Централизованное отключение склада. Расположение аппарата для отключения электроснабжения

Количество просмотров - 6388
(ссылка на эту тему)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 02 Октября 2018 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги.
Согласно Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями) п.349 оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
Кто как понимает фразу "аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене"
Это понимается расположение на наружной стене склада на улице или это подразумевается расположение рубильника вне склада например в коридоре?
Ведь бывают здания например, половина здания под склад, а другая половина под офисы, а в офисной части есть коридоры.
И ещё говорят, то когда выполняется отключение то должен быть видимый разрыв. Где можно увидеть фразу про видимый разрыв?

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Октября 2018 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Вроде однозначно написано: "вне складского помещения". Хоть сразу за дверями склада.

Инженер (Глазов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Октября 2018 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

если склад небольшой и находится в одном здании с офисами и в складе нет розеток и склад не имеет выхода наружу здания, то достаточно выключателей освещения в коридоре.
в противном случае нужен щиток и рубильник снаружи склада с пломбируемым в конце дня ящиком.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Октября 2018 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)


Вроде однозначно написано: "вне складского помещения". Хоть сразу за дверями склада.
Т.е. Игорь Вы считаете не обязательно, чтобы рубильник был на наружной стене здания на улице, достаточно его просто в коридор поставить? Правильно?
Просто я почему задал вопрос. Эта норма указана у пожарников. И мне думалась, что рубильник имеет двойное назначение. Отключение по окончании смены и в случае пожара выбежать на улицу и обесточить склад. Просто по мне логичней было бы рубильник ставить на улице. чтобы при пожаре человек бежал сразу на улицу, а не в смежное помещение.
Мне нужно обоснование установки рубильника именно  на улице.

----- добавлено 02 Октября 2018 года, 15:03 -----

если склад небольшой и находится в одном здании с офисами и в складе нет розеток и склад не имеет выхода наружу здания, то достаточно выключателей освещения в коридоре.
в противном случае нужен щиток и рубильник снаружи склада с пломбируемым в конце дня ящиком.
В Постановлении Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 не говорится, что если бы не было розеток, то можно рубильник не устанавливать. Там написано, что если склад, то должен устанавливаться отключающий аппарат.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Октября 2018 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)



Вроде однозначно написано: "вне складского помещения". Хоть сразу за дверями склада.
Т.е. Игорь Вы считаете не обязательно, чтобы рубильник был на наружной стене здания на улице, достаточно его просто в коридор поставить? Правильно?
Просто я почему задал вопрос. Эта норма указана у пожарников. И мне думалась, что рубильник имеет двойное назначение. Отключение по окончании смены и в случае пожара выбежать на улицу и обесточить склад. Просто по мне логичней было бы рубильник ставить на улице. чтобы при пожаре человек бежал сразу на улицу, а не в смежное помещение.
Мне нужно обоснование установки рубильника именно  на улице.


Я думаю, тут больше профилактика, а не возможность отключить при пожаре. Я бы поставил в доступном и удобном для эксплуатации месте. На путях перемещения/выхода кладовщика.

Инженер (Глазов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Октября 2018 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

есть склад, есть кладовая (тот же склад, только поменьше).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Октября 2018 года, 01:05
(ссылка на это сообщение)

Еще в ПУЭ см. пп. 6.6.23., 7.4.24. есть требование по отключению электроприемников в складах с пожарными зонами. Если просто отдельное здание склада, повесь снаружи отключающий аппарат. Если внутри здания, просто вынеси этот отключающий аппарат за двери, при этом, он должен еще отключить и любые штепсельные разъемы. А еще по ПУЭ, его нужно закрыть и опломбировать, ищи сам) ПУЭ никто не отменял.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Змей~
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Октября 2024 года, 22:36
(ссылка на это сообщение)

Как быть с противопожарным оборудованием АПС, СОУЭ, ПТ? Его тоже выключать после рабочего дня? Склад может ночью загореться, а пожаротушение будет обесточено. Какая тогда схема должна быть?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Октября 2024 года, 06:30
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ не является нормативным документом, поэтому надо вешать красный ящик согласно СП6.13130.2021

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Октября 2024 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)


Как быть с противопожарным оборудованием АПС, СОУЭ, ПТ? Его тоже выключать после рабочего дня? Склад может ночью загореться, а пожаротушение будет обесточено. Какая тогда схема должна быть?


Правил противопожарного режима в Российской Федерации

32. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.


293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.


394. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;

Инженер (Глазов, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Ноября 2024 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, получается, что на вводе в склад нужно ставить несколько рубильников, первый-общий на склад, после него подключать ПЭСПЗ?, и второй, запираемый и пломбируемый для отключения прочего электрооборудования? Я верно понял требования?

Доцент (Самара, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Ноября 2024 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Если склад внутри здания, то за двери один, отключающий силовые цепи и освещение, аппарат. Питание противопожарных средств ППС склада в составе общего для всего здания.
Если отдельное здание склада, то снаружи отключающий силовые цепи и освещение аппарат, а так же красный ящик для питания ППС. "Снаружи" не надо понимать буквально. Можно и в тамбуре, если оттуда есть дверь в складское помещение. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1693, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines