ВЛЗ 6-10 кВ. Двухцепная ВЛЗ-6 кВ для одного потребителя - проверка сечения

Количество просмотров - 8946
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 05 Октября 2018 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)


Странно. У меня получаются другие данные. А что за методика/формула, не можете показать


Все правильно у Вас. Я меня на последнем участке сопротивление было как для сдвоенной линии взято.

Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 05 Октября 2018 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

У меня еще вопрос. Вы на первом участке в формулу берете напряжение с  вычетом падения напряжения, которое только считается на данном участке. Я думаю напряжение, с вычетом падения напряжения на первом участке, используется в расчете падения на втором участке.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 06 Октября 2018 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Так у Вас теперь при работе с одной цепью на участке 3 потери по напряжению укладываются в предельные. Разъединители будете ставить?
* линия 6кВ посл.xlsx
(11.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 06 Октября 2018 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Я не понял что за последние расчеты, но отвечу на вопрос. Скорее всего нет, ставить разъединители не будем.

Сейчас все же рассматриваем вариант установки ПАРН-6 кВ с группой однофазных преобразователей. По цене круто - 9,5 млн такой контейнер. Но и транс на 5000 кВА 6 с лишним, плюс под него надо капитальную ТП городить.
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 06 Октября 2018 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Сейчас все же рассматриваем вариант установки ПАРН-6 кВ с группой однофазных преобразователей. По цене круто - 9,5 млн такой контейнер. Но и транс на 5000 кВА 6 с лишним, плюс под него надо капитальную ТП городить.



У вас это реальный проект с заключенным договором, или предпроектные решения к инвестиционному проекту?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 06 Октября 2018 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Конечно реальный проект.
Но из-за не очень удачных техусловий приходится разрабатывать сразу несколько вариантов и делать ТЭО
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 06 Октября 2018 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)


Конечно реальный проект.
Но из-за не очень удачных техусловий приходится разрабатывать сразу несколько вариантов и делать ТЭО


Я почему спросил, мы года два-три назад часто и густо велись на подготовку первичных технических решений для инвест компаний...бесплатно, наивно пологая, что мы будем выполнять проектные и изыскательские работы для этих компаний в будущем. Для одних, самых активных, даже СВМ сделали для каскада маломощных ГЭС с расположением в горном кластере, полгода бесплатной работы. В итоге когда перевалило за пару десятков таких "проектов" без всяческих продолжений, вынужден был включить фильтр.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Расчетчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 07 Октября 2018 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)


Я не понял что за последние расчеты, но отвечу на вопрос. Скорее всего нет, ставить разъединители не будем.

Сейчас все же рассматриваем вариант установки ПАРН-6 кВ с группой однофазных преобразователей. По цене круто - 9,5 млн такой контейнер. Но и транс на 5000 кВА 6 с лишним, плюс под него надо капитальную ТП городить.

Есть вариант установки не в контейнере, но на опорах. Стоимость меньше процентов на 30-40. Кроме того есть вариант установки не трех регуляторов , а двух. Тогда диапазон регулирования +/- 10%, это еще минус 30%. Возможно для обеспечения нормального уровня напряжения достаточно. В личку могу расписать более подробно vdt10kv@gmail.com

Начальник отдела (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 780, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines