Выключатель автоматический АВ 15 на 1000 А. Паспорт, технические данные выключателя

Количество просмотров - 2179
(ссылка на эту тему)
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Октября 2018 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, потребовали составить карту селективности на стороне 0,4 кВ, там на ТП стоит старый советский АВ-15 (1000 А) якобы с уставками на 800 А и выдержкой времени 6 сек.
Может есть у кого технические данные (паспорт) по таким выключателям? А то в сети информации почти нет.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 02 Ноября 2018 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Смотрите "Большам Я.М., Крупович В.И., Самовер М.Л. (ред.). Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей":
https://www.twirpx.com/file/551130/
В нём на стр.656-658 есть характеристики выключателей АВМ

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Ноября 2018 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

характеристик выключателей АВМ...АВ2м полно в сети, человек просит АВ-15

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Декабря 2018 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, потребовали составить карту селективности на стороне 0,4 кВ, там на ТП стоит старый советский АВ-15 (1000А) якобы с уставками на 800А и выдержкой времени 6сек.
Может есть у кого тех. данные (паспорт) по таким выключателям? а то в сети информации почти нет.

Что Вам даст паспорт? Токовые характеристики и описание
Чтобы убедиться в уставке, просто проверьте его. Насколько я помню, у него и МТЗ и МТО.
Работал с ними лет 15 назад.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Декабря 2018 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

просто проверьте его

прошу прощения, это как - "коротнуть" линию на 800А ?
думаю у подобных автоматов количество срабатываний - это ограниченная стандартизируемая величина, после которой наступает просто разрушение контактов.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Декабря 2018 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

прошу прощения, это как - "коротнуть" линию на 800А ?

Вывести в ремонт и воспользоваться "прогрузочником"
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Декабря 2018 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Вывести в ремонт и воспользоваться "прогрузочником"

думаю на такие токи только изготовитель способен прогрузить/испытать и видимо об этом прописано в паспорте

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Декабря 2018 года, 19:13
(ссылка на это сообщение)

думаю на такие токи только изготовитель способен прогрузить/испытать......

не только , электротехнические лаборатории имеют такие приборы  РТ-2048-12,   Сатурн-М3,  РЕТОМ-30КА ....

Инженер (Омск, Россия)
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Января 2019 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)


прошу прощения, это как - "коротнуть" линию на 800А ?

Вывести в ремонт и воспользоваться "прогрузочником"

Спасибо отличный совет, для проектировщика.


Тема неактуальна.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1495, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines