Трансформаторы тока. Применение трансформатора тока 0,4 кВ на напряжение 6-10 кВ
|
Количество просмотров - 5065
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Аракс
|
Всем доброго времени суток! Представитель АББ предложил применить ТТ 0,4 кВ (0,66) на напряжение 6 кВ. Суть способа: трансформатор тока шинного исполнения надевается на кабель без нарушения изоляции и тогда номинальное напряжение трансформатора становится равным напряжению кабеля. Вопрос: существует ли нормативная документация по такому способу применения ТТ?
|
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
нет, но мы применяли обосновывали паспортными данными изоляции корпуса ТТ и изоляции оболочки кабеля на пробой
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Суть способа:трансформатор тока шинного исполнения надевается на кабель без нарушения изоляции и тогда номинальное напряжение трансформатора становится равным напряжению кабеля. Вопрос: существует ли нормативная документация по такому способу применения ТТ? Нормативки по такому применению думаю нет. В критериях выбора ТТ на первом месте идет ном. напряжение сети. Технически такое применения считаю возможным, но кто возьмет на себя риск и ответственность такого применения. Легче приобрести то, что положено.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Ingenеr 2017
|
Применяется без проблем на основании технических данных завода-изготовителя. Для особо боязливых предлагали усиление изоляции термоусадочными трубками на 6-10 кВ. Если кабель имеет экран, в месте посадки ТТ надо его удалить (в порядке напоминания).
|
Инженер (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
ТОЭ
|
Применяется без проблем на основании технических данных завода-изготовителя. Для особо боязливых предлагали усиление изоляции термоусадочными трубками на 6-10 кВ. Назовите завод-изготовитель или его технические данные на такой универсальный ТТ.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Проектант 63
|
Применяется без проблем на основании технических данных завода-изготовителя. Для особо боязливых предлагали усиление изоляции термоусадочными трубками на 6-10 кВ. Назовите завод-изготовитель или его технические данные на такой универсальный ТТ. свердловский завод трансформаторов тока ТТ типа ТШП-0,66
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
свердловский завод трансформаторов тока ТТ типа ТШП-0,66 А на основании каких данных завода-изготовителя?
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
А на основании каких данных завода-изготовителя?
да никаких, просто обыкновенное инженерное решение и придуманное не мною лишь бы кабель не был в броне или экране просто изоляция кабеля позволяет прокладывать кабель по металлической поверхности, в земле и т.д. значит ко всему, что на этот кабель можно "надеть" требования по пробою можно не предъявлять не собираюсь никого переубеждать, но это решение применялось не раз и не один год и РАБОТАЕТ!!!
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Аракс
|
не собираюсь никого переубеждать, но это решение применялось не раз и не один год и РАБОТАЕТ!!! То что работает это понятно. А как относятся к подобному решению проверяющие организации? та же экспертиза?
|
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
|
|
|
|
Проектант 63
|
не собираюсь никого переубеждать, но это решение применялось не раз и не один год и РАБОТАЕТ!!! То что работает это понятно. А как относятся к подобному решению проверяющие организации? та же экспертиза? как, да обыкновенно... если "туполобый" или с купленным дипломом - никак а нормальный эксперт - ещё и похвалит за сообразительность Vоlk, спасибо за ссылку всегда считал Игнатенко хорошим специалистом но, боюсь, на решения "туполобых" это не повлияет ![[злой] [злой]](https://www.proektant.org/Smileys/default/angry.gif)
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Со дня на день выйдет технический регламент таможенного союза на высоковольтное оборудование. После это декларация изготовителя будет иметь совсем иной статус (повыше)
|
|
|
|
ТОЭ
|
Есть расхождения инструкции с письмом. Не указано конкретно наибольшее напряжение, хотя опять можно сослаться на тупоголовость или рациональность выбирающего электрика.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Vоlk
|
На ТТ есть стандарт (ГОСТ 7746). Там указаны требования. Показано, что требования к изоляции - по частям стандартов ГОСТ 1516. Если первичной обмотки нет-то логично предположить, что соответствующие требования к изоляции должны предъявляться к шинной/кабельной изоляции или воздушному промежутку. И у изоляции шин, и у кабелей есть нормированные требования по проверке изоляции. Есть соответствия и по воздушному промежутку. Вполен возможно установить эквивалент. Только это должны были сделать разработчики ГОСТ 7746, а не мы с вами. В части кабельной изоляции на соответсвующее напряжение (в случае ТС - это 6 кВ), думаю, можно не проверяя стандарты на испытания не сомневаться в допустимости предлагаемого решения ( в чатси первичной обмотки!). С изоляцей шин просто не в курсе-есть ли стандарты, искать нет желания. А вот с воздушным промежутком тут надо аккуратнее и желательно все же документальное подтверждение ответственного лица, так считаю
|
|
|
|
ТОЭ
|
Если первичной обмотки нет-то логично предположить, что соответствующие требования к изоляции должны предъявляться к шинной/кабельной изоляции или воздушному промежутку А в вопросе тока межфазного КЗ в линиях 0,4 и 6кВ проходящих через эти конструктивно более слабые ТТ нет какой-то опасности?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
|