Подстанция 110/35/10 кВ. Проверка необходимости замены силового трансформатора

Количество просмотров - 1667
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Октября 2018 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Проектирую внешнее ЭС жилого дома. В ТУ указано: "Проверить необходимость замены силового трансформатора Т-1 25 МВА на трансформатор большей мощности с необходимым резервом".
Как правильно это сделать?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Октября 2018 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

А оно Вам надо?
Вот Вы смотрите на ТУ, данные по коэф. загрузки и расчету нагрузок ПС 110 у Вас имеются?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2018 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

А оно Вам надо?

Мне-нет)
Вот Вы смотрите на ТУ, данные по коэф. загрузки и расчету нагрузок ПС 110 у Вас имеются?

есть значения в МВА и в % когда оба тр-ра работают, и по отдельности.
На ПС установлено 40 МВА и 25 МВА.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Октября 2018 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

есть значения в МВА и в % когда оба тр-ра работают, и по отдельности.
Какие?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Октября 2018 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Разрешенная мощность по ТУ для жил дома - 300 кВт.
7.jpg
 
* 7.jpg
(35.42 Кб, 521x279)  [скачать]  [загрузок: 176]


----- добавлено 9 Октября 2018 года, 14:20 -----
Запитка от ТП с тра-ром 400 кВА

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Октября 2018 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Разрешенная мощность по ТУ для жил дома - 300 кВт.
По-идеи расчет такой делать  Вы (потребитель) не обязаны и лучше-бы избежать такого, но поскольку ситуация вполне нормальная на первый взгляд (без полного видения ТУ), и спорить с СО незачем, только уточнить допустимый коэф. перегрузки надо у ТР (маслянные 1,4 вроде), тогда просто добавить мощность вновь присоединяемую, свести аналогично в таблицу с новыми значениями для двух режимов: нормальный и аварийный, показать дабы все хорошо и все хватает, ТР не перегружены (в допустимых пределах) в нормальном и аварийном режиме "этак на пальцах")

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Октября 2018 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Как правильно это сделать?

Может они хотят что бы им денег дали за такой расчет?
Халтурка, так сказать.
Нам сетевая одно время так расчет РЗА делала, а потом согласовывала свой же расчет.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 31 Октября 2018 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Ищут, кто бы им бесплатно сделал обоснование на замену трансформатора 25 МВА на 40 МВА. Есть причина - строительство дома.
Вам проще доказать, что замена не требуется. С новой нагрузкой в аварийном режиме (отключение Т1) коэффициент К2 где-то 1.2. Это максимум. Надо взять типовой суточный график бытовой нагрузки (есть в справочниках по электроснабжению). По ГОСТу "выбор мощности силовых трансформаторов" привести его к двухступенчатому. Найти К1. Далее по кривым (в этом же ГОСТе) показать эквивалентный коэффициент износа. Наверняка он будет в норме. Просто сравнивать с допустимой перегрузкой К2=1.4 можно, но при условии, что коэффициент начальной загрузки не более 0,93 и в течении 2 (точно не помню) часов в сутки, при работе не более 6 суток (то же точно не помню). Если подходят условия, то вообще нет проблем. Есть во всех учебниках по электрической части станций и подстанций. Раньше это делали студенты в курсовых проектах. Сейчас не знаю. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Октября 2018 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Надо взять типовой суточный график бытовой нагрузки (есть в справочниках по электроснабжению).

Что?
Разве не по коэффициенту спроса расчет ведется?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 31 Октября 2018 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Речь идет не о расчете мощности нагрузки, а о выборе мощности трансформатора.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1163, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines