Автоматический ввод резерва. Схема АВР на три ввода построенная на мотор-редукторах
|
Количество просмотров - 6492
(ссылка на эту тему)
|
|
|
RVB
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Приветствую! Необходима схема АВР на 3 ввода (2 основных от ТП, один их которых рабочий, второй резервный, и 3й от ДГУ), построенной на мотор-редукторах с одной отходящей линией. АВР для оборудования ЦОД, нагрузка: стойки ИТ, кондеи, освещение и розетки СН. Еще нужно организовать удаленный мониторинг параметров вводов (напряжение, ток, индикация вводов - предположительно Modbus) и управление и вводами на ПК. Может у кого есть? Заранее спасибо.
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
|
RVB
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Schneider Electric Compact NSX160 с термомагнитным расцепителем
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Jordaned
|
Schneider Electric Compact NSX160 с термомагнитным расцепителем Наиболее простой способ-это готовые блоки АВР для автоматов NSX-ВА для сетевых вводов и UA для сеть-генератор. Но необходимо согласовать тип управления генератором-это очень важный вопрос. Мониторинг можно организовать, установив на автоматы электронные расцепители 5E,шлюзы IFE и сервер COMX 510. С дистанционным управлением сложнее, для этого надо контроллер и всю логику описывать самому,а это довольно непросто и черевато ошибками.
|
Электрик (Киев, Украина)
|
|
|
|
Jordaned
|
АВР на GE Самое главное -программа к ПЛК. Кто будет ее писать и инсталлировать в контроллер ? Если есть готовая-тогда можно использовать,если нет...будет непросто. Из плюсов видно,что есть RS485,по которому теоретически можно управлять. Из минусов-все управление и блокировки(от встречного включения тоже) завязаны на контроллере,что не очень хорошо. При выходе из строя контроллера(или сбое программы) только ручное управление(при отсутствии блокировок опасно).
|
Электрик (Киев, Украина)
|
|
|
RVB
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Посмотрите вот как выполняют АВР на GE.
Упрощенная схема однолинейная вот такая получается
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Максим R
|
Упрощенная схема однолинейная вот такая получается а зачем автомат на 220 А на вводе.... поставте там рубильник если вам так разорвать цепь нужно илм ничего не ставьте, чуть выше в том же шкафу и так стоят автоматы ими можно все коммутации осуществлять и защиту они обеспечивают, а учет не делаете ? хотя бы технический на вводах ( до ИБП)
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Jordaned
|
Упрощенная схема однолинейная вот такая получается Рекомендую два последовательных АВР на спаренных автоматах.Верхний АВР сетевой,нижний сеть-ДГ. При таком решении возможно обеспечить механическую и электрическую блокировку. В схеме,которую Вы предложили мех. блокировка возможна только тросового типа,она на такие номиналы не всеми производителями предлагается.Да и в обслуживании и наладке очень капризна.
|
Электрик (Киев, Украина)
|
|
|
RVB
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Технический учет не делаем, заказчик отказался. С автоматом 220А видимо перемудрили. Вообще данная схема работает по одному вводу, два в резерве - возникает вопрос изменения на работу от 2х сетевых вводов...
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Tim
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Схема 3 ввода с ДЭС
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Привод
|
А мне нужна схема АВР от трех независимых трансформаторов 1 и 3 вводы от трансформаторов 1000 кВА 2 ввод от трансформатора 630 кВА На выключателях с электромеханическим приводом И как эту схему переделать, заменив контактры выключателями (см прикрепление) Заранее благодарен!
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Смотрите схему мотора, и замняйте. Орган исполнения, будет мотор, а не катушка. В лучше взять и заново нарисовать, чтобы логику понять. Т. к у привода, как минимум два магнита, хотя бы отличие от катушки контактора)
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Привод
|
При этом прикрепляю искомую схему Извиняюсь за качество чертежа
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Space Cat
|
Возможна ли реализация АВР на модульных автоматах, например, автоматы ic60 + мотор-редуктор RCA. Будет ли она аналогична по функциональности схеме на автоматах в литом корпусе? Сам смотрю на первый взгляд как будто разницы нет, но может я что то упускаю? Поделитесь опытом, кто детально прорабатывал этот вопрос, есть ли нюансы какие?
|
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
|