Подключение силового трансформатора к РУ 0,4 кВ. Выбор кабельной перемычки

Количество просмотров - 7269
(ссылка на эту тему)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 27 Сентября 2018 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Длина от трансформатора до РУ метров 10-12.
Транс один (3я категория), поэтому о перегрузке не будем заморачиваться. Ее не будет в планах.
Что касается шин (в том числе изолированных) - уперлось в еще одну проблему - сроки! Пуск должен быть осуществлен в ближайшие дни. Поэтому нужны подручные рыночные материалы.

С этого надо было начинать.
Вам уже все сказали. В одну фазу кабель нежелательно. Полагаю это 3 кабеля в параллель сечением 4х240 мм кв. Для разделки у трансформатора и в конце (не знаю, что там) придется ставить пластины.
Одна из основных проблем с шинопроводом отнюдь не стоимость. А проблемы с конструктивом, стыковкой, необходимостью нередко активного участия изготовителя при разработке и т.п. Еще то удовольствие пытаться где-то "вытянуть" нехватающий см шины.

Согласен, это проблема. Но как следствие отсутствия навыков проектирования.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Октября 2018 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, спасибо за участие! Окончательно принято подключить по три фазы и нолю в каждый кабель. Кабели правда пучком в итоге собираются проложить, но вроде как есть запас на параллельную прокладку.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 706, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines