чем в разных нормативах разные, а это типа такое "золотое правило".

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 18 Февраля 2019 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

скоре всего осталось в отрасли с каких-то древних нормативов СССР которые уже давно отменены.

не было такого (2,5% в наружке), 146%
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 18 Февраля 2019 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

"Очевидный факт" (норму) для питающей линии

если для вас нормативные требования не нормативы, а самостоятельно определить не можете
это же очевидный факт.

смайликов побольше пожалуйста и можете переходить на ненормативную лексику.
интересно сколько вам лет, ребячитесь всё.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:57

автор: Dizel 2012
Вчера в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 322, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Oneonepiece
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines