Молниезащита здания. Расчет молниезащиты здания с молниеприемной сеткой

Количество просмотров - 12024
(ссылка на эту тему)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 20 Февраля 2020 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить молниеприёмник на бетонном основании (h=2500мм) на кровлю с уклоном 3%?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 20 Февраля 2020 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить молниеприёмник на бетонном основании (h=2500мм) на кровлю с уклоном 3%?


только вы (или же ваши инженеры-строители) можете ответить, зная вес молниеприемника, конструкцию и материал крыши и т.д.

Инженер ( ? , Украина)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 20 Февраля 2020 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Кровля металлическая фальцевая на деревянном настиле, вес молниеприёмника - около 18 кг., молниеприёмник нужен для защиты вентшахты, на кровле будет уложена молниеприёмная сетка, к которой присоединён молниеприёмник. Я имела в виду, что молниеприёмник будет слегка наклонён относительно вертикали, примерно на 2 градуса, не повлияет ли это на качество молниезащиты?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 20 Февраля 2020 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Я имела в виду, что молниеприёмник будет слегка наклонён относительно вертикали, примерно на 2 градуса, не повлияет ли это на качество молниезащиты?

Нужно рассчитать параметры "мнимого" МП без наклона исходя из того, что его вершина будет совпадать с вершиной реального с наклоном.

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 21 Февраля 2020 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Arozjankov, спасибо, поняла!

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 21 Февраля 2020 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)


Arozjankov, спасибо, поняла!

Обратите внимание, что будет работать, если угол наклона как вы указали - 2 градуса.
Если будет... скажет 30 градусов, то такой подход категорически не применим.

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 21 Февраля 2020 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Если будет... скажет 30 градусов, то такой подход категорически не применим.

Ага, спасибо, поняла! Нет, такого наклона не будет, не больше 2 градусов.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 25 Февраля 2020 года, 05:23
(ссылка на это сообщение)

молниеприёмник нужен для защиты вентшахты,

Что мешает установить молниеприемник на конструкции шахты?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 25 Февраля 2020 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Там сверху стоят вентиляторы

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Elec 56
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 30 Сентября 2020 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Господа, а кто-нибудь встречал в НТД запрет на прокладку непосредственно (без держателей) сетки по трудносгораемому материалу (рубероид)? Столкнулся с задачей его найти, а что-то никак не найду. 

Энергетик (Оренбург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 03 Октября 2020 года, 03:58
(ссылка на это сообщение)

Господа, а кто-нибудь встречал в НТД запрет на прокладку непосредственно (без держателей) сетки по трудносгораемому материалу (рубероид)? Столкнулся с задачей его найти, а что-то никак не найду.

Ценность молниезащиты сохранить кровлю (минимум кровлю) от повреждения молнией. Растекание тока молнии по сетке может вызвать нагрев токопроводов не менее 400 градусов. Вроде как выглядит настораживающим? НО! Есть старая практика, когда молниеприемная сетка вообще под покрытием кровли!!! Так что норм против "лежащей" сетки скорее всего нет. Вопрос исключительно экономический.

? (Петрозаводск, Россия)
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 13 Октября 2020 года, 00:51
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в общую копилку:
на жилом доме предусмотрели укладку молниеприемной сетки поверх металлической кровли без держателей. Несущие конструкции кровли выполнены из дерева, утеплитель выполнен на самом прекрытии, чердак холодный.  Экспертизу прошли. Монтажники настаивают, что сетка из оцинковки поверх кровли будет ржаветь и за ней следом будет ржаветь вся кровля. Предлагают проложить сетку под самой кровлей, а для защиты деревянных стропил выполнить подкладку листового асбеста под сетку. 
Растекание тока молнии по сетке может вызвать нагрев токопроводов не менее 400 градусов.

Рабочая температура асбеста до +500 градусов.
Это является достаточной защитой?

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 13 Октября 2020 года, 06:09
(ссылка на это сообщение)

Допускается применять стальную кровлю в качестве молниеприемника п.3.2.1.2 СО 153-34.21.122-2003 пп.а). А при условии того, что под листы будет уложен негорючий материал так вообще проблем не вижу? Зачем делать масло масленое? Какова вероятность попадания молнию в кровлю в вашем регионе, раз в 20лет, раз в 50лет? Столько кровля не живёт [улыбка] . А нагрев в точке удара молнии можно оценить по D.4.1 ГОСТ МЭК 62305-1-2010, да в точке попадания молнии в кровлю будет очень высокий нагрев, которым может и прожечь кровлю, но для остальных компонентов МЗ он будет существенно ниже.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 13 Октября 2020 года, 06:49
(ссылка на это сообщение)

тем более, что от прямого удара сетка защищает с вероятностью всего 50%.
т.е. удар все равно придется в кровлю.
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 677, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines