Падение напряжения в проводниках. Расчет падения напряжения в сетях пожарной сигнализации

Количество просмотров - 3382
(ссылка на эту тему)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Сентября 2018 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста формулу для расчета падения напряжения в кабельной линии для сетей связи.

Пользуюсь формулой ΔU =  (ρ * P * L) / (U * S), а если для кабельной линии где оповещатели имеются то ΔU =  (ρ * P * L) / (U * S * 2).
Падение должно быть не более 5%.

Хотелось бы узнать кто какой формулой пользуется для расчета падения U в сетях связи.? А именно формула для расчета падения в кабельной линии с оповещателями. Или посоветуйте справочник.

? (Азов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Сентября 2018 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Не совсем 5%. Надо по паспорту смотреть. Обычно нижний порог 9В у большинства 12-вольтовых изделий и 18 В для 24-вольтовых изделий.
Я обычно беру удельное сопротивление по паспортным данным производителя. В зависимости от длины линии получаете сопротивление линии. А дальше ток в линии считать надо. Для датчиков ток близок к нулю. Актуально это все для систем оповещения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Сентября 2018 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Хотя Вы именно спрашиваете про сети связи. Что имеется ввиду непонятно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Сентября 2018 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

В сети связи у меня входит: СКС, ПС, СОУЭ, Видео, ОС. Спрашивал я про расчет СОУЭ. И вы ответили на вопрос. Но я вот в первой части рабочего дня разбирался и выяснил, что формула вот так выглядит:

ΔU(В) =  (2* ρ * Р * L * k) / (U2 * S) - Потери в вольтах!

где
ρ - удельное сопротивление материала кабеля;
p - мощность;
L - длина линии;
k - коэффициент равномерной нагрузки (при нагрузке в конце линии 1, а при равномерной 0,5);
U - напряжение сети 24В или 100В для СОУЭ;
S - площадь сечения кабеля.

ΔU(%) = ΔU(В) * 100 / U - Потери в %.

Помогите найти справочник или норму с (k - коэффициент равномерной нагрузки). Так как оповещатели все же неравномерно распределены по объекту.

? (Азов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Сентября 2018 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Конкретно по падению напряжения формулы есть в различных пособиях. Закон Ома не устраивает?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Сентября 2018 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Закон Ома подходит. Моя формула даже лучше этого эмпирического физического закона. Она точнее. Но я хотел заморочится и заморочился и улучшить ее. Осталось только коэффициент найти и на сколько нельзя превышать падение напряжение. Беру 5%, но мне кажется это не точно!

? (Азов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Сентября 2018 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Она не лучше. Это тот же закон Ома. Вы так себе Нобелевскую премию припишите.
Так как у Вас должен быть контроль оповещателей на обрыв и короткое замыкание все ваши оповещатели должны быть подключены параллельно. Обычно ток одного оповещателя по паспорту 20мА. Так что в начале линии у Вас при 10 оповещателях приблизительно 200 мА, в конце линии 20 мА. Исходя из того, что расстояния между оповещателями одинаковое, взяли средний ток где-то в середине линии 100 мА и посчитали усредненное падение напряжения. По большому счету надо расстояние до каждого оповещателя высчитывать, тогда получите падение напряжения на последнем  оповещателе суммируя участки. Я проще делаю, проверяю по максимальному току, умножаю на длину линии. В 3-6 В всегда вписывался

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1013, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines