Кабельная линия 10 кВ с прокладкой в земле. Методика выбора марки и сечения жил кабеля?
|
Количество просмотров - 19105
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Гекла
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите, пожалуйста, как выбрать кабель (марка, сечение) для линии 10кВ в земле? : ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
|
|
|
КиЗ
|
Сечение выбирается по: - экономической плотности тока - по допустимому нагреву Iр или током послеаварийного режима - по условию нагрева при КЗ (по термической стойкости) Подробнее во вложении.
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
Гекла
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Помогите, пожалуйста!Ситуация такая: мы подключаемся отпайкой от сущ. опоры ВЛ 10кВ проводом АС-50 до нашей проект. опоры А10-2 с КРМ2, и далее в земле до нашей проект. КТП 25кВА, далее линия 0,4кВ. В расчете при подборе сечения кабеля на участке в земле, у меня возникают трудности. Номинальную мощность трансформатора я принимаю нашей проектируемой КТП=25кВА, тогда I(p,max) принимает маленькое значение.И если принимать его в качестве действующего значения периодической составляющей тока КЗ, то минимально допустимое сечение провода принимает нецелое значение (0,35-например). Извиняюсь, конечно,я недостаточна сильна в данных расчетах.Может подскажете, где я допустила ошибку.
|
|
|
|
КиЗ
|
При расчете Iр.max необходимо мощность тр-ра умножить на 1.4 (допустимая перегрузка в аварийном режиме). И если принимать его в качестве действующего значения периодической составляющей тока КЗ, Я не понимаю зачем и на каком основании вы за периодическую составляющую тока КЗ принимаете максимальный расчетный ток линии? Необходимо считать так (пример 8.2 в приложенном ранее файле): Iп=U ср.ном./(1,73*Х сум.) Где U ср.ном. у Вас будет 10.5кВ. Х сум. надо рассчитать исходя из длин и сопротивлений кабелей и проводов до Вашего ТП. Если не прав, то поправьте.
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
КиЗ
|
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сергей А.П.
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
И еще хочу спросить может кто подскажет Правда, что при проектировании кабельных линий 10кВ наименьшее сечение кабель составляет 35 мм2 и если это так для чего промышленностью выпускаются кабели меньшего сечения Благодарю
|
Инженер-электрик (Пинск, Беларусь)
|
|
|
РВН
|
Подробнее во вложении. Кабели 10кВ.zip (176.8 Кб) А что за книга и где ее скачать полностью? Очень надо... В вырезанных страничках есть ссылки на ранее выведенные формулы и табличные данные... хотелось почитать данную книгу, очень нужная вещь.
|
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
|
|
|
Серёгааа

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
КиЗ , подскажите что за книга, листы которой вы выложили? Можете выложить её в эл.виде?
|
Инженер (Томск, Россия)
|
|
|
Koctycb
|
это книга Радкевич ВН Проектирование систем электроснабжения
|
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
|
|
|
Romiro
|
Есть на либрусеке в DJV....
|
Инженер (Пинск, Беларусь)
|
|
|
КиЗ
|
КиЗ , подскажите что за книга, листы которой вы выложили? Можете выложить её в эл.виде? Выкладываю, правда только ввиде отдельных файлов tiff. Есть на либрусеке в DJV.... Хорошо бы здесь увидеть тоже.
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
Romiro
|
: ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер (Пинск, Беларусь)
|
|
|
Серёгааа

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо большое! А есть ещё к-н подобные учебные пособия? Где так же есть много примеров. Порекомендуете ч-н?
|
Инженер (Томск, Россия)
|
|
|
Romiro
|
Расчет и проектирование схем электроснабжения - Шеховцев В.П. (2005 год)? но вот от рекомендаций воздержусь.... маловато опыта..
|
Инженер (Пинск, Беларусь)
|
|
|
Серёгааа

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо! Если ещё вспомните-напишите)
|
Инженер (Томск, Россия)
|
|
|
|