beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ИТП. Совместная работа однотрубной и двухтрубной системы на гребенке

Количество просмотров - 2457
(ссылка на эту тему)
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Октября 2018 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые знатоки. Прошу помощи в разрешении вопроса. Суть в следующем: имеется двухэтажное общественное здание с существующей вертикальной однотрубной системой. Данная система нуждается в капитальном ремонте (замена труб и радиаторов) с сохранением существующей системы. Также на тепловом пункте необходимо дополнительно подключить линию отопления для обогрева строящегося перехода в другое здание (думаю здесь однозначно двухтрубная система с циркуляционным насосом). Таким образом мы имеем в тепловом пункте после узла учета тепловой энергии коллектор, основная ветвь - однотрубная, на систему отопления здания, вторая ветвь - двухтрубная, через смесительный узел на систему обогрева перехода. Температура воздуха в переходе на 6 градусов ниже чем в основном здании.
Будет ли работать такая система?
Я так понимаю основная трудность - потеря напора в основной сети при включении смесительного узла на переход. В чем может быть еще подвох?
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Октября 2018 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Поставьте автоматические регуляторы перепада давления, чтобы избежать разрегулировки.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Октября 2018 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)


Поставьте автоматические регуляторы перепада давления, чтобы избежать разрегулировки.

Спасибо, но в данном случае мы уменьшим давление на основную линию (во время внутренней циркуляции на смесительном узле отопления прохода), соответственно снизим тепловые характеристики системы отопления основного здания
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Октября 2018 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Так поставьте насос чтобы работал на обе системы и создавал нужное давление, если не хватает.
Это будет даже лучше, чем насосом качать только в одну систему. Создайте нужное давление и проведите гирдавлическую увязку обеих систем.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Октября 2018 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)


Так поставьте насос чтобы работал на обе системы и создавал нужное давление, если не хватает.
Это будет даже лучше, чем насосом качать только в одну систему. Создайте нужное давление и проведите гирдавлическую увязку обеих систем.

А если рассмотреть такой вариант: уменьшить гидравлическое сопротивление основной системы (замена труб на больший диаметр), а на полученную дельту по давлению - настроить систему отопления перехода
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Октября 2018 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Вы подключаете свою систему перехода параллельно, а не последовательно, потому вас должно волновать чтобы на вводе хватило давления на систему с большим сопротивлением (если не хватит понадобится насос). Систему с меньшим сопротивлением надо увязать с той где сопротивление больше. Сопротивления не суммируются. Вас должен волновать диаметр трубопровода на вводе, чтоб пропускал присоединяемую нагрузку.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Октября 2018 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)


Вы подключаете свою систему перехода параллельно, а не последовательно, потому вас должно волновать чтобы на вводе хватило давления на систему с большим сопротивлением (если не хватит понадобится насос). Систему с меньшим сопротивлением надо увязать с той где сопротивление больше. Сопротивления не суммируются. Вас должен волновать диаметр трубопровода на вводе, чтоб пропускал присоединяемую нагрузку.
Спасибо!
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Октября 2018 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

а что врезка подачи и обратки СО перехода будут расположены друг за другом последовательно на существующей линии, то по идее давление никуда не упадет и балансировать ничего не надо. как вы считаете?
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Октября 2018 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

врезка подачи и обратки СО перехода будут расположены друг за другом последовательно на существующей линии, то по идее давление никуда не упадет и балансировать ничего не надо. как вы считаете?

Подачу вре

а что врезка подачи и обратки СО перехода будут расположены друг за другом последовательно на существующей линии, то по идее давление никуда не упадет и балансировать ничего не надо. как вы считаете?
заете в подачу, обратку в обратку.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1004, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines