Сообщение #16 : 14 Сентября 2018 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

У кабелей есть нормируемые температуры (жил) при КЗ. НА поверхности будет еще меньше. У ТТ-вообще ничего не останется (учитывая зазор ).
Согласно "6.6 Требования к нагреву" ГОСТ 7746 есть вполне конкретные требования по температурному режиму. Наверное, теоретически, можно представить такой выбор и такое исполнение установки. когда ТТ выйдет из строя по причине замыкания в перчиной цепи за счет косвенного нагрева-но мне сложно такое представить. Не верю, если честно
PS тем не менее, потворюсь-этот вопрос должны решать разработчики стандарта на ТТ и заинтересованные лица (заводы). а не форумчане и прочие эксплуатирующие конкретное решение
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 14 Сентября 2018 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

тем не менее, потворюсь-этот вопрос должны решать разработчики стандарта на ТТ и заинтересованные лица (заводы)

Завод указывает область применения ТТ, соответственно это его гарантия. Применяли и проходили экспертизы без проблем. 
У кабелей есть нормируемые температуры (жил) при КЗ. НА поверхности будет еще меньше. У ТТ-вообще ничего не останется (учитывая зазор ).
Согласно "6.6 Требования к нагреву" ГОСТ 7746 есть вполне конкретные требования по температурному режиму. Наверное, теоретически, можно представить такой выбор и такое исполнение установки. когда ТТ выйдет из строя по причине замыкания в перчиной цепи за счет косвенного нагрева-но мне сложно такое представить. Не верю, если честно

К чему эти рассуждения, если сами же не верите. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 14 Сентября 2018 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

К чему

Это был ответ форумчанину ТОЭ или у вас весь мир только вокруг вас ? [улыбка]

----- добавлено 14 Сентября 2018 года, 13:07 -----
соответственно это его гарантия.

Ну если вернуться все-таки в лингвистическо-нормативное русло. то мнение завода самом по себе юридически без подтверждающих документов  ничего не знает. Пока нет регламента ТС -это  и не декларация. Это, как я понимаю. и беспокоит "твердолобых". Существуют ТАКИЕ "мнения заводов", о которых хочется рыдать (в т.ч. от смеха). Другое дело, что в данном конкретном случае позиция "твердолобых" так себе выглядит, не очень
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 14 Сентября 2018 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

В данной теме, вроде никто и не отрицал, что применение ТШП-0,66 возможно. Были просто вопросы.
Однако, скажу за "твердолобых" почти любая авария (К.З, возгорание и.т.д), спишется на не соответствие применения электрооборудования и все. И ничего Вы не докажите, что сделали правильный выбор, виноватых у нас всегда искать любят.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 14 Сентября 2018 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)


В данной теме, вроде никто и не отрицал, что применение ТШП-0,66 возможно. Были просто вопросы.
Однако, скажу за "твердолобых" почти любая авария (К.З, возгорание и.т.д), спишется на не соответствие применения электрооборудования и все. И ничего Вы не докажите, что сделали правильный выбор, виноватых у нас всегда искать любят.
я даже больше могу сказать:
когда возникнет "БАМС" - накажут невиновных, а когда будет всё "ОК" - наградят непричастных [смех]

Проектант (Самара, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Сентября 2018 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

когда возникнет "БАМС" - накажут невиновных, а когда будет всё "ОК" - наградят непричастных

Отлично сказано)))
Zadvor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 26 Сентября 2018 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)


Применяется без проблем на основании технических данных завода-изготовителя. Для особо боязливых предлагали усиление изоляции термоусадочными трубками на 6-10 кВ.
Если кабель имеет экран, в месте посадки ТТ надо его удалить (в порядке напоминания).

Прошу прокомментировать тезис про снятие экрана, и рисунок из инструкции АББ. Может мы что то делаем не так?

Технический директор (Волжский, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 26 Сентября 2018 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

когда возникнет "БАМС" - накажут невиновных, а когда будет всё "ОК" - наградят непричастных

т.е. кто это придумал ваще не при делах)))))

Конструктор (Волгоград, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 27 Сентября 2018 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Прошу прокомментировать тезис про снятие экрана, и рисунок из инструкции АББ. Может мы что то делаем не так?

Думаю, что эта петля нейтрализует ток экрана и ТТ меряет только ток жилы. Конструктивно не на всех ТТ это возможно сделать

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 732, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines