Здание с несколькими пожарными отсеками. Эвакуация из одного отсека или сразу со всех?
|
Количество просмотров - 6932
(ссылка на эту тему)
|
|
|
DC
|
Пожарный отсек не может быть один: нормированные противопожарные преграды есть, входы раздельные, разный класс функциональной пожарной опасности. Почему не может? Я ведь приводил СП2 "п 5.4.7 Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа."
|
|
|
|
Сопки
|
А для отделения помещений разных классов функциональной пожарной опасности есть конкретные, уточненные типы противопожарных преград. А в СП-2 приведено универсальное правило.
|
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
|
|
|
DC
|
Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений в зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом, втором (в крупных, крупнейших и сверхкрупных городах и в третьем) этажах многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от общественных помещений следует отделять противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) без проемов. Противопожарные требования к конструкциям встроенно-пристроенных частей содержатся в СП 2.13130.
|
|
|
|
Сопки
|
Ну и в чем вопрос? как отделить Ф 1.3. от встроенных общественных оговорено.
|
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
|
|
|
DC
|
Вопрос в самом первом сообщении
|
|
|
|
Сопки
|
помещения разного класса функциональной пожарной опасности отгорожены нормированными противопожарными преградами, поэтому СОУЭ и АПС монтируется в общественных помещениях без учета жилых.
|
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
|
|
|
DC
|
Хорошо, а эвакуация должна производиться из всего здания или только из встроенной части?
|
|
|
|
Сопки
|
Жилые здания высотой не выше 9 этаже не обязательно оборудовать автоматическим оповещением, даже если имеются встроенные помещения другого назначения, разумеется отделенные соответствующими преградами. А эвакуация будет производиться по решению руководителя тушения пожара.
|
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
|
|
|
DC
|
Значит тогда и встроенные помещения не нужно оборудовать системами АУПС и СОУЭ? Как тогда в пожарной части узнают, что в таком здании пожар?
|
|
|
|
Сопки
|
А почему встроенные помещения общественного назначения не нужно? Он как раз по СП-3 нуждаются в соуэ, являясь частью здания, выделенной противопожарными преградами.
|
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
|
|
|
DC
|
Но ведь в СП3 требования также предъявляются к зданию, а для жилых зданий до 11 этажей СОУЭ не требуется
|
|
|
|
Сопки
|
А для части здания общественного назначения вполне требуется
|
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
|
|
|
DC
|
В СП3 требования предъявляются к зданиям, а в СП5 к зданиям и частям зданий (пожарным отсекам). Если вы считаете Жилые здания высотой не выше 9 этаже не обязательно оборудовать автоматическим оповещением, даже если имеются встроенные помещения другого назначения, разумеется отделенные соответствующими преградами тогда и СОУЭ не нужно. А если считать встроенные помещения как часть здания (пожарный отсек), то его нужно ограждать п. 5.4.7 СП2 применяется при превышении площади этажа в пределах пожарного отсека (раздел 6 СП2) . Если, как в моем случае, встроенные помещения не ограждены перекрытием 1-го типа, то и нельзя к ним применять требований СП3 и СП5.
|
|
|
|
Сопки
|
Встроенные помещения отделены от жилых помещений соответствующими данным классам функциональной пожарной опасности противопожарными преградами и имеют отдельные выходы, значит это и есть разные отсеки. В одном отсеке нужно смонтировать АНС и СОУЭ, а в другом не нужно.
|
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
|
|
|
DC
|
Нет, для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа (СП2 п.5.4.7). Здания или помещения разного класса функциональной пожарной опасности отделяются противопожарными преградами, но не обязательно 1-го типа ----- добавлено 22 Октября 2018 года, 16:25 -----Встроенные помещения отделены от жилых помещений соответствующими данным классам функциональной пожарной опасности противопожарными преградами Это вы наверное имеете ввиду "пожарные секции"
|
|
|
|
|