Схема управления электродвигателем. Доработка схемы

Количество просмотров - 2779
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Августа 2018 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

 Предлагаю схему, которую разработала " x " проектная организация.
Спецификация:
- QF - автоматический выключатель NCX;
- SDE- аварийный контакт;
- QF - контакт положения автоматического выключателя;
- MX - расцепитель независимый;
- SF 2 - автоматический выключатель IGON;
- SD - аварийный контакт;
- KM1 - контактор с магнитной защелкой CR1.

На мой взгляд схема имеет несколько недостатков:
- не обеспечена защита min U двигателя;
- при исчезновении напряжения в цепях управления, двигатель будет продолжать работать;
- нет защиты "от прыганья" контактора. Когда силовой АВ отключен, и мы нажимаем кнопку ПУСК - происходит прыганье контактора;
- спорным решение является применение общих цепей управления для нескольких двигателей;
- объедение цепей управления и сигнализации.

К чему все это. Хочу с вашей помощью довести схему до ума. Принимаются самые безумные идеи:
- установка доп реле;
- установка модуля мин U;
- применение импульсного реле.
Все идеи принимаются. Кроме замены контактора.
6060.JPG
 
* 6060.JPG
(228 Кб, 2480x1476)  [скачать]  [загрузок: 244]
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Августа 2018 года, 03:05
(ссылка на это сообщение)

не обеспечена защита min U  двигателя

такая защита применяется как опция и не является обязательной для всех двигателей, так же как и МХ-расцепитель



----- добавлено 27 Августа 2018 года, 03:10 -----
при исчезновении напряжения в цепях управления , двигатель будет продолжать работать

с чего вы взяли? ведь отключится КМ-1

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Августа 2018 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

А Контакты 11, 12 АРМ от чего?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Августа 2018 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

У производителя контакторов есть схемы подключения и те, по-моему, не без греха, а ваша схема считаю вообще не рабочая. 1- Если долго держать кнопку в местном режиме старт - сгорит катушка защелкивания; 2- Если автомат QF1 включен, то после включения КМ1 сразу же через этот дополнительный контакт QF1 идет сигнал  на отключение. В автоматическом режиме через контакты К11АРМ и К12АРМ вроде все нормально должно работать.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2018 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Нет ясности в необходимости защиты минимального напряжения. К примеру на электростанциях применяется для отключения части ЭД неответственных механизмов СН для обеспечения самозапуска ответственных. Эта защита одна на секцию и выходит на шинку выбора для отключения. Здесь минималка противоречит контактору с магнитной защелкой. Здесь при исчезновении напряжения питания и включенном АВ двигатель остается включенным.
Навскидку подкорректировал схему. Отличие - вместо НО доп контакта автомата поставил переключающий. Не факт, что исчезли все недостатки, но которые указывались возможно исправлены. Сильно не ругайте, совсем нет времени.
6061.JPG
 
* 6061.JPG
(258.39 Кб, 2480x1476)  [скачать]  [загрузок: 214]


Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Нет ясности в необходимости защиты минимального напряжения. К примеру на электростанциях применяется для отключения части ЭД неответственных механизмов СН для обеспечения самозапуска ответственных. Эта защита одна на секцию и выходит на шинку выбора для отключения. Здесь минималка противоречит контактору с магнитной защелкой. Здесь при исчезновении напряжения питания и включенном АВ двигатель остается включенным.

Можно тоже самое чуть проще пояснить: защита минимального напряжения (вне зависимости от аппаратного исполнения схемы) нужна, если не предусматривается самозапуск (ПУЭ, нормы МЭК). В данной схеме-нет защиты.
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2018 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)


У производителя контакторов есть схемы подключения и те, по-моему, не без греха, а ваша схема считаю вообще не рабочая. 1- Если долго держать кнопку в местном режиме старт - сгорит катушка защелкивания; 2- Если автомат QF1 включен, то после включения КМ1 сразу же через этот дополнительный контакт QF1 идет сигнал  на отключение. В автоматическом режиме через контакты К11АРМ и К12АРМ вроде все нормально должно работать.
[/quote
это я не правильно нарисовал . прошу прощения
контакт QF1 - NC
контакт SDE- NO
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Сентября 2018 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Можно тоже самое чуть проще пояснить: защита минимального напряжения (вне зависимости от аппаратного исполнения схемы) нужна, если не предусматривается самозапуск (ПУЭ, нормы МЭК). В данной схеме-нет защиты.

Ну да. Я о противоречии. Если не нужен самозапуск, то МП или контактор включают на питание ЭД. Здесь для превращения контактора с магн. защелкой в обычный надо поставить на питание ЭД реле контроля напряжения РКН и завести его контакт на отключение контактора.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Сентября 2018 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Судя по всему, автору наши выводы не интересны совсем...
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Сентября 2018 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Согласен. Его устроило, что нашел неправильно отображенные контакты. Хотя это не все, что он хотел в теме.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 776, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines