Склад с электротехнической продукцией. IP розетки в зонах П-I, П-IIа, П-II

Количество просмотров - 13063
(ссылка на эту тему)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 02 Октября 2018 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Бери повышенную, со шторками и не парься. Экономить тут излишне.

Все- таки, как не крути, но ПУЭ 7 п.7.4.44 не оставляет шансов на законную установку розеток на складах с зонами П II А

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 02 Октября 2018 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Все- таки, как не крути, но ПУЭ 7 п.7.4.44 не оставляет шансов на законную установку розеток на складах с зонами П II А

Цитата
...а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается...

Это не так. Там говорится лишь по зоны (часть помещения), в которых не допускается установка розеток.
Это значит, как я понимаю, что требуется обеспечить на участке/участках склада зоны, которые не будут относятся к пожароопасным и всего то.

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 02 Октября 2018 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Это не так. Там говорится лишь по зоны (часть помещения), в которых не допускается установка розеток.
Это значит, как я понимаю, что требуется обеспечить на участке/участках склада зоны, которые не будут относятся к пожароопасным и всего то.

У такого склада должна определяться категория пожарной опасности помещения (здания) по п.7.4.9 , 7.4.10 и скорее всего на дверях напишут В4-ПIIА без шансов на розетки.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 02 Октября 2018 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Значит предется обосновать установку розеток. Набросать эти самые пожароопасные зоны и т.д..
Как категорийность считают, выводят среднее по пожарной нагрузке и присваивают категорию?

Инженер (Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 02 Октября 2018 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

По ПУЭ хайли-лайкли -  7.4.5, 7.4.9, 7.4.10 в сегодняшних условиях-п/о зона на всю площадь размещения склада и по высоте не менее максимального возможного размещения материалов плюс 3 м;
По 123-ФЗ: пожарные даже дискутировать не будут - только п/о зона весь объем
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 02 Октября 2018 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)


По ПУЭ хайли-лайкли -  7.4.5, 7.4.9, 7.4.10 в сегодняшних условиях-п/о зона на всю площадь размещения склада и по высоте не менее максимального возможного размещения материалов плюс 3 м;
По 123-ФЗ: пожарные даже дискутировать не будут - только п/о зона весь объем

7.4.9
Цитата
...Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.

Я так понимаю, что технологически это возможно сделать (огнезадерживающая преграда, щиток и т.п.).
По 123-ФЗ: пожарные даже дискутировать не будут - только п/о зона весь объем

Тогда зачем вообще расчитывать эти самые зоны, если пожарники такие суровые? [улыбка] (наверное лениво все эти зоны считать).
Если будет документация на руках соответствующая, может и разговор будет другим.

Инженер (Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 02 Октября 2018 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Они не суровые, они пожарные. Это уже диагноз, работа такая)))
На днях очередных раздалболам рассказывал, что они раздалболы и п/о зоны от факта эл. кабелей быть не может. Семь потов сошло. А вот если их всех..загнать в океан-его уровнь почти не изменится...
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 02 Октября 2018 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Тогда я не понимаю, зачем вообще расчитывать эти самые зоны, если пожарники такие суровые?

Другое же эл. оборудование можно размещать (шкафы, щитки) с соответствующим IP и без освещения не обойдешься. Розетка, видимо считается пожароопасным излишеством, без которого можно обойтись.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 02 Октября 2018 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

осветительные кабели как правило высоко от пожароопасных предметов, светильники в проходах.
розетки придется устанавливать вблизи пожароопасных предметов/полок.
опять же про офисные зоны я уже выше заметил, там не будет пожароопасной зоны, если стенки его будут негорючими.
любой склад дорогое удовольствие, например нужно пожаротушение.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 02 Октября 2018 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Если будет документация на руках соответствующая, может и разговор будет другим.

при проектировании - запрещено в складах устанавливать розетки, значит не будет никакой документации (при проверке и согласовании проекта пожарники наотрез откажут в размещении розеток в складе).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 02 Октября 2018 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Цитата
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.



Интересно, а как же тогда пылесосят данные помещения, неужто через систему пылеотсосов  в стенах :-D

Инженер (Новгород, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 20 Ноября 2019 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

возник аналогичный вопрос в работе. Собственно никто (вроде) не упомянул пункт 6.6.23 ПУЭ; пункт разрешает установку розеток с должной степенью защиты в соответствие с гл. 7.4
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 20 Ноября 2019 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Huawei, в пожароопасную зону не угоди только.
Цитата
7.4.44
Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IP54 и выше для зон класса П-II....Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений. (ну то есть можно?)

В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.(ну типо низяя?)


Ну или экспозицию придется лепить какую-нибудь... [доволен] пожарозащитную.

Инженер (Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 20 Ноября 2019 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

СП 256.1325800.2016 - более лаконично.
Цитата
15.44 Электрические сети в пожаро- и взрывоопасных зонах должны выполняться в соответствии с требованиями [ФЗ-123] и положениями [ПУЭ], не противоречащими требованиям [ФЗ-123].

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 21 Ноября 2019 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

а как насчет электрических конвекторных обогревателей на складе. Как думаете под http://docs.cntd.ru/document/902344800   п.348 попадает? Это нагревательный прибор? или имеются ввиду кипятильник забытый кладовщиком?
ОВшник ставит или конвектора или инфракрасные обогреватели. по мне так что ни тот ни тот нельзя
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 744, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines