beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка кондиционера в условиях загрязненной окружающей среды

Количество просмотров - 5288
(ссылка на эту тему)
Vizor 123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Октября 2018 года, 06:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день коллеги,

В настоящее время разрабатываем проект в рамках которого производиться установка кондиционера на 5 кВт, произв. Дайкин (модель ATYN50L).
Внешний блок кондиционера устанавливается на улице (с внешней стороны здания), где вблизи расположен цементный завод из-за которого вся местность время от времени (можно сказать постоянно) покрывается цементной пылью (см. фото - https://yandex.ru/images/search?text=%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C ). Понятно, что каждый день чистить внешний блок кондиционера не вариант, хотелось бы как то продлить срок необходимой эксплуатации. Производитель никаких дополнительных фильтров для внешнего блока кондиционера не производит (делали запрос), может кто сталкивался с подобной ситуации или имел опыт эксплуатации в таких условиях, какие мероприятия можно предусмотреть, дабы обеспечить долгую работу кондиционера в таких условиях?

? (Кемерово, Россия)
Kris
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Декабря 2018 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

тоже интересна эта тема, неужели никто не сталкивался?

? (Москва, Россия)
Nikiton
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июля 2019 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Я сначала обрадовался, что нашёл такую интересную тему, уже приготовился почитать не менее интересные комментарии, а оказалось, что здесь пусто( Правда, что ли, никто не сталкивался с таким?

Менеджер (Санкт-Петербург, Россия)
Ал
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июля 2019 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)

1. Если мне не изменяет память, то параметры воздуха по запыленности регламентируются соответстувющими САНПиН и ПДК.
2. Производитель оборудования (фирма DAIKIN), насколько мне известно, производит тестирование оборудования (и гарантирует его работоспособность) при стандартных ("гостированных") условиях запыленности (которые на первых этажах в таких мегаполисах как Токио - весьма жесткие).
3. В связи с вышеизложенным вижу три перспективы:
первое - проектировщик при расположении наружного блока кондиционера предусматривает максимально облегченный доступ для проведения чистки теплообменника и всего блока по мере его загрязнения (с применением щетки, пылесоса, продувки воздухом, промывки Керхером и т.д.), а в примечаниях к проекту указывает (рекомендует) "тщательно контролировать состояние теплообменника и проводить его своевременную очистку".
второе- при подборе оборудования целесообразно установить кондиционер с большей холодопроизводительностью (и большей по площади поверхностью теплообменника). За счет зтого будет скомпенсировано
ухудшение теплообмена, вызванное отложением пыли и компрессор будет нормально отключаться по достижению заданной на пульте температуры.  (Вместо "50" целесообразно поставить "60").  
третье - исходя из изложенного в п.1 и 2. у Заказчика открывается безграничная перспектива работы с юристами, санитарной службой и экологами по приведению параметров воздуха в норму и в перекладывании счетов за чистку кондиционера на цементный завод.

PS Уважающие себя японские фирмы (DAIKIN, FUJITSU, MITSUBISHI и др.) при проверке качества кондиционеров проводят тест "шуба" ("тополиный пух") - проверяют работу кондиционеров с полностью закрытым (обернутым плотной тканью) теплообмеником наружного блока. При этом должна своевременно срабатывать защита, отключающая компрессор и кондиционер.
 
PPS Ориентировочно концентрацию пыли (запыленность воздуха) можно оценить следующим образом:
- над поверхностью океана 1 пылинка на единицу объема воздуха
- 10 пылинок на единицу объема в прибрежной зоне
- 100 пылинок на единицу объема в сельской местности
- 1000 пылинок на единицу объема в мегаполисе.          

Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Nikiton
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июля 2019 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Наконец-то хоть от кого-то дождались нормального аргументированного ответа. Спасибо!) Видимо поднял тему и сразу появился разумный человек)

Менеджер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 757, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines