Гидропневмобаки в двадцатидвухэтажном здании. Перенос гидропневмобаков на первый этаж

Количество просмотров - 3993
(ссылка на эту тему)
Новечек в этом деле
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Августа 2018 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

Дело такое, есть бизнес центр 22 этажа, 2 станции пожаротушения водяного, с 1 по 10 и с 11 по 22 этажи. Собственно говоря вопрос. На каждую насосную установлен гидропневмобак (как написано для создания давления в системе). Проблема такая - в проекте баки стоят на 10 и на 22 этаже, по техническим причинам их туда затащить не получилось, их установили на 1 этаже, насосных тоже на 1 обе, можно ли оставить их там, представление имею достаточно мутное о всей системе, можно ли оставить их на первом этаже или придется устанавливать на 10 и 22-ом баки меньшего объема? Занести проектные не позволяют габариты, баки pn 16
1535171212515-1637855142.jpg
 
* 1535171212515-1637855142.jpg
(3345.44 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 292]

Начальник технического отдела (Астана, Казахстан)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Августа 2018 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Не вдаваясь в подробности - нет (не эти насосы).
можно ли оставить их на 1э или придется устанавливать на 10 и 22ом баки меньшего объема?

Но несколько штук.
А как процедура установки баков 25 кубов отражена в ПОР, ПОС ?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Новечек в этом деле
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2018 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)


Не вдаваясь в подробности - нет (не эти насосы).
можно ли оставить их на 1э или придется устанавливать на 10 и 22ом баки меньшего объема?

Но несколько штук.
А как процедура установки баков 25 кубов отражена в ПОР, ПОС ?

можете пояснить момент каким образом давление воды в системе задается давлением воздуха, вообще со стороны своего опыта что можете сказать о проекте какое давление должно быть в системе? Не стала велись от вы с узлами управления minimax mnx?

Начальник технического отдела (Астана, Казахстан)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2018 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

дело тут в основном в насосах. По проекту похоже, что подача воды сверху вниз с 10 до 1-го и с 22-го до 11. Проектные насосы вряд ли смогут обеспечить подачу воды с низу до 22 этажа (примерно + 7 атм к проекту за счёт статического давления). Вероятно по условиям безопасности (быстродействия?) и надёжности пуска насосов в системе постоянно должно быть избыточное давление. Чтобы не гонять постоянно насосы в режиме рециркуляции вероятно применяют гидропневмобак. Давление в нём поддерживает компрессор (периодически включаясь при падении давления в баке). Система управления ни как проблему не решит.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Новечек в этом деле
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2018 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)


дело тут в основном в насосах. По проекту похоже, что подача воды сверху вниз с 10 до 1-го и с 22-го до 11. Проектные насосы вряд ли смогут обеспечить подачу воды с низу до 22 этажа (примерно + 7 атм к проекту за счёт статического давления). Вероятно по условиям безопасности (быстродействия?) и надёжности пуска насосов в системе постоянно должно быть избыточное давление. Чтобы не гонять постоянно насосы в режиме рециркуляции вероятно применяют гидропневмобак. Давление в нём поддерживает компрессор (периодически включаясь при падении давления в баке). Система управления ни как проблему не решит.
какая информация вам необходима?

----- добавлено  26 Августа 2018 года, 18:51 -----
Дело очень срочное((

Начальник технического отдела (Астана, Казахстан)
Евгений Л
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Сентября 2018 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Это надо пересчитывать напор в любом случае и подбирать другие насосы, которые будут явно  дороже+бОльшая энергоемкость. А неправильное решение всплывёт только в случае трагедии и лучше не экономить на этом (я так понимаю, "технические причины" отсутствия возможности затащить насосы на нужные этажи упираются в дорогостоящий монтаж).

Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 765, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines